MONTEGRAPPA LW20 IDRO

La stufa non va in modulazione

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,497

    Status
    Anonymous
    Ci dovrebbe stare una lunga lista di parametri.
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    14

    Status
    Offline
    2650
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,497

    Status
    Anonymous
    Prova a cambiare in 2400, vediamo se riusciamo a far scendere i giri con il kcc attivato.
    In alcuni casi ha funzionato in passato, se siamo fortunati puoi migliorare la situazione.
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    14

    Status
    Offline
    Ok la imposto a 2400, lascio la partenza del circolatore a 50 e la temperatura a 55, rimetto in ON il KCC e accendo…dopo quanto dovrebbe iniziare a modulare una stufa indicativamente?
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,497

    Status
    Anonymous
    Non si può fare una domanda che varia da molti fattori, indicativamente diciamo dopo un'ora...

    Dopo che hai modificato il parametro rivedi in stato stufa i giri del motore fumi e vediamo se il sistema considera la modifica apportata.
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    14

    Status
    Offline
    Ok domani sera ti aggiorno, in Toscana non è ancora freddo quindi accendo solo un paio d’ore la sera per ora…Grazie ancora!
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    14

    Status
    Offline
    Ciao, anche la velocità fini in P4 è a 2400, quindi con questa modifica la velocità fumi è la stessa sia in P4 che in P5, devo modificare?
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,497

    Status
    Anonymous
    Stiamo solo facendo una prova, allora metti in p5 2450 e vediamo cosa succede.
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    14

    Status
    Offline
    Ha fallito 2 accensioni, ho reimpostato il parametro a 2650 ed ha acceso…
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,497

    Status
    Anonymous
    Quel parametro non c'entra nulla con la fase di accensione, comunque sia sembra che sarai costretto ad usarla con il kcc in off
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    14

    Status
    Offline
    Non c’entrerà nulla ma rimesso a 2650 si è accesa…qualche dubbio che non c’entri nulla ce l’ho sinceramente…comunque grazie lo stesso!
     
    Top
    .
25 replies since 4/11/2023, 16:34   331 views