Ciao ragazzi,vi chiedo aiuto per una stufa a pellet idro tmc 16kw. La stufa andava in sovrapressione (tipo 3,5 bar)facendo aprire la valvola di sicurezza. Questo è il problema per cui mi hanno chiamato. Ho notato che ha un manometro esterno(sulla parete frontale) con tre contatti(comune,minimo,massimo) che non andava a coincidere col la pressione segnata sul display della stufa.ho pensato potesse avere qualche contatto del manometro esterno partito quindi ho sostituito(per prova temporaneamente) con un manometro solo a molla. Risultato iniziale buono la pressione stabile a 1,4 max poi dopo 3 ore di funzionamento è salita a 2,3 cosa potrebbe essere? Circuito ostruito o ritorno d acqua?premetto che ho chiuso la carica
|
|
| .
|
-
| .
|
TECNICO FUMISTA
- Group
- Moderatore
- Posts
- 18,491
- Location
- Sud provincia Vicenza
- Status
- Anonymous
|
|
Vaso espansione rotto o sgonfio.
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 28
- Status
- Offline
|
|
Ma il vaso va tenuto a 0,7 circa o a 1,2?
|
|
| .
|
-
| .
|
U.F.O.
- Group
- MODERATORE avanzato
- Posts
- 39,497
- Status
- Anonymous
|
|
Facciamo che si parte da 1,5 bar, che 0,7 è quasi sgonfio.
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 28
- Status
- Offline
|
|
Ok ma il vaso ha 2 mesi E supera il 10 percento come dimensione portata impianto
|
|
| .
|
-
| .
|
U.F.O.
- Group
- MODERATORE avanzato
- Posts
- 39,497
- Status
- Anonymous
|
|
E che centra questa risposta con la domanda che hai fatto?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 28
- Status
- Offline
|
|
| .
|
-
| .
|
U.F.O.
- Group
- MODERATORE avanzato
- Posts
- 39,497
- Status
- Anonymous
|
|
Cosa devo seguire? Ho già letto quel poco che sta scritto e ti ho risposto a quanti bar deve stare il vaso di espansione. Adesso quel vaso a quanti bar sta?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 28
- Status
- Offline
|
|
La domanda a cui hai risposto era legata alla risposta di nocoyran. Nel senso che in 2 mesi non credo si rovini. Il vaso è a 1,5
|
|
| .
|
-
| .
|
U.F.O.
- Group
- MODERATORE avanzato
- Posts
- 39,497
- Status
- Anonymous
|
|
Anche se nuovo nn è detto che nn sia difettoso.
Se sta a 1,5 perché fai la domanda di 0,7? Lo volevi sgonfiare perché pensavi che fossero troppi?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 28
- Status
- Offline
|
|
Si per quello. Ma se il vaso non avesse nulla che cos altro potrebbe essere???
|
|
| .
|
-
| .
|
U.F.O.
- Group
- MODERATORE avanzato
- Posts
- 39,497
- Status
- Anonymous
|
|
Condivido l'analisi di Nicola, è il vaso di espansione sgonfio, rotto o non adeguato all'impianto.
|
|
| .
|
-
| .
|
TECNICO FUMISTA
- Group
- Moderatore
- Posts
- 18,491
- Location
- Sud provincia Vicenza
- Status
- Anonymous
|
|
Giusto! Se hai una pressione dell'impianto acqua a freddo a circa 1 bar e poco dopo, riscaldandosi si apre la valvola di sovrapressione ed hai una pressione dell'impianto a 3,5 bar, la causa è da ricercare solo nel vaso di espansione...
|
|
| .
|
12 replies since 19/3/2019, 22:31 223 views
.