infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 14
- Location
- Biella
- Status
- Offline
|
|
Buona sera ho un problema che nessuno fino ad ora riesce a risolvere,quando la caldaia ha finito di portare in temperatura sia la sanitaria che il riscaldamento,non vá in standby ma la temperatura dell'acqua Interna della caldaia scende quasi di colpo e ovviamente quella di ritorno risulta alta lei riparte.Grazie a tutti per l'aiuto.
|
|
| .
|
-
| .
|
U.F.O.
- Group
- MODERATORE avanzato
- Posts
- 39,497
- Status
- Anonymous
|
|
Sulle Idro lo standby si attiva quando la temperatura dell'acqua sale di alcuni gradi sopra la temperatura impostata per riscaldare i termosifoni.
Sta funzionando correttamente....
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 14
- Location
- Biella
- Status
- Offline
|
|
Ok ma il mio problema è che arriva a 70 gradi poi senza toccare niente scende la temperatura di mandata e lei riparte fino a mandare la caldaia a 120 gradi quindi in raffreddamento sicurezza.Domani se riesco e se sono capace faccio un video così magari ti rendi meglio conto di cosa succede
Edited by Davide Marchi - 5/11/2021, 20:59
|
|
| .
|
-
| .
|
U.F.O.
- Group
- MODERATORE avanzato
- Posts
- 39,497
- Status
- Anonymous
|
|
Non può l'acqua arrivare a 120° perché prima si attiverebbe lo standby. Sei sicuro che l'allarme non sia riferito al serbatoio pellet? Controlla la scritta in display e poi leggi sul manuale a cosa corrisponde quel tipo di allarme.
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 14
- Location
- Biella
- Status
- Offline
|
|
Appunto non va in standby
|
|
| .
|
-
| .
|
U.F.O.
- Group
- MODERATORE avanzato
- Posts
- 39,497
- Status
- Anonymous
|
|
Rileggi il post perché ho scritto altro...
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 14
- Location
- Biella
- Status
- Offline
|
|
Riletto anche quello lo fa quando il serbatoio del pellet è pieno,ma fino ad un anno fa funzionava tutto alla perfezione,ho fatto cambiare anche la scheda ma non ho risolto niente.
|
|
| .
|
-
| .
|
U.F.O.
- Group
- MODERATORE avanzato
- Posts
- 39,497
- Status
- Anonymous
|
|
Lo standby si attiva dopo che ha superato i 5° la temperatura impostata, se all'improvviso la temperatura dell'acqua sale di colpo vuol dire che ci sta qualche problema nell'impianto....
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 14
- Location
- Biella
- Status
- Offline
|
|
Anche secondo me ma secondo il mio idraulico.......no,per farla breve tutto è successo quando mi ha cambiato il vaso d'espansione dell'acqua sanitaria, mettendo un vaso con una membrana più robusta,ma l'idraulico dice e ripete che non può essere il vaso nuovo il problema.
|
|
| .
|
-
| .
|
U.F.O.
- Group
- MODERATORE avanzato
- Posts
- 39,497
- Status
- Anonymous
|
|
Non c'entra nulla il vaso d'espansione....la temperatura potrebbe salire di colpo se si ferma la pompa ad esempio o non circola l'acqua nell'impianto.
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 14
- Location
- Biella
- Status
- Offline
|
|
Di quale pompa parli?????
|
|
| .
|
-
| .
|
U.F.O.
- Group
- MODERATORE avanzato
- Posts
- 39,497
- Status
- Anonymous
|
|
Non sai come fa a circolare l'acqua nell'impianto?🤔
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 14
- Location
- Biella
- Status
- Offline
|
|
Io ho un circolatore per la sanitaria e quando raggiunge la temperatura si ferma,e 2 circolatori per zona giorno e zona notte termosifoni e quando il termostato è a temperatura si fermano
No io non ne capisco niente
|
|
| .
|
-
| .
|
U.F.O.
- Group
- MODERATORE avanzato
- Posts
- 39,497
- Status
- Anonymous
|
|
Pompa=circolatore. Senza il funzionamento del termostato hai fatto la prova a vedere che succede?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 14
- Location
- Biella
- Status
- Offline
|
|
| .
|
23 replies since 5/11/2021, 20:46 238 views
.