Salve chiedo un consiglio,la mia stufa poco dopo essere accesa arriva sui 43 gradi "acqua" e si blocca con codice co10....ho tolto l'aria dalla valvola perché sul display segna 2890 mba....la riporto a 1000 mba...cancello l'errore,riavvio e dopo circa 20 min...il problema torna di nuovo,ho anche resettato anche il pulsante posteriore dell'acqua...volevo sapere se qualcuno ha avuto lo stesso problema e possa consigliarmi qualche procedura da fare per capire da cosa dipenda...ringrazio anticipatamente N.B. per i primi 20 minuti funziona perfettamente inizia a scaldare i termosifoni,ho fatto i vari test,tutto regolare,la canna fumaria è circa 5 metri completamente dritta e l'ho anche pulita....quando poi la lascio raffreddare per resettare l'errore la pressione torna come l'avevo impostata a mba 1000....spero di aver spiegato al meglio il problema
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,845
- Location
- FVG
- Status
- Online
|
|
2 possibili cause...
Hai il caricamento automatico? Se si, chiudilo. (Il regolatore di pressione, è troppo alto o guasto). Se no, hai il rubinetto di carico impianto da cambiare perché non chiude.
Hai un boiler per acs? Hai la serpentina bucata. (L'acqua di acquedotto contenuta nel boiler, passa dentro la serpentina dell'acqua tecnica). Probabilmente colpa dell'anodo sacrificale esaurito e non sostituito.
Controllato la pressione dei vasi di espansione?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 5
- Status
- Offline
|
|
Salve grazie per la sua risposta,sicuramente credo sia il vaso d'espansione,leggendo qui sul sito,provo a fare qualche test e spero di trovare la soluzione
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,845
- Location
- FVG
- Status
- Online
|
|
Il vaso di espansione scarico, non permette la dilatazione dell'acqua calda. E fin qui ci siamo. Ma i continui spurghi, che fai, dicono che la causa è altrove. A meno che io non abbia afferrato il concetto espresso
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 5
- Status
- Offline
|
|
Ho tolto il vaso d'espansione ed è scarico di aria...l'ho caricato con il compressore a 3 bar....l'ho messo inmerso in un secchio con dentro l'acqua ed fuoriuscivano bollicine d'aria,non continue,ma ogni 30 secondi circa ...quindi credo sia bucata la membrana...pensa che possa essere giusto il mio pensiero?
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,845
- Location
- FVG
- Status
- Online
|
|
Ni Probabilmente la valvolina non tiene
Ma se è bucato, esce acqua al posto dell'aria
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 5
- Status
- Offline
|
|
Si infatti quando ho provato a far uscire l'aria dalla valvola è uscita solo acqua,poi una volta smontato il vaso d'espansione l'ho messo in pressione a 2,5 bar...ma dopo 2 ore, la pressione era scesa a 1,3 bar,quindi preferisco sostituirlo perché la spesa non è eccessiva...grazie per il.suo tempismo nel rispondere al mio quesito
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,845
- Location
- FVG
- Status
- Online
|
|
Molto bene.
Levami una curiosità. Parli di vaso e non di vasi di espansione. Ti riferisci al vaso di espansione montato in caldaia o quello dell'impianto?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 5
- Status
- Offline
|
|
Mi riferisco a quello montato sul lato destro della stufa prodotto dalla Cimm da 6 litri
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,845
- Location
- FVG
- Status
- Online
|
|
6 litri sono standard per la sola caldaia.
Per tubature, termi e collettori, ci vuole un vaso di espansione di almeno 24 litri, per compensare la dilatazione di tutta l'acqua che circola
|
|
| .
|