Salve a tutti,
ho acquistato una stufa kalor modello Lara 12c, l'installazione canna fumaria prevede solamente 2 semicurve e per il resto dritto fino al comignolo. Premetto che i 2,5 mt nel sottotetto sono coibentati....
Anche se non fa ancora freddo (almeno qui in emilia-romagna) non ho resistito fare qualche prova....
La mia perplessità riguarda la temperatura fumi, dopo 2 ore di lavoro a potenza 5 siamo a 130°c...secondo voi non sono un pò pochi???????????
Potrebbe essere che c'è troppo tiraggio????
Di seguito inserisco anche i parametri:
Parametri di fabbrica stufa Kalor Lara 12c
pr01 tempo massimo per un ciclo di accensione - 16'
pr02 tempo di stabilizzazione della fiamma durante la fase "file on" - 04'
pr03 intervallo di tempo tra due pulizie del braciere - 30'
pr04 tempo di ON del motore colclea nella fase LAOD WOOD - 1,8''
pr05 tempo di on del motore della coclea nella fase FIRE ON - 1,4''
pr06 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 1 - 1,5''
pr07 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 2 - 1,9''
pr08 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 3 - 2,2''
pr09 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 4 - 2,5''
pr10 tempo di on del motore delle coclea nelle fase lavoro alla potenza 5 - 2,8''
pr11 velocità motore scambiatore all'accensione - 120''
pr12 durata pulizia del braciere - 30''
pr13 temperatura minima fumi per considerare la stufa accesa - 50°c
pr14 soglia di riferimento modulazione fumi - 210°c
pr15 soglia di temperatura fumi per accendre lo scambiatore - 65°c
pr16 velocità aspirazione fumi nella fase di LOAD WOOD - 1900rpm
pr17 velocità aspirazione fumi nella fase di FIRE ON - 2000rpm
pr18 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 1 - 1700rpm
pr19 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 2 - 1760rpm
pr20 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 3 - 1820rpm
pr21 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 4 - 1890rpm
pr22 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 5 - 1970rpm
pr23 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 1 - 14
pr24 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 2 - 18
pr25 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 3 - 20
pr26 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 4 - 23
pr27 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 5 - 35
pr28 visualizzazione temperatura ambiente OFF. -
.
In effetti si, sono un po' bassine, forse c'è troppa aria o poco pellet. Com'è la fiamma? . -
theitalianjobb.
User deleted
La fiamma è "altalenante"....per qualche minuto bella alta, poi si abbassa vistosamente...per poi rialzarsi....
Per i parametri noti qualcosa di "strano"??. -
.
Sembrano i valori di una 7kw e non quelli di una 12 kW...
Qualcuno ha messo mani nel menù installatore?. -
theitalianjobb.
User deleted
No...assolutamente no.
Potresti aiutarmi a sistemare i parametri?. -
.
Concordo con passero, e può essere confermato dalla fiamma altalenante. . -
.
Si però vorrei tanto capire come si fanno a trovare quei parametri ora.....l'ha installata un cat? . -
.
Inoltre mi sembrano strani i parametri fumi: di solito sono più "tondi" . -
.
Sono stati manomessi....si ma da chi? . -
theitalianjobb.
User deleted
Come posso procede a questo punto? . -
.
Chi ha messo mani in quel menù?. -
theitalianjobb.
User deleted
Si Si l'installazione è stata eseguita totalmente dal cat di zona, canna fumaria compresa. Quando l'ha accesa praticamente non ha cambiato niente, mi ha fatto vedere solo le impostazioni dei vari timer e nient'altro....
Seguendo il forum sono riuscito ad entrare nel menu regolazioni e prendere i parametri per avere un confronto con voi un pò più esperti di me. -
.
Domani ti giro quelli da modificare perché la lista completa è sul PC e voglio controllarli uno per uno perché questa storia non mi convince tanto....non mi convincono soprattutto i valori che sono stati dati alla rotazione dell'estrattore fumi.
Mi confermi che questa stufa che possiedi è una 12 kW?. -
.
io farei un bel paio di reset e vedi cosa cambia . -
.
Purtroppo lallilina nel reset banca dati ci sono diverse combinazioni e si parte dal valore 7 kW a quello 12 kW.
A occhio sembrano modificati una 10 di parametri.....