come da oggetto cercavo la procedura per entrare nel menu riservato ai CAT per entrare e cambiare i parametri della stufa in questione:
thermorossi ecotherm 8000 modello vecchio con centralina in basso a sinistra.
Se possibile anche con la lista dei parametri con i relativi valori di default.
Grazie.
. -
.
E' forse l'unica procedura che possiedo per questo modello di stufa, mi dispiace Diego ma non possiedo parametri o altro.
Portarsi nel menù info schiacciando contemporaneamente i tasti + e -, adesso come prima in senso orario e in sequenza schiacciare i tasti fiamma,orologio,gradi,-,+, siete nel menu installatore di sola lettura, si scorre con il tasto gradi, in questo menù avete accesso alle info della stufa, versione software, numero di accensioni, gradi, numero di giri dell' estrattore in tempo reale ecc, tenendo premuto il tasto fiamma si azzerano i contatori. Per entrare nel menù di modifica parametri portarsi sulla schermata della versione software indicata con le scritte SW VER e una serie di numeri, scacciare contemporaneamente i tasti + e -, siete nel menu di modifica parametri, si scorre con il tasto gradi, + e - per modificare, conferma e uscita con il tasto menù.
Controlla inoltre se in questa discussione trovi altro: https://stufapellet.forumcommunity.net/?t=57270183. -
.
grazie lo stesso per tutto..provero' con questa procedura. . -
.
Prova anche a tener premuto per 5 sec. circa i tasti + e - ( freccia su e freccia giu ). . -
.
ok..speriamo vada bene. . -
.
Dovrebbero funzionare. . -
Giant2019.
User deleted
buon giorno a tutti qualcuno puo aiutarmi devo modificare i parametri dicaduta pellet stufa ecotherm 3001 con telecomando
con i pellett nuovi scalda troppo anche al minimo sempre fiamma molto grande.