Buonasera a tutti. Ho questa stufa Moretti fire mini 5 con la centralina tiemme sy100. All'avvio carica troppo pellet. Vorrei ridurre la quantità. Nel menu di sistema accedo, ma non so il parametro da modificare. Avete pe caso il manuale con il menu di sistema? grazie.
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,167
- Status
- Offline
|
|
prova da menu coclea riduci C01 di un punto dopo la virgola
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 6
- Status
- Offline
|
|
Attualmente menù coclea ce l'ho così: COCLEA C01 34 C02 1.2 C03 0.4 C04 0.6 C05 0.8 C06 1.0 C07 1.2 C08 0.6 C10 0.0 C11 0.4 P05 7.0 P15 5 P27 0.0
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 6
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE (renegade66 @ 9/4/2023, 20:27) prova da menu coclea riduci C01 di un punto dopo la virgola C01 da che valore mi consigliate di iniziare?
Edited by Sorin Mihai Taut - 9/4/2023, 23:34
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,886
- Location
- FVG
- Status
- Offline
|
|
34 sono i secondi di carico pellet in fase di avvio?
Se si, la taratura è semplice. Conta i secondi ideali. Dai parametri, togli i secondi eccessivi.
Il pellet deve coprire il buco della candeletta Che siano 10 o 5 o 15, lo puoi vedere solo tu
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 6
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE (biomass @ 10/4/2023, 08:28) 34 sono i secondi di carico pellet in fase di avvio?
Se si, la taratura è semplice. Conta i secondi ideali. Dai parametri, togli i secondi eccessivi.
Il pellet deve coprire il buco della candeletta Che siano 10 o 5 o 15, lo puoi vedere solo tu Buongiorno. Quelli sono i valori riportati dal menù coclea che sono stati da sempre così. Non penso siano secondi perché la stufa in fase iniziale carica per alcuni minuti, in ogni caso troppo, ma avendolo fatto dall'inizio pensavo fosse normale.
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 6
- Status
- Offline
|
|
Oggi ho cambiato il valore della coclea da C01 35 a C01 0.3 e adesso è perfetta. Grazie mille biomass.
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 6
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE (renegade66 @ 9/4/2023, 20:27) prova da menu coclea riduci C01 di un punto dopo la virgola Grazie mille. Il parametro mio era C01=34 e l'ho dovuto modificare a C01=0.3. Ora e perfetta.
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,167
- Status
- Offline
|
|
ottimo, l'importante e aver risolto
|
|
| .
|