infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 17
- Status
- Offline
|
|
Ho una stufa a pellet Montegrappa AW22EVO da 3 anni, non riesce a fare un ciclo continuo perché si spegne di continuo, per la prima oretta mezz’ora va tranquilla, dopo iniziano i problemi, è un continuo spegni e accendi forse in un giorno si spegne 20 volte minimo.. arriva a 82 gradi e si spegne e si riaccende, facendo questa cosa nn ho praticamente i termosifoni a pieno regime e quindi casa fredda!
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,896
- Location
- FVG
- Status
- Offline
|
|
Sicuramente parametri o regolazioni, errate
C'è uno scambiatore a piastre?
Puoi descrivere dettagliatamente l'impianto e come è configurato?
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 9,472
- Status
- Offline
|
|
Si continuiamo di qua. La potenza minima è riportata sulle specifiche nel manuale o di solito in una targhetta dietro il serbatoio. Per i termo se ci sono delle stanze più fredde li bisognerebbe regolare i termo al massimo in modo da non chiudere mai
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 17
- Status
- Offline
|
|
Alcuni sono già al massimo, dove trovo questi parametri ?
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 9,472
- Status
- Offline
|
|
Sicuramente nel manuale delle istruzioni, purtroppo da una prima ricerca in rete non lo trovo
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 17
- Status
- Offline
|
|
Cosa dovrei cercare? Non sono molto pratico che valori sn ?
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 9,472
- Status
- Offline
|
|
È una tabella con le specifiche tecniche, comunque l'ho trovata, consumo minimo ben 1,70kgh
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 17
- Status
- Offline
|
|
Quindi ora dovrei impostare questi parametri ? E come dovrei fare?
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,896
- Location
- FVG
- Status
- Offline
|
|
Sono perplesso. Non ha senso avere i termo tiepidi e caldaia a 80 e passa gradi...
C'è aria nell'impianto Qualcosa non va come dovrebbe. Circolatore elettronico impostato su "variabile"?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 17
- Status
- Offline
|
|
Dove controllo il circolatore variabile?
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 9,472
- Status
- Offline
|
|
Non sono parametri ma solo le caratteristiche tecniche (come nell'auto cavalli, cilindrata, consumo, peso...) per inquadrare la stufa e capire dov'è il problema
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,896
- Location
- FVG
- Status
- Offline
|
|
Metti una foto del circolatore
Grafica e LED, indicano il setting del circolatore
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 17
- Status
- Offline
|
|
Questo è il led Attached Image
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 9,472
- Status
- Offline
|
|
No è dentro la stufa però se quando deve scaldare i termo si riscaldano bene e quando la temperatura ambiente è raggiunta i termo con le valvole al massimo sono belli caldi direi che la pompa funziona bene. Quanti termo hanno la manopola al massimo?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 17
- Status
- Offline
|
|
Ed interna nn riesco ad aprire ora perché la stufa e in funzione, 7 termo tutti con valvola
|
|
| .
|