    Buongiorno,vorrei chiedere,vedendo la foto allegata,il tubo coibentato dentro la canna fumaria in cemento è bene farlo terminare prima della prima lamella del comignolo,a metà del comignolo o ancora un po' più su??grazie
    Attached Image
    IMG-20230131-WA0011

     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Moderatore
    Posts
    3,401

    Status
    Anonymous
    A livello prima lamella va bene.
    Più su vai più ti avvicini alla lamiera di copertura e "stringi" la sezione libera di uscita fumi, fino a creare perdita di carico in uscita degli stessi.
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    zolfanello

    Group
    Member
    Posts
    233

    Status
    Offline
    Xk io ce l ho più o meno a meta del comignolo e sto avendo un po' di problemi di umidità nel bracere,e credo che mi dipenda dal fatto che tra la fine della canna fumaria in cemento esce un po' di tubo in acciaio che anche se coibentato ma scoperto con aria che gli passa intorno mi fa creare questo problema
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Moderatore
    Posts
    3,401

    Status
    Anonymous
    Credo sia abbastanza difficile che 10/20 cm di tubo esposto in comignolo siano responsabili dell'umidità al bracere.
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    zolfanello

    Group
    Member
    Posts
    233

    Status
    Offline
    Nn vorrei che dove mi arriva il tubo dentro il comignolo mi crei vortici d aria
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Moderatore
    Posts
    3,401

    Status
    Anonymous
    Il tiraggio minimo che la canna dovrebbe avere anche da fredda dovrebbe evitare questa problematica.
    In ogni caso è sostanzialmente impossibile valutare "sulla carta" se un tubo che sbuca più o meno alto dentro un comignolo crei turbolenze, peraltro tali da vincere il tiraggio naturale.
    Ci sono troppe variabili in gioco.
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,175

    Status
    Offline
    se apri più discussioni sullo stesso argomento si crea solo confusione

    mio parere, il tubo fumi andrebbe sollevato fino a superare la zona di reflusso, poco sopra il colmo del tetto,
    io consiglio almeno 50cm sopra il colmo con tubo coibentato doppia parete e antivento,
    di solito ce spiegato anche nel manuale stufa,
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    Napalm

    Group
    Simpatizzante
    Posts
    4,027
    Location
    Provincia Verona

    Status
    Anonymous
    Un'altra cosa che avevo messo nuovo nel 1993 è il terminale Screenshot_20240316-220329_Firefox


    fatto in cemento però, e mi ricordo che poteva,tirare il vento ma garantiva il tiraggio

    www.derosasrl.it/it-IT/articoli/co...-cement-17.aspx

    c'è pure alla Tecnomat

    Screenshot_20240316-220928_Drive

    Screenshot_20240316-221036_Drive
     
    Top
    .