GINGER IDRO 14KW

TEMPERATURA ACQUA TROPPO ALTA

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    8

    Status
    Offline
    Buongiorno.
    Questa mattina la stufa si è spenta da sola in quanto la temperatura dell'acqua è arrivata a 80° nonostante sia stata impostata a 65°. é successo mai a qualcuno? quali potrebbero essere le motivazioni e le risoluzioni? Grazie
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    45
    Location
    GENOVA

    Status
    Offline
    Buongiorno, può succedere quando l'impianto è già caldo, e non riesce a dissipare calore, anche perché le biomasse, hanno un gradiente termico sempre positivo, ovvero, anche arrivata a 65°, con il mantenimento di fiamma, la temperatura continua a salire.
    Altre cause, poca circolazione, oppure valvole termostatiche che hanno chiuso.....
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    8

    Status
    Offline
    In questi casi quindi cosa dovrei controllare? dopo 3 anni è la prima volta che succede e con questo freddo è un bel problema.
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    45
    Location
    GENOVA

    Status
    Offline
    CITAZIONE (Diego90 @ 25/11/2023, 10:28) 
    In questi casi quindi cosa dovrei controllare? dopo 3 anni è la prima volta che succede e con questo freddo è un bel problema.

    L'impianto si è scaldato tutto regolarmente??
    L'impianto è stato sfiatato da bolle di gas da reazione chimica tra i materiali??
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,894
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    Se è un avvio dopo un lungo periodo di fermo, controlla che il circolatore non sia bloccato.
    Controlla pressione impianto ed eventuale sfiato termi se carichi acqua.

    Controllare se dimenticato qualche saracinesca chiusa

    Edited by biomass - 25/11/2023, 13:31
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    8

    Status
    Offline
    nei giorni scorsi funzionava tutto alla perfezione. il problema è sorto solamente oggi. la pressione dell'impianto è ok. il problema è che la temperatura è salita troppo velocemente e non hanno fatto in tempo a scaldarsi nemmeno i termosifoni ( solitamente iniziano a scaldarsi dopo circa 45 minuti dall'avvio della stufa)
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Napalm

    Group
    Simpatizzante
    Posts
    4,026
    Location
    Provincia Verona

    Status
    Anonymous
    Provi ad abbassare a 63°C…

    È un problema comune a tanti di noi con questo periodo con fuori 3°C con la idropellet,per esempio con Set dell'acqua impostato a 60°C la idropellet con la scheda madre Micronova raggiunto il set 60°C va in modula e mette la pompa in OFF io ho alzato a 63°C la temperatura dell'acqua così va in modula dopo 1.5ore e fanno in tempo a riscaldarsi i termosifoni in ghisa

    20231125_114419

    20231125_114429


    20231125_114446
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    45
    Location
    GENOVA

    Status
    Offline
    Io disinserisco sempre le funzioni eco, consiglio sempre i miei clienti di tenere la temperatura mandata più bassa e far stare accesa l'idrostufa per più tempo, si consuma meno pellet e elettricità la caldaia sta accesa per più tempo sempre al minimo e consumo meno pellet.
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    Napalm

    Group
    Simpatizzante
    Posts
    4,026
    Location
    Provincia Verona

    Status
    Anonymous
    👍
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    45
    Location
    GENOVA

    Status
    Offline
    CITAZIONE (Diego90 @ 25/11/2023, 11:37) 
    nei giorni scorsi funzionava tutto alla perfezione. il problema è sorto solamente oggi. la pressione dell'impianto è ok. il problema è che la temperatura è salita troppo velocemente e non hanno fatto in tempo a scaldarsi nemmeno i termosifoni ( solitamente iniziano a scaldarsi dopo circa 45 minuti dall'avvio della stufa)

    Tempo normale, fra tempo di accensione, fase di riscaldamento e lavoro, dissipazione in impianto......
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,894
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    CITAZIONE (Marco.ise.nok @ 25/11/2023, 12:14) 
    👍

    E siamo in due
     
    Top
    .
10 replies since 25/11/2023, 10:22   99 views
  Share  
.