Stufa pellet Montegrappa Iron

Pressostato

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    23

    Status
    Offline
    Buongiorno, ieri pomeriggio mi è uscito l’allarme pressostato. La stufa ha 10 anni ed è stata pulita, giro fumi, vasca inferiore, motore fumi, canna fumaria… ha già funzionato per 15gg (circa 7 sacchi). Ho controllato i tubi in silicone ed i pressostati (non sono bloccati). Poi l’ho riaccesa ed ha funzionato per circa 4 ore, poi è andata in standby e stamattina è partita regolarmente. Inoltre nel registro appare solo questo evento. È stato un evento sporadico e posso stare tranquillo?

    Grazie, R
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,896
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    Descrizione canna fumaria.
    Dettagliata
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    23

    Status
    Offline
    Sezione 80 mm, due curve a 45º e poi 8 metri lineari fino al tetto. La stufa ha 10 anni
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,896
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    8m interni? Diametro?
    Terminale?
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    23

    Status
    Offline
    Scusami, interno ad una canna fumaria, con terminale simile a questo:
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    23

    Status
    Offline
    Buongiorno, ho controllato anche il tubo in silicone e non presenta tagli.

    Il problema non si è più ripresentato.

    Un falso allarme? Di fatto però quando si è presentato non c’era vento, per cui la cosa mi ha incuriosito un po’, perché in 10 anni non mi era mai capitato (nemmeno in giornate ventose)
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,896
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    Può essere.

    Oppure è una avvisaglia

    Se si ripete, bisogna verificare
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,497

    Status
    Anonymous
    È un campanello d'allarme, sarebbe opportuno fare una pulizia straordinaria della canna fumaria partendo da dietro alla stufa fino al terminale di uscita compreso le due curve da 45° che sono presenti.
     
    Top
    .
7 replies since 29/11/2023, 07:33   105 views
  Share  
.