eva calor ventola aria a potenza fissa

non modula potenza dell'aria ma va ad una sola velocita

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    25

    Status
    Offline
    Buona sera a tutti
    ho un problema con la mia stufa a pellet eva calor con centralina micronova n100
    nonostante la stufa riesca a eseguire tutti i suoi cicli di potenza(velocita di discesa del pellet dalla coclea,da 1 a 5)
    il numero dei giri della ventola di espulsione aria resta sempre ad una media velocità ,anche quando la stufa è in modula.
    cosa puo' essere successo?
    Ho eseguito la prova funzionamento dopo una pulizia accurata sia della parte braciere che della parte interna (scheda e tutto il resto)
    avete qualche consiglio da darmi?
    grazie a quanti vorranno aiutarmi nell'autodiagnosi.
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,153

    Status
    Offline
    eva calor con centralina micronova n100 ok

    modello stufa e kw ? qualcuno a toccato i parametri ? ai provato a smontare , pulire la ventola ,e lubrificarla ? vedi se a mano gira liberamente senza sforzo, perche se si sta bloccando non gira come dovrebbe
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    25

    Status
    Offline
    lciao, si la ventola gira a perfezione senza nessun rumore in particolare, il problema è che va sempre ad una velocità media, senza modulare la velocità,come secondo me si fosse rotto un variatore di velocità? un sensore di velocità?non so....
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,153

    Status
    Offline
    modello stufa ? mi serve per verificare se nel manuale ce qualche funzione particolare
    qualcuno a toccato i parametri ?
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    25

    Status
    Offline
    Perdonami EVA STAMPAGGI modello LORY pot 9kw
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,153

    Status
    Offline
    qualcuno a toccato i parametri ? sai entrare in centralina ? ai questo display
    Attached Image
    images

     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    25

    Status
    Offline
    Se non inavvertitamente non credo ma tutto puo' essere che per sbaglio si siano modificati i parametri.
    il display è questo
    Attached Image
    MICRONOVA

     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,153

    Status
    Offline
    difficilmente si cambiano da soli

    comunque quelli che interessano a te sono quelli della ventola aria da pr23 a pr27

    vedi se con questa procedura ti fa entrare
    File Allegato
    UT04_A9.txt
    (Number of downloads: 205)

     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    25

    Status
    Offline
    grazie, domattina provo subito e ti faccio sapere, grazie 1000
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    Napalm

    Group
    Member
    Posts
    3,831

    Status
    Offline
    Per caso hai notato se è mancata la corrente?
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    25

    Status
    Offline
    credo di aver risolto il problema, sono entrato nel menu tecnico, e ho variato la velocità della ventola, ho abbassato la velocità 1 e alzato la velocità 5.
    ora che viene un po di fresco faccio un bel stress test, grazie

    @renegade66 la procedura che mi hai mandato in allegato non è proprio giusta per quel tipo di micronova, ma sono riuscito ad entrare nel menu service tecnico inserendo la passwd a9 e ho variato l'intensità di corrente in velocità 1 abbassandola e velocita 5 alzandola, ma era possibile variare solo queste due, infatti a velocita1 e 5 la potenza della ventola è giusta, a velocità 2 e 3 non cambia molto, è quasi uguale, ma poi aumente, giustamente quando passa a velocità 5.
    diciamo che mi accontento? e ti ringrazio molto molto per la dritta
     
    Top
    .
  12.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,497

    Status
    Anonymous
    Se ti fa modificare solo la prima e l'ultima vuol dire che il sistema calcola in automatico le potenze intermedie.
     
    Top
    .
  13.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    25

    Status
    Offline
    grazie della info
     
    Top
    .
  14.  
    .
    Avatar

    fiamma libera

    Group
    Member
    Posts
    426

    Status
    Offline
    l'n 100 modifichi solo la p1 e la p5 poi le intermedie le calcola in automatico
    comunque se i giri non variano è in corto il triac dell'aspiratore fumi c'è solo da cambiare la scheda
     
    Top
    .
  15.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,153

    Status
    Offline
    ok lo so la procedura e diversa ma non abbassare troppo la ventola a p1 ,se la velocita 2 e 3 cambiano poco forse e perche ai la velocita 1 troppo bassa, p1 165-170 p5 220-225
     
    Top
    .