    Renegade scusami ho riletto ora più attentamente il tuo messaggio e mi era proprio passato il punto dove mi chiedevi di postare i parametri. Per qualche motivo quando l'ho letto la prima volta ho pensato che per parametri intendessi temperatura fumi in fase di accensione.
    Comunque le ultime due accensioni a freddo sono andate bene.

    Questi i parametri
    PR1 --> 18
    PR2 -->04
    pr3 --> 30
    pr4 --> 1.8
    pr5 --> 1.4
    pr6 --> 1.5
    pr7 --> 1.8
    pr8 --> 2.1
    pr9 --> 2.4
    pr10 --> 2.7
    pr11 --> 120''
    pr12 --> 30''
    pr13 --> 40 gradi
    pr14 --> 210 gradi
    pr15 --> 65 gradi
    pr16 --> 1500
    pr17 --> 1500
    pr18 --> 1300
    pr19 --> 1430
    pr20 --> 1560
    pr21 --> 1690
    pr22 --> 1820
    pr23 --> 14
    pr24 --> 18
    pr25 --> 20
    pr26 --> 23
    pr27 --> 35
    pr28 --> off
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,175

    Status
    Offline
    prova cosi
    PR1 --> 18
    PR2 --> 05
    pr3 --> 30- pulizia braciere portala a 45
    pr4 --> 1.8 se il braciere riempie troppo portala a 1,7 (dovrebbe accendersi come viene coperta la candeletta dal pellet )
    pr5 --> 1.4
    pr6 --> 1.5
    pr7 --> 1.8
    pr8 --> 2.1
    pr9 --> 2.4
    pr10 --> 2.7
    pr11 --> 120''
    pr12 --> 30''
    pr13 --> 50°
    pr14 --> 210 gradi
    pr15 --> 80°
    pr16 --> 1500
    pr17 --> 1500 - 1600
    pr18 --> 1300 - 1400
    pr19 --> 1430 - 1500
    pr20 --> 1560 - 1600
    pr21 --> 1690 - 1750
    pr22 --> 1820 - 1850
    pr23 --> 14 - 18
    pr24 --> 18 - 20
    pr25 --> 20 - 22
    pr26 --> 23 - 24
    pr27 --> 35
    pr28 --> off

    Edited by renegade66 - 25/11/2022, 20:15
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    72

    Status
    Offline
    Grazie per i suggerimenti, solo una domanda per una mia curiosità.
    Controllando la t fumi ho visto che appena la fiamma si accende la sonda legge circa 20-22 gradi. Come mai non lasciare 40 gradi come temperatura minima per considerare la stufa accesa?
    Dai 20 gradi dell'accensione fiamma a 40 gradi passano un paio di minuti, non sarebbe già sufficiente come parametro? Se la rimetto a 50 non vorrei ricorrere il rischio della mancata accensione.
    Non so se ho capito bene come "ragiona" la stufa. Come l'ho interpretata finora, ma essendo la prima stufa a pellet posso benissimo sbagliare, è che se dalla pressione del pulsante di accensione non viene raggiunta la t fumi impostata in PR13 entro i minuti impostati in PR1, allora va in allarme per mancata accensione. E' corretto?
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,175

    Status
    Offline
    la sonda a freddo prima di accendere la stufa ti deve dare grado più grado meno la temp ambiente /puoi lasciarla anche a 40 gradi ma cosi stai ignorando il problema alla sonda / pero ricorda che potresti avere la sonda fumi posizionata male magari il bulbo deve entrare ancora di qualche millimetro nell'estrattore fumi
    se non viene raggiunta la temp fumi impostata in PR13-50° entro i minuti in PR1-15 meno i minuti in pr2-5, va in allarme per mancata accensione (pr1-15/16/18 minuti complessivi e pr2-5/6 minuti stabilizzazione fiamma )sono parametri standard nella tua stufa

    Edited by renegade66 - 28/1/2020, 13:49
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    72

    Status
    Offline
    Ok capito grazie, proverò a dare un'occhiata alla sonda fumi
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,175

    Status
    Offline
    prego facci sapere come va
     
    Top
    .
20 replies since 24/1/2020, 17:53   1118 views