infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 7
- Status
- Offline
|
|
Buongiorno, io ho una stufa a pellet appena comprata marca Invicta,marchio distribuito da caminetti Montegrappa, modello: nuova Nola 10. Giŕ due interventi a pagamento per allarme AL 8,allarme assenza depressione, senza risolvere il problema. Vorrei consigli e se possibile sapere come si accede al Menu' M9 - TARATURE TECNICO. Grazie
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
Chiedo per un amico, č possibile avere una piccola descrizione sulle caratteristiche della canna fumaria?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 7
- Status
- Offline
|
|
Per le stufe Invicta nuova Nola 10 sapete la passw per tarature tecniche
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 7
- Status
- Offline
|
|
Uscita esterna dritta e bassa circa 50 cm fino al balcone, giunto a T ispezionabile, sale in altezza x circa 160 cm, poi curva obliqua 130°, un pezzo di circa 100 cm, altra curva obliqua, per finire circa 40 cm in verticale e a finire cappello anti pioggia e vento
|
|
| .
|
-
| .
|
lanciafiamme
- Group
- Moderatore
- Posts
- 3,401
- Status
- Anonymous
|
|
Canna esterna monoparete o doppiaparete coibentata?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 7
- Status
- Offline
|
|
| .
|
-
| .
|
lanciafiamme
- Group
- Moderatore
- Posts
- 3,401
- Status
- Anonymous
|
|
Non va bene: a parte che ti si sporcherŕ tantissimo causa condense (3mt complessivi, tantissimo), ma non andando correttamente in temperatura ostacola il regolare tiraggio, e il pressostato te lo segnala. La parte esterna deve essere fatta con tubi doppiaparete (coibentati). Poi vedrai che andrŕ bene. Chi ti ha fatto l'installazione??
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 7
- Status
- Offline
|
|
| .
|
-
| .
|
lanciafiamme
- Group
- Moderatore
- Posts
- 3,401
- Status
- Anonymous
|
|
Devi sistemarla come si deve, diversamente avrai sempre problemi.
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 7
- Status
- Offline
|
|
Ok grazie. Cmq i cosiddetti tecnici intervenuti non mi hanno fatto notare il problema e sono intervenuti sul menu tecnico inserendo un codice segreto....portando la voce aspirazione camino da 3 al livello 9. Per questo chiedevo il codice segreto di accesso
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
Sistema prima la canna fumaria a regola d'arte poi si interviene sul settaggio dei parametri. La canna cosě ti darŕ sempre problemi condensa e il tiraggio non č ottimale e sei a rischio creosoto e poi incendio. Cerca in alto a dx installazione canne fumarie.
|
|
| .
|
-
| .
|
lanciafiamme
- Group
- Moderatore
- Posts
- 3,401
- Status
- Anonymous
|
|
CITAZIONE (Alč Nola @ 10/11/2021, 17:16) Ok grazie. Cmq i cosiddetti tecnici intervenuti non mi hanno fatto notare il problema e sono intervenuti sul menu tecnico inserendo un codice segreto....portando la voce aspirazione camino da 3 al livello 9. Per questo chiedevo il codice segreto di accesso Classica non soluzione. Estrattore fumi al massimo, metti in conto l'uscita incassa e via. 😤
|
|
| .
|
11 replies since 4/11/2021, 16:13 511 views
.