Smontaggio estrattore fumi stufa Royal Diva

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    fiammella pilota

    Group
    Member
    Posts
    263
    Location
    Barletta

    Status
    Offline
    Un saluto a tutti del forum. Gentilmente avrei bisogno di sapere come smontare l'estrattore dei fumi della mia stufa Royal Diva acquistata da Palazzetti. Ci sono 4 viti a brugola però penso che sfilarla non sia possibile perché il telaio zincato della stufa stessa lo impedirebbe. Posto una foto. Grazie in anticipo.
    Attached Image
    rps20220908_171851

     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,893
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    Svita tranquillamente le 4 viti.
    Vedrai che esce.
    Sa smontata, con movimenti opportuni, si disancora a lato

    Non ci sono ostacoli insormontabili, ma solo persone arrendevoli (cit. Aldo rock)
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,174

    Status
    Offline
    per sicurezza prima stacca la corrente poi stacca i fili motore (scatta qualche foto che male non fa ) e sfila la sonda fumi,
    cosi non rischi di danneggiare la sonda
    poi se viene male si può eliminare uno spicchio dal telaietto con taglio diagonale o taglio a L

    Edited by renegade66 - 8/9/2022, 17:43
    Attached Image
    1662650392

     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    fiammella pilota

    Group
    Member
    Posts
    263
    Location
    Barletta

    Status
    Offline
    Grazie Biomass. Sei sempre pronto ad aiutare qualcuno. Un'altra cosa. So che dietro la ventola c'è una guarnizione quelle tipo corda ignifughe perché si intravede. Secondo te va cambiata comunque anche se è ancora buona? Sulla rete non ne ho trovate così ma sono di silicone alte temperature con la forma della ventola. Grazie.
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,174

    Status
    Offline
    guarnizione in fibra piatta adesiva la puoi trovare anche dal ferramenta

    Edited by renegade66 - 8/9/2022, 17:47
    Attached Image
    3_GUA63LAR_1-1-627x627

     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    fiammella pilota

    Group
    Member
    Posts
    263
    Location
    Barletta

    Status
    Offline
    Grazie renegade66. Ho visto che ci sono 2 cavi. Quello più grosso sarà quello di alimentazione mentre quello più piccolo sarà la sonda ma come la sfilo? Non è un tutt'uno con la ventola?
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,893
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    Estrai solo gruppo motore+ventola.
    La sonda non la toccherei.
    Pulire tutto internamente alla sede ventola facendo attenzione alla sonda.
    I cavo motore non si tocca. Lascialo attaccato al motore.
    La guarnizione si cambia solo se secca o rotta.
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    fiammella pilota

    Group
    Member
    Posts
    263
    Location
    Barletta

    Status
    Offline
    Grazie Biomass. Molto gentili tutti. Speriamo che non combino qualcosa altrimenti mi faccio vivo :XD:
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,174

    Status
    Offline
    no non e un tutt'uno con la ventola la sonda si riconosce dal rivestimento calzetta metallica
    in alcuni casi basta sfilarla tenuta in posizione da gommino, in altri casi e tenuta in posizione da una piastrina con vite
    in altri casi e inserita all'interno di un tubicino con vite di bloccaggio
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    fiammella pilota

    Group
    Member
    Posts
    263
    Location
    Barletta

    Status
    Offline
    Ok. Grazie
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    fiammella pilota

    Group
    Member
    Posts
    257
    Location
    gallarate

    Status
    Offline
    Ciao a tutti quelle viti che tengono la ventola sono talmente piccole mi sembra che sono del 4 che io sulla martina della palazzetti o dovuto rinunciare a smontare perché si rompono ma non si svitato. Quando avrò più tempo a disposizione proverò e farò nuovi fori filettati del 6.

    Ora lavora solo con due viti ,la guarnizione è fatta con carta per le alte temperature comprato 2 fogli dal negozio il focolare.
     
    Top
    .
  12.  
    .
    Avatar

    fiammella pilota

    Group
    Member
    Posts
    263
    Location
    Barletta

    Status
    Offline
    Speriamo che non succeda a me. Non è una Martina ma una Diva della royal. Ci metterò prima un po' di svitol.
     
    Top
    .
  13.  
    .
    Avatar

    fiammella pilota

    Group
    Member
    Posts
    257
    Location
    gallarate

    Status
    Offline
    Comunque le stufe sono simili cambia qualcosina spero che tu sia più fortunato poi fai sapere com'è andata ciao buon lavoro.
     
    Top
    .
  14.  
    .
    Avatar

    fiammella pilota

    Group
    Member
    Posts
    263
    Location
    Barletta

    Status
    Offline
    Certo.
     
    Top
    .
  15.  
    .
    Avatar

    gran signore del fuoco

    Group
    Member
    Posts
    1,250
    Location
    Da Firenze

    Status
    Offline
    € 6,10 IVA inclusa
    GUARNIZIONE UNIVERSALE BORDATA VENTOLA ESTRATTORE FUMI STUFA PELLET AL SILICONE
    www.grelettrofiamma.it/it/
     
    Top
    .
33 replies since 8/9/2022, 16:19   443 views
  Share  
.