Renegade scusami ho riletto ora più attentamente il tuo messaggio e mi era proprio passato il punto dove mi chiedevi di postare i parametri. Per qualche motivo quando l'ho letto la prima volta ho pensato che per parametri intendessi temperatura fumi in fase di accensione. Comunque le ultime due accensioni a freddo sono andate bene.
Questi i parametri PR1 --> 18 PR2 -->04 pr3 --> 30 pr4 --> 1.8 pr5 --> 1.4 pr6 --> 1.5 pr7 --> 1.8 pr8 --> 2.1 pr9 --> 2.4 pr10 --> 2.7 pr11 --> 120'' pr12 --> 30'' pr13 --> 40 gradi pr14 --> 210 gradi pr15 --> 65 gradi pr16 --> 1500 pr17 --> 1500 pr18 --> 1300 pr19 --> 1430 pr20 --> 1560 pr21 --> 1690 pr22 --> 1820 pr23 --> 14 pr24 --> 18 pr25 --> 20 pr26 --> 23 pr27 --> 35 pr28 --> off
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,175
- Status
- Offline
|
|
prova cosi PR1 --> 18 PR2 --> 05 pr3 --> 30- pulizia braciere portala a 45 pr4 --> 1.8 se il braciere riempie troppo portala a 1,7 (dovrebbe accendersi come viene coperta la candeletta dal pellet ) pr5 --> 1.4 pr6 --> 1.5 pr7 --> 1.8 pr8 --> 2.1 pr9 --> 2.4 pr10 --> 2.7 pr11 --> 120'' pr12 --> 30'' pr13 --> 50° pr14 --> 210 gradi pr15 --> 80° pr16 --> 1500 pr17 --> 1500 - 1600 pr18 --> 1300 - 1400 pr19 --> 1430 - 1500 pr20 --> 1560 - 1600 pr21 --> 1690 - 1750 pr22 --> 1820 - 1850 pr23 --> 14 - 18 pr24 --> 18 - 20 pr25 --> 20 - 22 pr26 --> 23 - 24 pr27 --> 35 pr28 --> off
Edited by renegade66 - 25/11/2022, 20:15
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 72
- Status
- Offline
|
|
Grazie per i suggerimenti, solo una domanda per una mia curiosità. Controllando la t fumi ho visto che appena la fiamma si accende la sonda legge circa 20-22 gradi. Come mai non lasciare 40 gradi come temperatura minima per considerare la stufa accesa? Dai 20 gradi dell'accensione fiamma a 40 gradi passano un paio di minuti, non sarebbe già sufficiente come parametro? Se la rimetto a 50 non vorrei ricorrere il rischio della mancata accensione. Non so se ho capito bene come "ragiona" la stufa. Come l'ho interpretata finora, ma essendo la prima stufa a pellet posso benissimo sbagliare, è che se dalla pressione del pulsante di accensione non viene raggiunta la t fumi impostata in PR13 entro i minuti impostati in PR1, allora va in allarme per mancata accensione. E' corretto?
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,175
- Status
- Offline
|
|
la sonda a freddo prima di accendere la stufa ti deve dare grado più grado meno la temp ambiente /puoi lasciarla anche a 40 gradi ma cosi stai ignorando il problema alla sonda / pero ricorda che potresti avere la sonda fumi posizionata male magari il bulbo deve entrare ancora di qualche millimetro nell'estrattore fumi se non viene raggiunta la temp fumi impostata in PR13-50° entro i minuti in PR1-15 meno i minuti in pr2-5, va in allarme per mancata accensione (pr1-15/16/18 minuti complessivi e pr2-5/6 minuti stabilizzazione fiamma )sono parametri standard nella tua stufa
Edited by renegade66 - 28/1/2020, 13:49
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 72
- Status
- Offline
|
|
Ok capito grazie, proverò a dare un'occhiata alla sonda fumi
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,175
- Status
- Offline
|
|
prego facci sapere come va
|
|
| .
|
20 replies since 24/1/2020, 17:53 1118 views
.