Stufa idro tmc 16kw con Manometro o scheda impazzita.

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    28

    Status
    Offline
    Ciao ragazzi,vi chiedo aiuto per una stufa a pellet idro tmc 16kw.
    La stufa andava in sovrapressione (tipo 3,5 bar)facendo aprire la valvola di sicurezza.
    Questo è il problema per cui mi hanno chiamato.
    Ho notato che ha un manometro esterno(sulla parete frontale) con tre contatti(comune,minimo,massimo) che non andava a coincidere col la pressione segnata sul display della stufa.ho pensato potesse avere qualche contatto del manometro esterno partito quindi ho sostituito(per prova temporaneamente) con un manometro solo a molla.
    Risultato iniziale buono la pressione stabile a 1,4 max poi dopo 3 ore di funzionamento è salita a 2,3 cosa potrebbe essere?
    Circuito ostruito o ritorno d acqua?premetto che ho chiuso la carica
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    TECNICO FUMISTA

    Group
    Moderatore
    Posts
    18,491
    Location
    Sud provincia Vicenza

    Status
    Anonymous
    Vaso espansione rotto o sgonfio.
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    28

    Status
    Offline
    Ma il vaso va tenuto a 0,7 circa o a 1,2?
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,497

    Status
    Anonymous
    Facciamo che si parte da 1,5 bar, che 0,7 è quasi sgonfio.
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    28

    Status
    Offline
    Ok ma il vaso ha 2 mesi
    E supera il 10 percento come dimensione portata impianto
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,497

    Status
    Anonymous
    E che centra questa risposta con la domanda che hai fatto?
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    28

    Status
    Offline
    Segui la discussione
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,497

    Status
    Anonymous
    Cosa devo seguire?
    Ho già letto quel poco che sta scritto e ti ho risposto a quanti bar deve stare il vaso di espansione.
    Adesso quel vaso a quanti bar sta?
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    28

    Status
    Offline
    La domanda a cui hai risposto era legata alla risposta di nocoyran.
    Nel senso che in 2 mesi non credo si rovini.
    Il vaso è a 1,5
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,497

    Status
    Anonymous
    Anche se nuovo nn è detto che nn sia difettoso.

    Se sta a 1,5 perché fai la domanda di 0,7?
    Lo volevi sgonfiare perché pensavi che fossero troppi?
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    28

    Status
    Offline
    Si per quello.
    Ma se il vaso non avesse nulla che cos altro potrebbe essere???
     
    Top
    .
  12.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,497

    Status
    Anonymous
    Condivido l'analisi di Nicola, è il vaso di espansione sgonfio, rotto o non adeguato all'impianto.
     
    Top
    .
  13.  
    .
    Avatar

    TECNICO FUMISTA

    Group
    Moderatore
    Posts
    18,491
    Location
    Sud provincia Vicenza

    Status
    Anonymous
    Giusto! Se hai una pressione dell'impianto acqua a freddo a circa 1 bar e poco dopo, riscaldandosi si apre la valvola di sovrapressione ed hai una pressione dell'impianto a 3,5 bar, la causa è da ricercare solo nel vaso di espansione...
     
    Top
    .