    Rimane il fatto che se a "freddo" (che freddo non è...se il puffer è almeno tiepido...) è 0.7, e a caldo va a 1.6...
    per quanto mi riguarda il vaso è un tantino sottodimensionato.

    Con un puffer da 500 litri , ce ne vorrebbe (immagino) almeno uno da 20...

    Non ci hai ancora detto quanto litri è il tuo vaso, e se l'hai verificato.

    Inoltre se perseveri con il tuo viziaccio di togliere mezzo litro d'acqua per radiatore a ogni sfiatata...
    rinnovi sempre acqua e riparte la corrosione.

    Non farlo più !

    Edited by mariopagnanelli - 1/3/2023, 00:47
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    gran signore del fuoco

    Group
    Member
    Posts
    1,203

    Status
    Offline
    Togliendo acqua per poi dovrebbe ripristinare entra anche aria
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    falò estivo

    Group
    Member
    Posts
    553

    Status
    Offline
    Be' io non lo farei come tolgo l'aria che si forma?

    Ma io non lo farei ma come tolgo l'aria che si forma?

    Non so dirvi io vedo scritto 80 litri è parecchio grosso questo vaso d'espansione
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Super Moderatore
    Posts
    10,616
    Location
    Copparo (FE)

    Status
    Offline
    80 litri è bello grosso sì...anche forse esagerato per un puffer da 500...

    Dalle dimensioni mi sembra "ovvio" che non sia montato capovolto. Sarà appoggiato sul pavimento con i suoi piedi, collegato all'impianto "dal basso", quindi con la valvola aria in ALTO.

    Non dovresti avere difficoltà a verificarne lo stato di carica. A impianto freddo, attacchi il compressore e misuri col manometro la pressione dell'aria nel pallone.

    Se il pallone è rotto dovrebbe essere "gonfiabile " lo stesso (la bolla d'aria rimane in alto)

    Forse potresti avere il problema opposto: troppo gonfio (ce ne sono per uso solare precaricari a 2.5 bar)
    ed ecco che è normale se una piccola dilatazione termica fa salire subito la pressione... finchè non uguaglia quella del pallone...
    dopodiche se anche continua ad aumentare la temperatura la pressione salirà solo di poco.

    ...


    (non ho capito la frase:" Be' io non lo farei come tolgo l'aria che si forma? "

    "non lo farei" cosa? )
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    falò estivo

    Group
    Member
    Posts
    553

    Status
    Offline
    ciao e volevo dire come tolgo 'aria se non dai caloriferi , tu mi dici di non togliere acqua ma se non faccio così ce sempre aria e all'inizo stagione devo farlo poi durante la stagione poco devo togliere.
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Super Moderatore
    Posts
    10,616
    Location
    Copparo (FE)

    Status
    Offline
    Ma no...
    Fai uscire l'aria e basta. Quando esce acqua ti fermi subito.

    A me scappano MASSIMO 2 gocce per radiatore !

    (si fa per dire...)

    Vedrai che andrà meglio.
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    gran signore del fuoco

    Group
    Member
    Posts
    1,203

    Status
    Offline
    Sul mio impianto ho trovato 2 valvole di stiato che sono in soffitta
    Attached Image
    IMG_20230301_161012

     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,875
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    Tutto il giallume, cos'è?
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    gran signore del fuoco

    Group
    Member
    Posts
    1,203

    Status
    Offline
    Ho fatto la foto con scarsa luminosità perché a pochi cm c'è la canna fumaria del camino e della caldaia il giallo a sx sono i blocchi di cemento e il dorato sotto il tappino verde èa parte superiore della valvola
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    falò estivo

    Group
    Member
    Posts
    553

    Status
    Offline
    E non è proprio così la cosa se non togli un po' dopo un paio di ore senti gorgogli e non tutti caldi i radiatori.
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Super Moderatore
    Posts
    10,616
    Location
    Copparo (FE)

    Status
    Offline
    CITAZIONE (4 mori @ 1/3/2023, 16:28) 
    Sul mio impianto ho trovato 2 valvole di stiato che sono in soffitta

    Suggerisco ispezionare periodicamente e proteggere dalla polvere.
     