Secondo me c'è carenza di potenza, non di portata.
Dovresti descrivere bene l'impianto. Diametro delle colonne che vanno ai collettori? Temperatura mandata? Temperatura ritorno?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 16
- Status
- Offline
|
|
la caldaia attualmente è impostatta a 75 gradi, i tubi misurano circa 30mm esterno, sarà un pollice o 3/4?
ps.: la pressione sta a 1.5b, ma non dovrebbe essere di più?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 64
- Location
- Prealpi bergamasche
- Status
- Offline
|
|
Se chiudendo la zona notte, si rimette tutto a posto, può essere il problema di bilanciamento. Bisogna strozzare un po' i detentori della zona notte, ovvero partire da chiuso ed aprire che sia appena sufficiente.
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 16
- Status
- Offline
|
|
ho installato un secondo termostato nella zona notte e collegato ad esso l'elettrovalvola che chiude la zona notte appunto, quindi ho tolto il collegamento diretto del termostato in zona giorno che prima controllav direttamente la caldaia, in origine accendevo e spegnevo tutto l'impianto tenendo le due elettrovalvole in modalità manuale e quindi sempre aperte.
a prescindere che cmq dovrei ridimensionare un paio di termosifoni, però aver ripristinato il funzionamento corretto del impianto credo che adesso andrà molto meglio, primo perché cmq ogni parte si scalda in modo diverso (nella zona giorno ho due stanze grandi e con 2 e 3 finestre (di cui anche porte finestre).
quindi adesso la caldaia si attiva e distribuisce l'acqua in base all'apertura e chiusura delle due elettrovalvole, però ho il problema nel caso in cui dovessero aprirsi insieme, a quel punto ho tutto l'impianto da riscaldare e il circolatore fa fatica e ci metterà più tempo
inolte, ho notato un comportamento strano, quando si chiudono entrambe le elettrovalvole e i termostati quindi sono in standby , la caldaia va in stand by ma il circolatore continua a girare, non capisco perché, banalmente ho provato a staccare uno dei due contatti puliti dietro ma il circolatore continua a girare
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,895
- Location
- FVG
- Status
- Online
|
|
Continua a girare per i parametri start circolatore.
Basterebbe ritardare la chiusura di una valvola di zona. Permette l'abbassamento della t acqua in caldaia.
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 16
- Status
- Offline
|
|
mmm... e come si fa? oppure devo cambiare i parametri della caldaia?
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,895
- Location
- FVG
- Status
- Online
|
|
Da quello che ho capito
Se entrambe chiudono, la caldaia ci mette tempo a sfogare calore se non circola nulla.
L'ideale sarebbe se sfogasse per esempio, in un termo bagno o boiler
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 16
- Status
- Offline
|
|
ok, in effetti se abbasso la temperatura a 70 il circolatore non si riaccende dopo che è andato in stand by, il problema si presenta se imposto a 75 , perché poi in stand by mi sale a 82/85
ho letto sul manuale questa parte:
7.1.2 Sensore temperatura caldaia/struttura Questa caldaia è dotata di un termostato a bulbo a riarmo manuale che ha la funzione di evitare che la temperatura dell’acqua in caldaia superi gli 85°C e di un termostato a contatto klixson che preserva tutta la struttura dal raggiungere temperature eccessive
dipende da questo? perché effettivamente vedo 85° quando parte il circolatore , nonostante sia tutto staccato
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,895
- Location
- FVG
- Status
- Online
|
|
No. È a riarmo, quello.
A che temperatura hai lo start circolatore?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 16
- Status
- Offline
|
|
dove posso controllare? ho la password della configurazione Tecnico ma ci sono un sacco di parametri e non si capisce qual'è
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 16
- Status
- Offline
|
|
ho trovato queste impostazioni nella sezione taratura, ma in pratica a prescindere dalla temperuta che ho impostato per la caldaia il circolatore sopra 80° gira sempre?
ho letto su questo pdf: #entry440964585
dice che il valore è 85° (credo sia il valore di fabbrica) invece a me è 80°Attached Image
|
|
| .
|