    Buongiorno. Mi chaimo antonio.
    Ho la caldaia thermorossi compact 18 da ormai 10 anni ed ha sempre funzionato bene sino ad ieri.
    In pratica dopo la solita accensione da termostato interno mi rendo conto che dopo 30 minuti non ho ancora i termosifoni caldi.
    Trovo la caldaia che dallo spioncino risulta accesa ma non sento l'aspiratore che gira e vedo del fumo che esce dalla canna fumaria.
    Spengo tutto (tolgo tensione) e aspetto che termini la fiamma. la temperatura indicata era di circa 45 gradi.
    Apro la portella e trovo tutto annerito .
    Pulisco tutto da cima a fondo.
    Rido tensione ed in pratica si sente come un rele che prova ad attaccare. nell pannello posteriore vedo che in corrispondenza del suono del rele si accende per un attimo la spis verde Motor ( dovrebbe essere il motore della coclea).
    Il display sembra lento . compaiono i vari testi "start" "Temp" "auto" e Poi il codice di allarme P GAS.

    Non so cosa sia successo. Ma soprattutto non riesco ad azzerare il tutto.
    Ho provato svariate volte a togliere tensione ma la caldaia rientra sempre in questo loop.
    Sembra quasi che provi ad avviarsi senza aver ricevuto alcun commando e vada in errore.

    Chiedo se a qualcuno è successo un tale problema ed eventualmente come fare a resettare il tutto.
    Per fortuna la stagione fredda è quasi finita e posso sperimentare per risolvere.

    Vi ringrazio
    ANtonio.
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    9,472

    Status
    Offline
    Bisogna controllare se l'aspiratore parte correttamente e se non è difficile da raggiungere provare a dargli un'aiuto.
    Se così gira il problema è il condensatore di avviamento
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,156

    Status
    Offline
    oltre al consiglio di Andrea
    controllato il vano ceneri motore fumi dietro il cassetto ?
    potrebbe essere intasato di cenere visto che siamo quasi a fine stagione
    anche l'alloggiamento motore fumi potrebbe essere sporco di cenere e bloccare il motore fumi
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    27

    Status
    Offline
    Vi ringrazio per i suggerimenti che stasera proverrò a mettere in atto.
    Ma una cosa non riesco a capire.
    Quando do tensione alla caldaia, questa dovrebbe mettersi in attesa di un comando e non tentare di partire.
    Invece tenta in automatico la partenza o almeno credo.

    Vi ringrazio ancora
    Saluti
    ANtonio
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    9,472

    Status
    Offline
    Se prima dello spegnimento era accesa alcuni modelli hanno la funzione di ripartenza automatica, se era spenta tutte le stufe ripetono la pulizia finale per alcuni minuti e poi tornano in attesa
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    27

    Status
    Offline
    Buonasera.
    Ho aperto e pulito ho riacceso tenendo in aspirazione il tubicino del pressostato che si sente scattare regolarmente.
    Niente dopo alcuni minuti la situazione non cambia. scatto relè- ho notato un impulso sull'aspiratore che ho provato a spingere manualmente ma niente
    Ho aperta la centralina per una verifica visiva. I fusibili sembrano a posto (proverò con un tester).
    Si vede un led rosso ma non ho un schema e indicazioni sulla diagnostica per poter valutare.
    Si vede anche il relè di cui si sente il rumore. allego delle foto con una risoluzione un po' cosi.

    Magari qualcuno ha documentazione sulla scheda....

    Vi ringrazio Antonio




    WhatsApp_Image_2022-03-24_at_20
    WhatsApp_Image_2022-03-24_at_19rele_
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,156

    Status
    Offline
    dalle foto sembra che i due condensatori eletrolitici siano gonfi , la testa deve essere completamente piatta
    probabilmente il problema e li
    stacca la corrente e tieni premuto on off per 20/30 secondi cosi si scaricano i condensatori poi
    passaci il dito sopra se senti un rigonfiamento sono da sostituire

    Edited by renegade66 - 24/3/2022, 20:26
    Attached Image
    WhatsApp_Image_2022-03-24_at_20

     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    9,472

    Status
    Offline
    La scheda non l'ho mai vista però dalla foto si i due condensatori sulla destra sembrano gonfi
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    27

    Status
    Offline
    Potrebbe essere un problema alla sezione di alimentazione.
    Il led rosso potrebbe indicare un problema di quel tipo. Solitamente sulle schede il verde indica OK e rosso problemi.
    Parlo da profano

    ANtonio
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    9,472

    Status
    Offline
    Di solito sono led a colore singolo, acceso ok spento o flebile indica un malfunzionamento.
    Ho cercato la scheda ed pare un modello custom fatto appositamente per Thermorossi.
    Comunque sostituire i condensatori non è difficile ne dispendioso vale la pena tentare
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,156

    Status
    Offline
    smonta la scheda e sostituiscili , il valore uf deve essere identico,
    se e un po piu alto di volt va bene uguale , esempio se sono da 10v puoi montare anche da 16v, se da 16v puoi montare da 25v
    idem per la temp massima (esempio se sono da 85/95° puoi montare quelli da 105° )
    stai attento a non invertire la polarita la riga bianca indica il negativo

    Edited by renegade66 - 24/3/2022, 21:02
     
    Top
    .
  12.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    27

    Status
    Offline
    buonasera.
    1000uF 35V 105C i condensatori sono questi.

    Domani provo a cercarli localmente e poi sostituirli.

    Invece il relè che tenta in continuazione di azionarsi cosa potrebbe essere?
    Vi ringrazio
    Antonio
     
    Top
    .
  13.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    9,472

    Status
    Offline
    Potrebbe essere legato all'alimentazione scarsa
     
    Top
    .
  14.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    27

    Status
    Offline
    Ok
    Si fa un test
    Grazie
     
    Top
    .
  15.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,156

    Status
    Offline
    dovresti trovarli facilmente perche sono di uso comune nelle schede di alimentazione tv led lcd
     