Troppa condensa stufa Italia modello Canada 14.

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,895
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    CITAZIONE
    Nelle indicazioni delle installazioni corrette delle stufe a pellet si parla della regola delle 3 curve max a 90 gradi oltre la T iniziale e max 3 metri tratto orizzontale. Nel mio caso rispetto tale regola

    No. Non vengono rispettate né le norme, né il buonsenso né il libretto.
    Attached Image
    Screenshot_20231107_230504_Drive

     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,895
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    Superati i 4 m bisogna salire di diametro.

    Tratti orizzontali...curve, monoparete intubato.

    No buono
    Attached Image
    Screenshot_20231107_230428_Drive

     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    8

    Status
    Offline
    Perfetto, istallazione uguale alla terza immagine ma con tubo senza coibentazione nel tratto interno alla canna fumaria
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,895
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    Non direi perfetto.
    Diametro insufficiente, tratti quasi orizzontali con diametro ridotto. Curve ridotte di diametro.
    Mancanza di comignolo antivento.
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Simpatizzante
    Posts
    1,744

    Status
    Online
    Io ad esempio ho quasi 9 metri non coibentati che corrono dentro la vecchia canna fumaria, giusto due curve a 45 per innestarsi dentro la parete della canna vecchia e non ho mai avuto problemi di condensa.
    Unica accortezza ho chiuso la canna vecchia in alto intorno alla canna della caldaia in modo da fare un isolamento di aria calda interno
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    8

    Status
    Offline
    Come regolare correttamente il termostato della stufa pellet?
    Se imposto una temperatura ambiente di 20 gradi la stufa continua a scaldare fino al raggiugimento di 22,5 dopodiché va in stand by fino a quando la teperatura ambiente scende a 17,5. Quindi sembra lavorare con un delta di 2,5 che vorrei diminuire a 1 se possibile. Sapete come fare?
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    45
    Location
    GENOVA

    Status
    Offline
    CITAZIONE (Alessandro Chiaramonte @ 5/11/2023, 11:14) 
    Prima di sostituire il tubo con quello coibentato e quindi altre spese vorrei spiegare meglio e capire un po' di più.
    Dei 10 metri di tubo fumi dalla stufa all'uscita fumi sul comignolo 5 metri sono all'interno dell'appartamento (2,5 m verticali e 2,5 m orizzontali) dopodiché il tubo entra nella vecchia canna funaria in cemento e dopo altri 5 metri arriva all'uscita (appoggiandosi nel finale alla parete interna della canna fumaria). È necessario coibentare anche i 5 metri interni all'appartamento?
    Con "tiraggio fumi al minimo dovrebbe girare a 1450" intendi dire il valore che leggo "1220 RPM fumi"? In tal caso come faccio ad aumentare tale valore?
    La temperatura fumi è corretta?
    Noto che la formazione della condensa e quindi la sua caduta nella parte inferiore dell'uscita a T con tappino a vite avviene anche dopo 3 ore di costante funzionamento della caldaia con la caldaia a pieno regime (temperatura esterna 5 gradi).
    Il terminale del tubo fumi deve essere fuori dal termine della canna fumaria o può essere appena sotto (ancora al suo interno)?
    Il tubo fumi può appoggiarsi all'interno della canna fumaria?
    Grazie per l'aiuto.

    Coibenta il tubo che va in canna, fuori casa, e ogni cambio direzione, va inserito un tee ispezione come richiesto dalla UNI 10683/12, anche perché se hai i tubi in ghisa, fanno ruggine e non li smonti mai piu!
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,175

    Status
    Offline
    devi entrare in taratura tecnico set A9 set tarature varie e modificare il parametro 06 DELTA ON OFF AUTO 02,0 °C
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    8

    Status
    Offline
    Grazie, sapete la password per entrare in A9 stufeitalia?
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,175

    Status
    Offline
    A9 e la password
    devi entrare in menu Taratura Tecnico premi set inserisci A9 set
    scorri il menu fino a tarature varie e premi set
    scorri i vari parametri fino a 06 DELTA ON OFF AUTO 02,0 °C
     
    Top
    .
24 replies since 2/11/2023, 15:06   471 views