Termo stufa lw allarme sovrapressione.

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    9

    Status
    Offline
    Buonasera ho un problema con la termostufa montegrappa lw12, dopo un po mi va in sovrappesione, cambiato il vaso espansione caricato a 1,1bar, caricato l acqua a 0,8, e niente dopo un po mi va di nuovo in sovrappesione, la pompa di ricircolo gira bene, può essere il trasduttore di pressione
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    9,472

    Status
    Offline
    Benvenuto, senza un manometro difficile dirlo, si potrebbe scaricare l'impianto dal termo piu alto e calcolare la pressione in base all'altezza.
    La stufa è nuova?
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    9

    Status
    Offline
    No sono 4 anni che funziona mai dato problemi, sono due giorni che mi da questo problema, chiamato pure l assistenza, mi hanno detto di cambiare il vaso di espansione, ma non va

    Sono 4 anni che funziona, mai dato problemi, sono due giorni che mi scrive press, poi subito dopo mi scrive sovrappesione,
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    9,472

    Status
    Offline
    La cosa strana è che a freddo non sembra una pressione assurda, forse sballa quando si scalda?
    Si vede la pressione salire?
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    9

    Status
    Offline
    La pressione sale piano piano, se metto la temperatura a 58, non succede niente va bene, se la metto a 62 gradi dopo una ventina di minuti, mi va in sovrappesione, ma appena la spengo dopo una mezz'ora, la pressione ritorna a 1bar
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    9,472

    Status
    Offline
    Ma il vaso funziona? Se sgonfiato la pressione dell'impianto scende?
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    9

    Status
    Offline
    Il vaso d espansione è nuovo, dalla montegrappa, mi è stato detto di portarlo a 1 bar
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    9,472

    Status
    Offline
    A logica si però meglio non escludere nulla tanto è una prova semplice.
    Strano che l'assistenza non abbia detto di verificare il vaso prima di cambiarlo
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    9

    Status
    Offline
    Io ho chiamato su a Bassano del grappa, loro mi hanno detto che era di sicuro il vaso di espansione, mi hanno detto di controllare la pressione, io ho deciso di prenderlo nuovo
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    9,472

    Status
    Offline
    Di solito si cambia se dalla valvolina esce acqua oppure se non tiene la pressione di gonfiaggio.
    Diciamo che come ipotesi ci sarebbero:
    -Vaso piccolo, ma se e uguale al vecchio direi di no
    -Tubo che collega il vaso ostruito
    -Vaso troppo gonfio
    -Sensore di pressione guasto
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    9

    Status
    Offline
    Ma il sensore di pressione,come si può capire se è rotto
     
    Top
    .
  12.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    9,472

    Status
    Offline
    Purtroppo se da problemi solo a caldo diventa veramente difficile senza un manometro
     
    Top
    .
  13.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,497

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (Antonio libero @ 4/12/2021, 00:56) 
    Ma il sensore di pressione,come si può capire se è rotto

    Si può intuire dai problemi che stai riscontrando, se il vaso è stato sostituito allora bisogna provare con il trasduttore di pressione....altre alternative non ci sono.
     
    Top
    .
  14.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    9

    Status
    Offline
    Buongiorno, oggi nn mi segna la pressione, ho staccato lo spinotto del trasduttore, e la caldaia mi segna 4,1 bar, ora cambio il trasduttore speriamo che funziona, grazie per i consigli
     
    Top
    .
  15.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    73

    Status
    Offline
    Trasduttore di pressione sporco, probabilmente di sabbia
     
    Top
    .
18 replies since 3/12/2021, 22:47   798 views
  Share  
.