Buonasera a tutti, sono nuovo del forum Ho questo problema sulla.mia stufa mod Erika evacalor In seguito a cambio centralina e inserimento parametri di configurazione la stufa una volta accesa non parte la ventola dello scambiatore. In fase di settaggio della velocita in ut04 la ventola funziona, ma non parte una volta accesa la stufa e in fase di spegnimento anche non butta fuori aria. Avete idee su settaggio errato o altro problema Grazie a tutti
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 16
- Status
- Offline
|
|
Possibile che il problema sia il programma 15"soglia di temperatura fumi per accendere gli scambiatori" impostata a 100 gradi?
|
|
| .
|
-
| .
|
U.F.O.
- Group
- MODERATORE avanzato
- Posts
- 39,497
- Status
- Anonymous
|
|
Per una 8,5 kw si parla di 90° mentre per una superiore ai 12 kW il valore può essere anche 100°.
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 16
- Status
- Offline
|
|
Ho settato i seguenti parametri, qualcuno potrebbe dirmi se vanno bene? Micronova I023
Pr01 - 15min Pr02 - 6 min 03 - 60min 04 - 1.9sec 05 - 2sec 06 - 1.9sec 07 - 2.2sec 08 - 2.9sec 09 - 3.5sec 10 - 4.5sec 11 - 240sec 12 - 30sec 13 - 50° 14 - 259° 15 - 70° 16 - 1850 17 -1900 18 -1400 19 -1500 20 -1600 21 -1700 22 -1800 23 -12 24 -15 25 -17 26 -19 27 -21
|
|
| .
|
-
| .
|
U.F.O.
- Group
- MODERATORE avanzato
- Posts
- 39,497
- Status
- Anonymous
|
|
A me sembrano giusti. Hai modificato il 100 con il 70?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 16
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE (Passero Solitario @ 30/10/2020, 22:14) A me sembrano giusti. Hai modificato il 100 con il 70? Esatto infatti ora è partita...non capivo il motivo, ma non mi sembrava un dato cosí alto la stufa è un 10 kw
Un ultima domanda...allo spegnimento con la vecchia scheda lo scambiatore andava alla velocità max...ora si mantiene basso...c è un parametro da modificare?
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,153
- Status
- Offline
|
|
e la slim da 11kw ?
devi cambiare i parametri dal pr23-16 pr24-18 pr25-20 pr26-22 pr27-24 e il pr15 solitamente e postato tra gli 80 e i 90° prova cosi e facci sapere
in fase di spegnimento con pr27 a 24 dovresti risolvere , altrimenti aumenta pr27 fino a quado senti la ventola salire di giri