Adler boiler Idro 24 fumo nero e condensa

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Super Moderatore
    Posts
    10,616
    Location
    Copparo (FE)

    Status
    Offline
    Taratura sonda ok.

    Test cartolina ok... prova a capire se tiene bene anche la base del bracere

    Tempo accensione...capisco che con una caldaia è più difficile... non è tanto questione di "tempo"
    quanto di SORVEGLIARE la caldaia per capire "cosa succede" in quel tempo.
    Comunque puoi dirci quanto è il parametro impostato...

    (se allunghi il tempo ATTENZIONE che più tempo passa più pellet si accumula...
    Non so se la tua centralina permetta un certo precarico in massa e poi apporti successivi...
    Nella mia ad es. non c'è modo di programmare precarico, e lo faccio a amno...)


    Con la termostufa si vede meglio e ce l'hai sempre sott'occhio...
    La cosa che devi stabilire è "quando" (non quanto tempo) nel senso di "in che fase " si decide ad accendersi

    Sorvegliare ! Accendi manualmente e RESTA Lì ! (non per forza devi essere lì all'ora che avevi impostato...)

    ...

    La T fumi: vero che nelle Air è più bassa... ma non ci interessa.

    Devi fare il confronto con altre Idro simili, e soprattutto ALLA STESSA POTENZA.
    Vedi anche la "scheda tecnica" della "TUA " caldaia...vedrai che è riportata T fumi a P min e P max

    ...

    Canna...se vogliamo, sì, più alta è meglio, ma "se" funziona male in caso di vento (zona di reflusso).

    Se non c'è vento, alta o bassa funziona uguale.
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    23

    Status
    Offline
    Ore 16
    Accensione a freddo
    Stanza 16 gradi
    acqua 28 gradi ???
    Candeletta accesa
    Pressione acqua 0.86
    Temperatura fumi 30??
    Ventola 2000
    Braciere vuoto, il pellet si accumula piano

    Ore 16.10
    Il pellet riempie la base del Braciere e accende fiamma, stufa in Load wood

    16.13
    Fumi 32
    Acqua 28
    Ventola 2000
    Load wood

    16.16
    Fumi 40

    Or3 16.17
    Alarm no acc
    Fumi 45 in salita fino a 52 (ma è già in allarme)
    Fiamma ancora accesa e bella forte.
    Devo attendere che si spenga per poter riprovare...

    16.20
    Non sono un tipo paziente, stacco la presa, la riattacco e riaccendo

    Fumi partono da 66
    Acqua 43
    Fiamma viva

    16.23 siamo a Fire on
    Fumi a 70
    Acqua 43
    Pressione acqua 0.96
    Ventola 2060

    16.27
    Fumi 64-65?
    Acqua 40
    Ventola 2060

    16.29
    Accensione finita
    Potenza 2, 3 6 in pochi secondi
    Fumi 63
    Acqua 38
    Termosifoni tiepidi

    16.32
    Potenza 6
    Fumi 71
    Acqua 42
    Pressione acqua 1.06
    Ventola 2380

    16.45
    Potenza 6
    Acqua 47
    Fumi 80
    Ventola 2370

    17.05
    Fumi 88
    Acqua 56
    Pressione 1.16

    Ore 19.40
    Potenza 6
    Fumi 95 dradi
    Stanza 20 gradi
    Acqua 67
    Ventola 2370

    Edited by Nanotech76 - 4/1/2021, 19:41
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Moderatore
    Posts
    3,399

    Status
    Anonymous
    Continui ad avere i fumi troppo freddi.
    Sarei curioso di vedere la fiamma.
    La stufa va riprogrammata in toto da un cat che te la controlla e te la configura, pellet aria e quant'altro necessario ai vari stati e potenze, in base alla tua configurazione.
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    23

    Status
    Offline
    Ho trovato la scheda, la mia caldaia dovrebbe andare con temperatura fumi da 56 a 105 gradi
    IMG_20210104_194659
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Super Moderatore
    Posts
    10,616
    Location
    Copparo (FE)

    Status
    Offline
    Certo che se a fine fase accensione ti dà ancora una T fumi così bassa...
    forse hai la sonda fumi sporca.


    Da tabella al min. hai T fumi 56... molto buono ! Vuol dire scambiatore efficiente !

    Adesso ci servono i parametri

    Spendi anche due parole su come è stata pulita la CANNA l'ultima volta...
    Non sarà mica stato pulito solo il tratto verticale...??

    e fai una foto della fiamma durante la pulizia bracere.

    Non vorrei mai ci fosse dello sporco nelle curve...
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    23

    Status
    Offline
    Ho smontato e pulito tutta la canna fumaria interna e la parte bassa dell'esterna. Ho smontato la ventola e tirato a lucido la sonda. Controllato guarnizioni base Braciere, pulito il vetrino.
    Quando i fumi sono arrivati a 49 la stufa si è scocciata di aspettare ed è andata in allarme no acc


    Allego foto della fiamma in accensione IMG_20210105_134638IMG_20210105_134632

    Edited by Nanotech76 - 5/1/2021, 13:52
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Moderatore
    Posts
    3,399

    Status
    Anonymous
    Beh complimenti alla Adler allora, non credo ci siano tante stufe che lavorano a Tfumi così basse.
    Resta il fatto però che ti sporca tantissimo, quindi posto che la canna fumaria è a norma e pulita, la stufa è a posto dal punto di vista "hardware", bisogna sistemare la carburazione.

    La fiamma in accensione non sembra male, ma il problema dello sporco tu ce l'hai in fase lavoro.
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    23

    Status
    Offline
    Pensavo di abbassare il p13 da 50 a 45 ( gradi a cui la stufa è considerata accesa) oppure dare un paio di gradi in più alla taratura della sonda fumi in modo che arrivi più facilmente alla temperatura di accensione...
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Moderatore
    Posts
    3,399

    Status
    Anonymous
    Se ti è possibile, anche allungare un po' il tempo di accensione risolverebbe il problema, perche mi pare che la termos va in allarme quando sei lì lì con la temperatura fumi...
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Super Moderatore
    Posts
    10,616
    Location
    Copparo (FE)

    Status
    Offline
    Approvo !

    Non mi ricordo più... (è già stato detto?)

    T partenza circolatore?
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    23

    Status
    Offline
    Prima che resettassi era pr15 =50, ora invece è a 40...
    Questo potrebbe aver causato la comparsa dell'allarme?
    Il circolatore parte a 40 e quindi la temperatura non riesce a salire rapidamente?
    Quindi o allungo pr1 da 15 a 18 minuti o riporto il circolatore a 50 e faccio ulteriori test...
     
    Top
    .
  12.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Moderatore
    Posts
    3,399

    Status
    Anonymous
    La Temp partenza circolatore legge l'h2o in caldaia, non i fumi.
    La porterei cmq a 45, se non basta allungherei il tempo accensione come dicevi.
     
    Top
    .
  13.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Super Moderatore
    Posts
    10,616
    Location
    Copparo (FE)

    Status
    Offline
    Esatto.
    La condensa potrebbe essere legata a una T partenza circolatore troppo bassa.

    Perderai un po' di "comfort", specie se hai radiatori robusti (che funzionerebbero meglio a bassa temperatura...),
    avrai un funzionamento un po' più "intermittente" alle basse potenze...

    40° o 45° di T partenza circolatore, con uno scambiatore efficiente come il tuo, potrebbe (forse) andare bene se hai una VAC
    o un più rudimentale "bypass"calibrato fra andata e ritorno caldaia...
    o potrebbe andare bene per una termostufa con scambiatore "corto" come il mio...


    ...ma NON 40-45° senza VAC (radiatori collegati direttamente) e scambiatore efficientissimo !

    La tua NON è una caldaia a condensazione ! RISCHIO CORROSIONE !!

    Un sistema "alternativo" potrebbe essere una valvola miscelatrice... o uno scambiatore...
    ma alla fine torniamo sempre lì: tenere la caldaia più calda e i radiatori un po' meno...

    Intanto parti dal semplice, e adesso che siamo in Gennaio tienila pure allegra sui 50° !!


    (considera che la Extraflame sotto i 60 non ci va... e vuole pure la VAC !!!)


    Hai già letto la mole enorme di vecchie discussioni sul tema?

    Parole chiave ESBE, VAC, "valvola anticondensa" : " T partenza circolatore"
     
    Top
    .
  14.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    23

    Status
    Offline
    Dopo aver portato il tempo di accensione a 18 e la partenza del circolatore a 50 gradi la stufa ha lavorato discretamente per 8 giorni circa ( 16 accensioni senza mancarne una). Tra l'altro mi pare di ricordare che alla prima accensione il tecnico la mise a 50.
    Oggi ho aperto il vano braciere e mi sono accorto che c'era una marea di cenere, in conformazione montagna con vallata... In pratica il braciere vero e proprio era sgombro ma attorno era circondato da altissime montagne di cenere ( ad esempio 2kg)
    Nel cassetto di raccolta sotto c'era meno cenere di quella sopra... (I kg circa).
    È la mia prima caldaia, non so se questo sia normale...
     
    Top
    .
  15.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    23

    Status
    Offline
    Queste le foto dopo 2 accensioni IMG_20210114_110657IMG_20210114_1106511
     
    Top
    .
46 replies since 19/12/2020, 17:19   1353 views