infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 16
- Status
- Offline
|
|
Buonasera a tutti, possiedo una lx12 della Montegrappa. Qualche giorno fa ho notato che ogni tanto usciva la scritta speed up sul display. Leggendo qua e là ho deciso di pulire l’estrattore fumi e già che c’ero di dare una bella pulita a tutta la stufa. Ho cambiato tutte e due le guarnizioni presenti sia tra l’estrattore fumi e il “porta estrattore” che tra il “porta estrattore” e il cassetto porta cenere ed ho anche sostituito le guarnizioni della porta. Purtroppo però quando provo a riaccendere la stufa mi esce ancora speed up e poi l’errore kcc.cosa mi consigliate di fare?? Grazie in anticipo a chiunque mi potrà aiutare
|
|
| .
|
-
| .
|
U.F.O.
- Group
- MODERATORE avanzato
- Posts
- 39,497
- Status
- Anonymous
|
|
Prova a disattivare il kcc.
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 16
- Status
- Offline
|
|
Niente da fare...quando provo ad accenderla mi fa il solito ciclo ovvero check poi pulizia a. ed esce speed up e continua a fare la pulizia a. ma non parte
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 73
- Status
- Offline
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 16
- Status
- Offline
|
|
Quanto mi potrebbe costare lo scherzetto??grazie mille per le risposte!!
|
|
| .
|
-
| .
|
TECNICO FUMISTA
- Group
- Moderatore
- Posts
- 18,491
- Location
- Sud provincia Vicenza
- Status
- Anonymous
|
|
Quell’errore in passato è stato abbinato alla difficoltà della ventola aspirazione fumi a mantenere i giri. Prova a controllare i cavi ed i connettori di questo motore e se non risolvi prova a sostituire il condensatore del motore fumi (costa pochi euro)
La scheda la lasciamo come soluzione ultima...
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 73
- Status
- Offline
|
|
Contatta il cat di zona oppure fai tutte le prove che ti sono state suggerite poi facci sapere grazie Speed up però è l'encoder della scheda che non legge i giri del motore fumi, se fosse un problema di condensatore darebbe mot fumi
|
|
| .
|
-
| .
|
TECNICO FUMISTA
- Group
- Moderatore
- Posts
- 18,491
- Location
- Sud provincia Vicenza
- Status
- Anonymous
|
|
Come fa a sapere la scheda se il motore va piano o se gira normale ma l’encoder rileva meno giri?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 16
- Status
- Offline
|
|
Adesso proverò a cambiare il condensatore. Appena arriva vi faccio sapere!grazie mille ancora
|
|
| .
|
-
| .
|
TECNICO FUMISTA
- Group
- Moderatore
- Posts
- 18,491
- Location
- Sud provincia Vicenza
- Status
- Anonymous
|
|
Ok, facci sapere. Questo è il primo passo quasi indolore. Speriamo sia lui.
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 54
- Status
- Offline
|
|
Solitamente l'errore speed up è causato dal fatto che la scheda non riesce a rilevare i giri dell' encoder dell' estrattore fumi, le cause possono essere( premettendo che tutto giri liberamente): condensatore di spunto guasto o encoder sull' estrattore fumi guasto oppure ( ma è molto difficile) scheda guasta
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 16
- Status
- Offline
|
|
Scusa il tempo passato ma purtroppo tra imprevisti e lavoro sono riuscito solo adesso a fare il primo passo ovvero ho cambiato i condensatori..purtroppo non è cambiato nulla..avete altri consigli??
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 16
- Status
- Offline
|
|
O meglio!!!mi consigliate di cambiare l’estrattore fumi o direttamente la scheda??
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
Era un intervento che dovevi fare durante la pausa estiva e non adesso con l'inverno che bussa alla porta, fai prima a chiamare il centro assistenza...
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 16
- Status
- Offline
|
|
Ho la fortuna di avere anche i caloriferi..quindi al freddo non rimango…e ho già visto sia scheda che estrattore originali su un negozio online e in 3/5 giorni consegnano…
|
|
| .
|
35 replies since 18/3/2021, 21:18 885 views
.