Salve a tutti. Da alcuni giorni con la mia stufa, una Adler Queen 11he, sto avendo il seguente problema:
accensione;
avvio fase load wood e accensionsione fiamma;
superata la soglia di temperatura per considerare la stufa accesa (40 gradi), la candeletta rimane accesa, rimane in load wood e non passa alla fase fire on;
rimane così fino al tempo massimo di accensione (18 minuti) dopodichè va in allarme no fire.
Ho pensato a un guasto della sonda fumi, ma la temperatura rilevata è corretta, e poi lo scambiatore si inserisce correttamente ai 55 gradi impostati.
Qualcuno ha idea di quale sia il problema?. -
.
Prova a controllare a quale valore corrisponde "Temperatura minima fumi per considerare la stufa accesa". . -
blindosbarra.
User deleted
Quel valore è impostato a 40 gradi. Ma la cosa strana è che i 40 gradi li passa e arriva addirittura alla temperatura necessaria per avviare lo scambiatore di circa 55-60 gradi... . -
.
Son stati modificati dei parametri oppure sta funzionando con i suoi originali?
Fai partire lo scambiatore di calore a 70°.....prova.. -
blindosbarra.
User deleted
Si, sono stati modificati. Ma accensione stufa (spegnimento candeletta e passaggio alla fase di FIRE ON) e accensione scambiatore sono comandati sempre dalla sonda temperatura fumi? Perchè lo scambiatore si accende regolarmente alla temperatura impostata di 55 gradi e la candela rimane accesa? . -
.
Alza quel valore e visto che ti trovi portalo a 80°. . -
.
Se è un air si altrimenti no . -
.
La queen è un modello air... . -
.
Allora è sempre la sonda fumi che gestisce tutto..non è che c’è qualche triac che si “incolla” e non disabilita più la candeletta? . -
blindosbarra.
User deleted
Cioè? . -
.
Un relè che non si disarma più dopo essere stato eccitato . -
.
Ungaro se non cambia quel valore siamo fuori pista, perchè dai parametri che possiedo è sballato. . -
blindosbarra.
User deleted
Passero, a quale parametro ti riferisci?
Ungaro, non ho trovato nessun relè dentro.
Per la cronaca, in questo momento è partita dopo vari tentativi.... -
.
Rileggi i post. . -
.Passero, a quale parametro ti riferisci?
Ungaro, non ho trovato nessun relè dentro.
Per la cronaca, in questo momento è partita dopo vari tentativi...
È sulla scheda quello che intendo io..ma primaUngaro se non cambia quel valore siamo fuori pista, perchè dai parametri che possiedo è sballato.
Capito.