Adler Iris 10 settaggi centralina MicroNova 3 tasti

Come far funzionare al meglio la stufa che utilizza questa centralina

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    18

    Status
    Offline
    Premessa

    Con questo tutorial si vanno a toccare parametri preimpostati o impostati dal termotecnico in fase di installazione.
    Si raccomanda pertanto PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI MODIFICA ANNOTARSI I VALORI PREIMPOSTATI in modo da avere la possibilità di poter tornare sui propri passi.

    Tali parametri gestiscono il funzionamento della stufa: accensione, ventilazione, combustione e spegnimento dell'apparecchio.
    La gestione della combustione del pellet è quella che ci interessa di più; vi sono diverse variabili che entrano in gioco non solo la qualità e il tipo del pellet stesso, ma anche la conformazione del tipo di stufa in quanto diversi i ventilatori utilizzati, la coclea che carica il pellet, la camera di combustione, il braciere ecc..

    Io possiedo, come da titolo, una Adler Iris 10, acquistata usata i cui valori preimpostati non mi soddisfacevano per niente.
    Essendo io un tecnico, anche se in un campo totalmente diverso, ho voluto entrare nel merito.
    Tutto quello che leggerete qui l'ho trovato nel forum, sparso qua e là, ho voluto riunire le informazioni utilissime datemi da voi e riordinarle in uno schema.
    Discussione:
    https://stufapellet.forumcommunity.net/?t=61019751

    COME ENTRARE NEL MENU PARAMETRI

    La centralina in questione ha 3 tasti: tasto (-)meno, tasto (+)più, tasto (On/Off)
    - Premere 1 volta il tasto (-)
    - Premere 4 volte il tasto (On/Off)
    - Sul display appare la cifra "00" alternato con "ut4", col tasto (+) correggere tale cifra"00", andare oltre il "99" sino ad arrivare ad "A9"
    - Confermare con tasto (On/Off)
    - Sul display appare "Pr01" alternato con un numero, ad esempio "15"
    Siamo nel menu parametri

    VALORI IMPOSTATI

    Nel mio caso ho ritenuto di modificare solo i parametri riguardanti la combustione del pellet, per cui la quantità di materiale caricato (funzionamento del motore coclea in secondi) e areazione camera combustione (velocità ventola aspirazione fumi) nei 5 livelli di potenza, lasciando gli altri valori inalterati.
    In fondo la tabella completa dei parametri così come l'ho trovata nel forum.

    IMPORTANTE: ANNOTARSI I VALORI PREIMPOSTATI DELLA VOSTRA STUFA PRIMA DI MODIFICARLI

    Per LA MIA STUFA, ADLER IRIS 10

    Pr06 tempo di caricamento pellet potenza 1 = 1,6 secondi
    Pr07 tempo di caricamento pellet potenza 2 = 1,9 secondi
    Pr08 tempo di caricamento pellet potenza 3 = 2,8 secondi
    Pr09 tempo di caricamento pellet potenza 4 = 3,2 secondi
    Pr10 tempo di caricamento pellet potenza 5 = 3,9 secondi

    Pr18 velocità aspiratore fumi potenza 1 = 1800 giri/min.
    Pr19 velocità aspiratore fumi potenza 2 = 1900 giri/min.
    Pr20 velocità aspiratore fumi potenza 3 = 2050 giri/min.
    Pr21 velocità aspiratore fumi potenza 4 = 2200 giri/min.
    Pr22 velocità aspiratore fumi potenza 5 = 2350 giri/min.

    Ovviamente partite da questi valori per ottimizzare al meglio la combustione del vostro pellet.

    LISTA PARAMETRI COMPLETA (copiata da un altro post)

    pr01 tempo massimo per un ciclo di accensione 1' - 18' 15
    pr02 tempo di stabilizzazione della fiamma durante la fase "file on" 1' - 15' 06
    pr03 intervallo di tempo tra due pulizie del braciere 10' - 90' 60
    pr04 tempo di ON del motore colclea nella fase LOAD WOOD 0,0" - 5" 1,6
    pr05 tempo di on del motore della coclea nella fase FIRE ON 0,0" - 5" 1,6
    pr06 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 1 0" - 4" 1,8
    pr07 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 2 0" - 4" 1,9
    pr08 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 3 0" - 5" 2,2
    pr09 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 4 0" - 6" 2,4
    pr10 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 5 0" - 7" 2,6
    pr11 velocità motore scambiatore all'accensione 7 - 35 240
    pr12 durata pulizia del braciere 30" - 240" 30
    pr13 temperatura minima fumi per considerare la stufa accesa 10°C - 90°C 50
    pr14 soglia di riferimento modulazione fumi 100°C - 230°C 220
    pr15 soglia di temperatura fumi per accendre lo scambiatore 10°C - 90°C 90
    pr16 velocità aspirazione fumi nella fase di LOAD WOOD 7 - 35 21,00
    pr17 velocità aspirazione fumi nella fase di FIRE ON 7 - 35 21,00
    pr18 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 1 7 - 35 21,00
    pr19 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 2 7 - 35 22,00
    pr20 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 3 7 - 35 23,00
    pr21 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 4 7 - 35 23,50
    pr22 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 5 7 - 35 24,50
    pr23 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 1 1 - 23 12
    pr24 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 2 2 - 26 15
    pr25 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 3 3 - 30 17
    pr26 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 4 5 - 33 19
    pr27 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 5 7 - 33 21
    pr28 visualizzazione temperatura ambiente / impostata 0 - 1 OFF

    Come azzerare SERV (900 ore)

    la soluzione: tasto (-), 4 volte tasto (On/Off), Ut04, password 55 e quindi SET, si azzera il contatore di lavoro.
    usando la combinazione ut04 pass01 si ottengono le ore di effettivo utilizzo dopo l'azzeramento delle 900 ore;
    invece con ut04 pass02 si ottengono le ore totali di lavoro della stufa

    Edited by GikoBG - 23/12/2018, 17:44
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    pulcino bagnato

    Group
    Member
    Posts
    94

    Status
    Offline
    Bravo ottima guida,vale per tutte la stufe vendute nei brico,fabbricante AMG,e rimarchiate per la grande distribuzione,Adler krone kalor ecc,sono internamente e elettronicamente uguali..
     
    Top
    .
  3. ilir13
     
    .

    User deleted


    Grazie molto utile.
     
    Top
    .
  4. Salvo22
     
    .

    User deleted


    Salve, sono nuovo del forum, volevo chiedervi come faccio ad abilitare il crono? La stufa ha una centralina AMG V9 con display 3 tasti.
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    8

    Status
    Offline
    Questi parametri credo vadano bene anche per la tmc316
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    Napalm

    Group
    Member
    Posts
    3,831

    Status
    Offline
    CITAZIONE (Giò73 @ 3/11/2021, 00:11) 
    Questi parametri credo vadano bene anche per la tmc316

    Provali, ma non continuare a postare in tutte le discussioni tra l'altro che non c'entrano niente con la tua stufa. Gli altri interventi lo ho cancellati. Grazie.
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    8

    Status
    Offline
    Sono rouscito ad entrare nella stufa TLC316 e pos i parametri che mi son segnato, questi sono i suoi, ora li ho cambiati, abbassando sia la discesa pellet che il tiraggio dell'aria, ci sono solo alcune voci che non so a cosa servono e mi piacerebbe capirlo we qualcuno è più bravo...
    Nr. 11 - 12 -13 poi ancora dal 23 al 28... Grazie in anticipo
    Attached Image
    IMG_20211105_081654

     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    2

    Status
    Offline
    Ciao,
    Scrivo su questo forum per vedere se qualcuno riesce a darmi una mano con la password del menù tarature tecnico. La stufa, ha lo stesso tastierino 3 tasti, di cui parlate voi. Ma se vado nella sezione taratura tecnico e scorro fino A9 mi dice password errata. Ho provato sia a stufa accesa che spenta. Il modello di stufa è LVZ 006-08b. Gioia sì chiama. Presa da Leroy Merlin. Spero che qualcuno mi riesca ad aiutare. So i valori da modificare, ma non riesco ad accedervi. Grazie
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    14

    Status
    Offline
    Vanno bene questi valori impostati dal tecnico?

    Adler Iris 10c

    pr01 tempo massimo per un ciclo di accensione 1' - 18' 16'
    pr02 tempo di stabilizzazione della fiamma durante la fase FIRE ON 1' - 15' 04'
    pr03 intervallo di tempo tra due pulizie del braciere 10' - 90' 30'
    pr04 tempo di ON del motore colclea nella fase LAOD WOOD 0,0" - 5" 1.8"
    pr05 tempo di on del motore della coclea nella fase FIRE ON 0,0" - 5" 1.5"
    pr06 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 1 0" - 4" 1.6"
    pr07 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 2 0" - 4" 1.6"
    pr08 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 3 0" - 5" 1.8"
    pr09 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 4 0" - 6" 2.0"
    pr10 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 5 0" - 7" 2.2"
    pr11 durata pulizia del braciere 30" - 240" 120"
    pr12 velocità motore scambiatore all'accensione 7 - 35 30
    pr13 temperatira minima fumi per considerare la stufa accesa 10°C - 90°C 45°C
    pr14 soglia di riferimento modulazione fumi 100°C - 230°C 210°C
    pr15 soglia di temperatura fumi per accendre lo scambiatore 10°C - 90°C 60°C
    pr16 velocità aspirazione fumi nella fase di LOAD WOOD 7 - 35 1900
    pr17 velocità aspirazione fumi nella fase di FIRE ON 7 - 35 2000
    pr18 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 1 7 - 35 1800
    pr19 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 2 7 - 35 1760
    pr20 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 3 7 - 35 1820
    pr21 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 4 7 - 35 1890
    pr22 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 5 7 - 35 1980
    pr23 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 1 1 - 23 07
    pr24 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 2 2 - 26 10
    pr25 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 3 3 - 30 12
    pr26 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 4 5 - 33 14
    pr27 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 5 7 - 33 20
    pr28 visualizzazione temperatura ambiente / impostata 0 - 1 OFF
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,174

    Status
    Offline
    a poco senso carico pellet potenza 2 uguale a potenza 1 , fumi a potenza 2 piu bassi della potenza 1
    ventola aria calda sembra troppo bassa di giri

    Edited by renegade66 - 13/4/2022, 19:19
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    14

    Status
    Offline
    Avevo notato anche io le stesso carico ma non saprei cosa cambiare precisamente, poi hai detto che la ventola aria calda gira bassa?
     
    Top
    .
  12.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,174

    Status
    Offline
    se il valore e 07 e bassa quasi ferma ( a potenza 1 la ventola fa un ronzio ? )
    farla partire a 60° a poco senso butta aria fredda (quasi tiepida) e la stufa ritarda di piu ad arrivare in temperatura
     
    Top
    .
  13.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    14

    Status
    Offline
    Allora parto da pr06-1.8 ed aumento di 2" fino al pr10 ? pr15 di quanto aumento? da pr18 parto 1800 ? E pr23 da 07 ?
     
    Top
    .
  14.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,174

    Status
    Offline
    e il modello canalizzato ? visto che sai entrare in centralina verifica in C9 che Cpel e Casp siano a 0
    prova cosi

    Edited by renegade66 - 13/4/2022, 20:01
    File Allegato
    parametri_Adler_10c.txt
    (Number of downloads: 222)

     
    Top
    .
  15.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    14

    Status
    Offline
    Si è il modello canalizzato,non ti avevo detto che l'unico problema è che spesso fa la fiamma altissima, comunque provo i tuoi dati,nei prossimi giorni è previsto un po' di freddo 😁 così la provo e ti faccio sapere, grazie per ora ,buona serata.
     
    Top
    .
101 replies since 16/12/2018, 19:12   20393 views