Buonasera, qualcuno per cortesia mi può spiegare la funzione pr28 visualizzazione temperatura ambiente / impostata 0 - 1 E a cosa serve Nella stufa adler modello iris (piatta) Grazie 1000 in anticipo PS. Giusto per spiegare... sono alla ricerca della funzione, se esiste, simil stand by (extraflame)/comfort clima (edilkamin) - accensione/spegnimento automatico in base alla temperatura desiderata
|
|
| .
|
-
| .
|
U.F.O.
- Group
- MODERATORE avanzato
- Posts
- 39,497
- Status
- Anonymous
|
|
La funzione di spegnimento sul set è attivabile tramite il parametro PR28. Se PR28 è impostato in OFF (di default è in OFF) quando la temperatura ambiente raggiunge il set impostato, la stufa va in economia tradizionale (al minimo). Se PR28 è diverso da Off (di solito 2) , si attiva la funzione di spegnimento sul set: l’unità viene spenta quando la temperatura ambiente supera il set point+ PR28 per almeno 30 secondi. La stufa ripartirà poi quando la temperatura ambiente sarà nuovamente scesa sotto al set temperatura per un tempo minimo di 30 secondi Durante la fase di spegnimento e fino alla procedura di nuova accensione sul display appare la scritta alternata “Eco/stop”.
|
|
| .
|
-
| .
|