Premessa
Con questo tutorial si vanno a toccare parametri preimpostati o impostati dal termotecnico in fase di installazione.
Si raccomanda pertanto PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI MODIFICA ANNOTARSI I VALORI PREIMPOSTATI in modo da avere la possibilità di poter tornare sui propri passi.
Tali parametri gestiscono il funzionamento della stufa: accensione, ventilazione, combustione e spegnimento dell'apparecchio.
La gestione della combustione del pellet è quella che ci interessa di più; vi sono diverse variabili che entrano in gioco non solo la qualità e il tipo del pellet stesso, ma anche la conformazione del tipo di stufa in quanto diversi i ventilatori utilizzati, la coclea che carica il pellet, la camera di combustione, il braciere ecc..
Io possiedo, come da titolo, una Adler Iris 10, acquistata usata i cui valori preimpostati non mi soddisfacevano per niente.
Essendo io un tecnico, anche se in un campo totalmente diverso, ho voluto entrare nel merito.
Tutto quello che leggerete qui l'ho trovato nel forum, sparso qua e là, ho voluto riunire le informazioni utilissime datemi da voi e riordinarle in uno schema.
Discussione:
https://stufapellet.forumcommunity.net/?t=61019751
COME ENTRARE NEL MENU PARAMETRI
La centralina in questione ha 3 tasti: tasto (-)meno, tasto (+)più, tasto (On/Off)
- Premere 1 volta il tasto (-)
- Premere 4 volte il tasto (On/Off)
- Sul display appare la cifra "00" alternato con "ut4", col tasto (+) correggere tale cifra"00", andare oltre il "99" sino ad arrivare ad "A9"
- Confermare con tasto (On/Off)
- Sul display appare "Pr01" alternato con un numero, ad esempio "15"
Siamo nel menu parametri
VALORI IMPOSTATI
Nel mio caso ho ritenuto di modificare solo i parametri riguardanti la combustione del pellet, per cui la quantità di materiale caricato (funzionamento del motore coclea in secondi) e areazione camera combustione (velocità ventola aspirazione fumi) nei 5 livelli di potenza, lasciando gli altri valori inalterati.
In fondo la tabella completa dei parametri così come l'ho trovata nel forum.
IMPORTANTE: ANNOTARSI I VALORI PREIMPOSTATI DELLA VOSTRA STUFA PRIMA DI MODIFICARLI
Per LA MIA STUFA, ADLER IRIS 10
Pr06 tempo di caricamento pellet potenza 1 = 1,6 secondi
Pr07 tempo di caricamento pellet potenza 2 = 1,9 secondi
Pr08 tempo di caricamento pellet potenza 3 = 2,8 secondi
Pr09 tempo di caricamento pellet potenza 4 = 3,2 secondi
Pr10 tempo di caricamento pellet potenza 5 = 3,9 secondi
Pr18 velocità aspiratore fumi potenza 1 = 1800 giri/min.
Pr19 velocità aspiratore fumi potenza 2 = 1900 giri/min.
Pr20 velocità aspiratore fumi potenza 3 = 2050 giri/min.
Pr21 velocità aspiratore fumi potenza 4 = 2200 giri/min.
Pr22 velocità aspiratore fumi potenza 5 = 2350 giri/min.
Ovviamente partite da questi valori per ottimizzare al meglio la combustione del vostro pellet.
LISTA PARAMETRI COMPLETA (copiata da un altro post)
pr01 tempo massimo per un ciclo di accensione 1' - 18' 15
pr02 tempo di stabilizzazione della fiamma durante la fase "file on" 1' - 15' 06
pr03 intervallo di tempo tra due pulizie del braciere 10' - 90' 60
pr04 tempo di ON del motore colclea nella fase LOAD WOOD 0,0" - 5" 1,6
pr05 tempo di on del motore della coclea nella fase FIRE ON 0,0" - 5" 1,6
pr06 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 1 0" - 4" 1,8
pr07 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 2 0" - 4" 1,9
pr08 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 3 0" - 5" 2,2
pr09 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 4 0" - 6" 2,4
pr10 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 5 0" - 7" 2,6
pr11 velocità motore scambiatore all'accensione 7 - 35 240
pr12 durata pulizia del braciere 30" - 240" 30
pr13 temperatura minima fumi per considerare la stufa accesa 10°C - 90°C 50
pr14 soglia di riferimento modulazione fumi 100°C - 230°C 220
pr15 soglia di temperatura fumi per accendre lo scambiatore 10°C - 90°C 90
pr16 velocità aspirazione fumi nella fase di LOAD WOOD 7 - 35 21,00
pr17 velocità aspirazione fumi nella fase di FIRE ON 7 - 35 21,00
pr18 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 1 7 - 35 21,00
pr19 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 2 7 - 35 22,00
pr20 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 3 7 - 35 23,00
pr21 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 4 7 - 35 23,50
pr22 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 5 7 - 35 24,50
pr23 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 1 1 - 23 12
pr24 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 2 2 - 26 15
pr25 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 3 3 - 30 17
pr26 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 4 5 - 33 19
pr27 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 5 7 - 33 21
pr28 visualizzazione temperatura ambiente / impostata 0 - 1 OFF
Come azzerare SERV (900 ore)
la soluzione: tasto (-), 4 volte tasto (On/Off), Ut04, password 55 e quindi SET, si azzera il contatore di lavoro.
usando la combinazione ut04 pass01 si ottengono le ore di effettivo utilizzo dopo l'azzeramento delle 900 ore;
invece con ut04 pass02 si ottengono le ore totali di lavoro della stufa
Edited by GikoBG - 23/12/2018, 17:44. -
.
Bravo ottima guida,vale per tutte la stufe vendute nei brico,fabbricante AMG,e rimarchiate per la grande distribuzione,Adler krone kalor ecc,sono internamente e elettronicamente uguali.. . -
ilir13.
User deleted
Grazie molto utile. . -
Salvo22.
User deleted
Salve, sono nuovo del forum, volevo chiedervi come faccio ad abilitare il crono? La stufa ha una centralina AMG V9 con display 3 tasti. . -
.
Questi parametri credo vadano bene anche per la tmc316 . -
.
Provali, ma non continuare a postare in tutte le discussioni tra l'altro che non c'entrano niente con la tua stufa. Gli altri interventi lo ho cancellati. Grazie.. -
.
Sono rouscito ad entrare nella stufa TLC316 e pos i parametri che mi son segnato, questi sono i suoi, ora li ho cambiati, abbassando sia la discesa pellet che il tiraggio dell'aria, ci sono solo alcune voci che non so a cosa servono e mi piacerebbe capirlo we qualcuno è più bravo...
Nr. 11 - 12 -13 poi ancora dal 23 al 28... Grazie in anticipoAttached Image. -
.
Ciao,
Scrivo su questo forum per vedere se qualcuno riesce a darmi una mano con la password del menù tarature tecnico. La stufa, ha lo stesso tastierino 3 tasti, di cui parlate voi. Ma se vado nella sezione taratura tecnico e scorro fino A9 mi dice password errata. Ho provato sia a stufa accesa che spenta. Il modello di stufa è LVZ 006-08b. Gioia sì chiama. Presa da Leroy Merlin. Spero che qualcuno mi riesca ad aiutare. So i valori da modificare, ma non riesco ad accedervi. Grazie. -
.
Vanno bene questi valori impostati dal tecnico?
Adler Iris 10c
pr01 tempo massimo per un ciclo di accensione 1' - 18' 16'
pr02 tempo di stabilizzazione della fiamma durante la fase FIRE ON 1' - 15' 04'
pr03 intervallo di tempo tra due pulizie del braciere 10' - 90' 30'
pr04 tempo di ON del motore colclea nella fase LAOD WOOD 0,0" - 5" 1.8"
pr05 tempo di on del motore della coclea nella fase FIRE ON 0,0" - 5" 1.5"
pr06 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 1 0" - 4" 1.6"
pr07 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 2 0" - 4" 1.6"
pr08 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 3 0" - 5" 1.8"
pr09 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 4 0" - 6" 2.0"
pr10 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 5 0" - 7" 2.2"
pr11 durata pulizia del braciere 30" - 240" 120"
pr12 velocità motore scambiatore all'accensione 7 - 35 30
pr13 temperatira minima fumi per considerare la stufa accesa 10°C - 90°C 45°C
pr14 soglia di riferimento modulazione fumi 100°C - 230°C 210°C
pr15 soglia di temperatura fumi per accendre lo scambiatore 10°C - 90°C 60°C
pr16 velocità aspirazione fumi nella fase di LOAD WOOD 7 - 35 1900
pr17 velocità aspirazione fumi nella fase di FIRE ON 7 - 35 2000
pr18 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 1 7 - 35 1800
pr19 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 2 7 - 35 1760
pr20 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 3 7 - 35 1820
pr21 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 4 7 - 35 1890
pr22 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 5 7 - 35 1980
pr23 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 1 1 - 23 07
pr24 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 2 2 - 26 10
pr25 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 3 3 - 30 12
pr26 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 4 5 - 33 14
pr27 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 5 7 - 33 20
pr28 visualizzazione temperatura ambiente / impostata 0 - 1 OFF. -
.
a poco senso carico pellet potenza 2 uguale a potenza 1 , fumi a potenza 2 piu bassi della potenza 1
ventola aria calda sembra troppo bassa di giri
Edited by renegade66 - 13/4/2022, 19:19. -
.
Avevo notato anche io le stesso carico ma non saprei cosa cambiare precisamente, poi hai detto che la ventola aria calda gira bassa? . -
.
se il valore e 07 e bassa quasi ferma ( a potenza 1 la ventola fa un ronzio ? )
farla partire a 60° a poco senso butta aria fredda (quasi tiepida) e la stufa ritarda di piu ad arrivare in temperatura. -
.
Allora parto da pr06-1.8 ed aumento di 2" fino al pr10 ? pr15 di quanto aumento? da pr18 parto 1800 ? E pr23 da 07 ? . -
.
e il modello canalizzato ? visto che sai entrare in centralina verifica in C9 che Cpel e Casp siano a 0
prova cosi
Edited by renegade66 - 13/4/2022, 20:01File Allegatoparametri_Adler_10c.txt
(Number of downloads: 222)
. -
.
Si è il modello canalizzato,non ti avevo detto che l'unico problema è che spesso fa la fiamma altissima, comunque provo i tuoi dati,nei prossimi giorni è previsto un po' di freddo 😁 così la provo e ti faccio sapere, grazie per ora ,buona serata. .