    La cosa che piace di più "a me" (che alla fine non è tanto diversa da quella che avete detto) è un "barilotto" nel punto più altro.

    Raccoglie l'aria di "mesi" di funzionamento (così l'impianto non ha mai bolle e non gorgoglia), aiuta il vaso di espansione
    (la bolla d'aria che c'è al suo interno - svuotabile a piacimento) ha anche lei la sua elasticità,
    e a differenza di un jolly, non sgocciola mai, non si incanta mai, e permette di verificare quanto gas si è formato.

    Ho messo due barilotti del genere nel punto più alto dei pannelli solari (il jolly non lo puoi mettere, perchè si apre con il vapore)
    Per farli l'idraulico ha recuperato la carcassa di due vecchi grossi jolly guasti, saldati e chiusi ermeticamente.

    In un altro punto dell'impianto ho lasciato un semplice spezzone di tubo da 1"1/4... (mezzo metro) che ha pur sempre la sua capienza...
    (sempre beninteso con lo sfiatino in cima).

    ...

    (cos'è la "trappola profonda" ?)
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,885
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    Ho copiato dai veci

    Si mette lo sfiato su una prolunga che cattura aria.

    Lei la cattura e poi si va a sfatare manualmente.
    Più è capiente a prolunga, più cattura.

    Quella in foto è la trappola che ho fatto sul solare termico
    Attached Image
    Screenshot_20230227_193606_Gallery

     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,885
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    Anche questa è una trappola...ma costa molto di più.
    L'aria va e sta sempre in alto
    Attached Image
    Screenshot_20230227-201252

     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    falò estivo

    Group
    Member
    Posts
    553

    Status
    Offline
    Questo è quello che ho io così e funziona bene certo non deve girare a 2 bar se lo regoli 1.7 max a impianto caldo vedrai che funziona e aumenta un po' i giri della pompa .
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,885
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    1,7?
    2?
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    falò estivo

    Group
    Member
    Posts
    553

    Status
    Offline
    Sembra un nulla ma a impianto acceso gira meglio. 2 per me nel mio impianto è troppo.
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,885
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    Se hai l'impianto a 1,2 a freddo.
    Se hai un vaso di espansione correttamente dimensionato...

    Avrai l'impianto, a caldo, al massimo alla pressione del vaso. Comunque non oltre 1,5bar.

    Se la superi, vuol dire che non è dimensionato o non è precaricato correttamente o è guasto.

    Se va oltre 1,5 bar...qualcosa non quadra

    Edited by biomass - 27/2/2023, 22:19
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Super Moderatore
    Posts
    10,616
    Location
    Copparo (FE)

    Status
    Offline
    Mi sa anche a me...

    O sottodimensionato, o sgonfio (o pallone rotto...)
    (o escursioni termiche eccessive... in proporzione al resto)

    Se allacciato dal basso, si può provare a creare una bolla d'aria, e per un certo tempo funziona lo stesso.

    ...


    Allora quella che ho fatto è una "trappola"... credendo di averla inventata io... (!!)

    (sono uno specialista delle "invenzioni usate" ... Ogni tanto succede che...
    ...Penso, ripenso, faccio...funziona... poi mi accorgo che qualcun altro l'ha già fatto prima...)
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    falò estivo

    Group
    Member
    Posts
    553

    Status
    Offline
    Ciao biomass tu dici 1.2 dovrebbe dare 1.5 ma visto che io di fabbrica mi dicono di partire a 0.7 quanto dovrebbe salire secondo te a impianto accesso. In proporzione se io a caldo non metto 1.6 mi da problemi anche la Idro stufa senti l'acqua che manca via e circola in modo non giusta poi c'è la famosa valvola anticodensa che non apre bene perciò io devo lavorare in questo modo.
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,885
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    Mai sentito 0,7 bar a freddo con un puffer non freddo.
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    falò estivo

    Group
    Member
    Posts
    553

    Status
    Offline
    Tutto a freddo sia puffer che Idro guarda la clam Niagara o aurora queste sono 0.7 a freddo.
     
    Top
    .
  12.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Super Moderatore
    Posts
    10,616
    Location
    Copparo (FE)

    Status
    Offline
    Il mio solare a 2 bar gorgoglia... comincia ad andare bene a 2,5
    (faccio per dire...)


    ...


    0.7 mi sembrano pochini.
    Mi viene da pensare che favorisca il gorgogliamento.

    Non conosco il tuo impianto... se hai anche un puffer, la massa d'acqua diventa notevole e il vaso di espansione andrà dimensionato in proporzione.

    (il mio è una bestia ! Solare integrazione riscaldamento...puffer 1500 litri... vaso non ricordo...ma saranno 50)

    Io ho sempre visto tutte le caldaie, di ogni tipologia, lavorare a freddo a circa 1 bar, che potrà salire a 1.5 a caldo...non si va tanto in là...


    Quando nel 1972 avevo il vaso aperto, a caduta... si formava tanta di quell'aria... non ne potevamo più.

    Messo il vaso di espansione con il circuito chiuso, risolto il problema !

    Sì...un pochino ogni tanto era da sfiatare... ma NULLA al confronto

    0,7 mi sembrano pochi.

    Strano che la centralina permetta il funzionamento... la mia andrebbe in allarme !
     
    Top
    .
  13.  
    .
    Avatar

    falò estivo

    Group
    Member
    Posts
    553

    Status
    Offline
    Comunque io arrivo a 1.6 impianto acceso certo ogni 2 mesi un po' di aria si forma e via ma inizio stagione tolgo sempre 1 litro per radiatore e rimetto per 07 e parte poi una volta in caldo e anche il puffer da 600 litri poi tengo a 1.6 e va bene. Solare da me non vale la pena mi arriva il sole alle 10 e va via alle 13.15 perciò serve a poco.direi
     
    Top
    .
  14.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,885
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    Non so dove leggi 0,7.
    Nel libretto, c'è 0,8bar.
    Poco cambia.
    Dicevo che caldaia collegata al puffer non può considerarsi "fredda".
    L'acqua del puffer ha già la sua dilatazione in atto
    Attached Image
    Screenshot_20230228_074417_Drive

     
    Top
    .
  15.  
    .
    Avatar

    falò estivo

    Group
    Member
    Posts
    553

    Status
    Offline
    ciao e io ho in mano la cosa uguale ma ce su 0.7 comunque 0.8 va bene.
     