infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 23
- Status
- Offline
|
|
Salve, ho da 2 anni una caldaia a pellet Adler Idro 24. Quest'anno ho rifatto la canna fumaria esterna, montato tubi coibentati. Per qualche strano motivo la caldaia produce comunque tanta condensa e parecchi residui di colore nero. La caldaia ha i settaggi di fabbrica, pensate sia il caso di modificarli? Un amico diceva che sembra essere un problema di combustione grassa, in questo caso la caldaia brucia più Pellet, fa condensa e lavora male. Allego qualche immagine per chiarire il problema. Quella con la vaschetta è la condensa che esce dal tubo interno, ho dovuto montare una T con un tappo a cui ho collegato un piccolo tubo, altrimenti mi gocciolava in casa acqua nera maleodorante. L'altra macchia e quella che cola giù dalla sommità della canna fumaria. La Caldaia ha raggiunto le 1500 ore di funzionamento, ho pulito tubi, braciere, vano candeletta e aspirato i condotti presenti nel vano bruciatore. Consigli? Posto I parametri attuali?
Foto 2
Qui ad esempio gocciola dalla fine della canna fumaria
Foto 3
Edited by Nanotech76 - 19/12/2020, 17:31
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 9,472
- Status
- Offline
|
|
Potrebbe essere c'è un vetro dal quale poter vedere la fiamma? Che colore ha? Temperatura dei fumi?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 23
- Status
- Offline
|
|
Questo modello ha una porta chiusa con un piccolo vetro tondo che si annerisce immediatamente. La fiamma è giallo arancio. Qui leggo pressione acqua 1,86, 1500 ( ventola?), 95 gradi ( fumi?), 60 gradi ( acqua?)
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 9,472
- Status
- Offline
|
|
A che potenza di lavoro? Come temperatura non è male ma il vetro che annerisce e la fiamma arancio indicano mancanza d'aria, c'è un menù per le regolazioni aria pellet?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 23
- Status
- Offline
|
|
Ora è a potenza 1 La centralina è la micronova, ha i settaggi in A09, sarà sballato uno di questi sicuramente, provo a elencarli qui: Pr01 18' Pr02 06' Pr03 255' Pr04 2.0'' Pr05 2.0'' Pr06 2.0'' Pr07 2.9'' Pr08 3.8'' Pr09 4.7'' Pr10 5,7'' Pr11 90'' Pr12 15 Pr13 50 Pr14 190 Pr15 50 Pr16 1850 Pr17 2200 Pr18 1500 Pr19 1700 Pr20 1950 Pr21 2250 Pr22 2500 Pr23 60' Pr24 00'' Pr25 01 Pr26 01 Pr27 70 Pr28 50
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 9,472
- Status
- Offline
|
|
Prima prova con i menù utente, di solito le micronova hanno le regolazioni di pellet e tiraggio, aumenta il tiraggio di 2 punti da li poi vediamo come va
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 23
- Status
- Offline
|
|
Ho sfogliato il manuale e nella sezione errori parla della fiamma giallo arancio, come soluzione: modificare il comando che regola il valore dell'aria in aspirazione nel parametro ut04 ( impostazione parametri tecnici)... Ora devo solo capire quali sono i parametri di aspirazione
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 9,472
- Status
- Offline
|
|
C'è un sensore d'aria (debimetro) nel tubo di aspirazione?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 23
- Status
- Offline
|
|
Domani smonto il pannello laterale e controllo, per ora ho aumentato i giri delle ventole di circa 150 (da 1500 a 1650 ad esempio), in attesa che qualcuno pratico dei settaggi mi dica se devo aumentare ancora...
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 9,472
- Status
- Offline
|
|
Ho guardato bene i parametri e non mi pare di vedere valori relativi al debimetro quindi i giri dovrebbero avere effetto, hai aumentato i valori da pr18 a pr22 ?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 23
- Status
- Offline
|
|
Si, 150 giri in più sono sufficienti? Ho aumentato dal pr16 al pr22
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 9,472
- Status
- Offline
|
|
Il 16 e 17 sono per la fase di accensione non vanno modificati. Per capire se bastano bisogna guardare la fiamma secondo me potresti anche fare 200 giri in più (rispetto ai parametri sopra). Quando la "carburazione" è corretta bisogna verificare la temperatura fumi perchè potrebbe scendere anche troppo pellet
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 23
- Status
- Offline
|
|
Stamattina ho resettato ai valori di fabbrica con o0,mi sono accorto che erano cmq differenti da quelli che avevo trascritto nel messaggio qui sopra... in mattinata pulisco cenere e vetro e pomeriggio osservo andamento... Ora ho:
Pr01 15' Pr02 06' Pr03 30' tempo tra una pulizia e l'altra, non è troppo poco? Pr04 1.9'' Pr05 1.8'' Pr06 1.9'' Pr07 2.2'' Pr08 2.9'' Pr09 3.2'' Pr10 3.5'' Pr11 240'' Pr12 15 Pr13 50 Pr14 229 Pr15 40 Pr16 1950 Pr17 2000 Pr18 1950 Pr19 2050 Pr20 2150 Pr21 2250 Pr22 2350 Pr23 60' Pr24 30'' Pr25 01 Pr26 01 Pr27 54 Pr28 90
Alcuni sono molto diversi, come ti sembrano questi?
Edited by Nanotech76 - 20/12/2020, 08:33
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 9,472
- Status
- Offline
|
|
Di solito 30 minuti è il tempo ottimale per la pulizia direi che va bene, meglio i parametri delle potenze, tra l'altro prima non venivano rispettate le spaziature, bisogna sempre modificarli insieme per rispettare la proporzione
|
|
| .
|
-
| .
|
lanciafiamme
- Group
- Moderatore
- Posts
- 3,399
- Status
- Anonymous
|
|
A mio parere avevi troppo pellet e poca aria, guarda i parametri pr6-pr10 e pr18-22, rapporto tra tua configurazione e set fabbrica. La fiamma gialloarancio è la conseguenza, fumi meno caldi e più sporchi = condensa. Tutta la canna è coibentata ora o ci sono tratti monoparete in ambienti freddi?
|
|
| .
|
46 replies since 19/12/2020, 17:19 1353 views
.