salve il motore del canalizzato rimane sempre acceso nonostante si spenga la stufa....ho provato a far sostituire il triac e il moc del canalizzato nella scheda micronova i023_5 ma niente stesso problema. Ho comprato una nuova scheda i023_6 pero' convinto che fosse uguale ma mi da lo stesso problema, qualcuno di voi ha dei suggerimenti? il problema si e' verificato dopo aver scollegato la scheda elettronica dai connettori per controllarla, all'accensione sucessiva si e' presentato il problema. potrebbe essere un impostazione da modificare?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 17
- Status
- Offline
|
|
Qualcuno di voi ha mai avuto un problema de genere? uno dei motori sempre attivo?
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,154
- Status
- Offline
|
|
di solito si cambiano in coppia triac e foto accoppiatore modello esatto stufa? la nuova scheda e programmata per la tua stufa? quanti motori aria ha la stufa? il moc del canalizzato cosa e ? i collegamenti sono giusti? ci sono termostati o sonde esterne che controllano la canalizzazione ? t fumi a freddo? posta i parametri
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 17
- Status
- Offline
|
|
SI CAMBIATI SIA IL TRIAC CHE IL FOTO ACCOPPIATORE( MOC) modello nicole marca puntofuoco 15kw collegamenti giusti niente termostati esterni il problema e' che appena attacco la spina parte subito il motore del canalizzato in tutto ci sono tre motori aspiratore fumi motore ventilazione ambiente e motore canalizzato il tutto comandato da scheda micronova i023_5 e display 6tasti led
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,872
- Location
- FVG
- Status
- Online
|
|
Segue la t fumi...
Che t fumi segna?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 17
- Status
- Offline
|
|
in funzione da 120 a 150° circa da spento non ricordo comunque ho gia' provato a sostituire la sonda di temperatura ma il problema rimane
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,154
- Status
- Offline
|
|
e da spenta che servirebbe al tfumi , ma non dovrebbe essere li il problema sentiresti girare anche la frontale e anche motore fumi
la ventola extra e collegata in connettore AUX CN2 o V2/PO CN6
posta i parametri
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 17
- Status
- Offline
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 17
- Status
- Offline
|
|
temperatura fumi con stufa spenta 30°
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,154
- Status
- Offline
|
|
nella tua originale era collegato nello stesso connettore? prova su AUX CN2
posta i parametri
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 17
- Status
- Offline
|
|
si sempre stata collegata li
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 17
- Status
- Offline
|
|
parametri ut4/A9 pr 01 tempo massimo in minuti per l'accensione 15 pr 02 tempo in minuti Fire one 05 pr 03 intervallo in minuti per la pulizia braciere 40 pr 04 tempo di on in secondi del motore coclea nella fase di accensione (load wood) 1.5 pr 05 tempo di on del motore coclea nella fase di avvio (fire one) (1) pr 06 tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 1 (1) pr 07 tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 2 (1.5) pr 08 tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 3 (2) pr 09 tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 4 (2.5) pr 10 tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 5 (3) pr 11 ritardo degli allarmi in secondi (30) pr 12 durata della pulizia braciere in secondi (30) pr 13 temperaturA minima per la fase di avvio 40 pr 14 soglia di temperatura massima in °C per ridurre al minimo la potenza e mandare al massimo ventola fumi e scambiatore ( 259° ) pr 15 soglia di temperatura per accendere e spegnere scambiatore ( 90° ) pr 16 velocità aspiratore dei fumi in accensione (load wood) ( 1450 ) pr 17 velocità aspiratore dei fumi in avvio (fire on) ( 1450 ) pr 18 velocità aspiratore dei fumi alla potenza 1 ( 1250 ) pr 19 velocità aspiratore dei fumi alla potenza 2 ( 1400) pr 20 velocità aspiratore dei fumi alla potenza 3 ( 1500 ) pr 21 velocità aspiratore dei fumi alla potenza 4 ( 1650 ) pr 22 velocità aspiratore dei fumi alla potenza 5 ( 1750 ) pr 23 velocità motore scambiatore alla potenza 1 ( 18 ) pr 24 velocità motore scambiatore alla potenza 1 ( 21 ) pr 25 velocità motore scambiatore alla potenza 1 ( 24 ) pr 26 velocità motore scambiatore alla potenza 1 ( 27 ) pr 27 velocità motore scambiatore alla potenza 1 ( 30 ) pr 28 OFF .
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,154
- Status
- Offline
|
|
un po bassa di fumi e leggermente basso anche pr13 40° , ma per il resto e ok,
non so cosa consigliarti, la cosa strana e che presenta lo stesso difetto anche con centralina e sonda fumi nuova centralina nuova difettosa ? può capitare
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,154
- Status
- Offline
|
|
provata su AUX CN2
stacca la ventola ho metti un micro interruttore, accendi la stufa e vedi se il resto funziona regolarmente
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 17
- Status
- Offline
|
|
su aux/cn2 mi fa la stessa cosa in tutte e due le schede e non riesco a capire il motivo. nella scheda originale quando l'ho scollegata dalla stufa e' possibile che abbia perso qualche altra impostazione? magari non su A9 ma in altre impostazioni?
la stufa e' in funzione,,,,,ripeto l'unico problema e' quel motore sempre acceso.
|
|
| .
|