Schema interno centralina I050_a micronova.

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. sandor626
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (elettropellet @ 15/12/2013, 23:32) 
    Il bootloader micronova lavora con interfaccia a tre fili di tipo TTL di cui uno dedicato allo scambio dati. Specifico per schede ATMEL flash.
    Quindi per collegarsi con pc, caricare il programma bisognerebbe cercare in questa direzione.

    mi confermi che lo scambio avviene su un filo . Gli altri due devono essere a questo punto la massa ed i 5V .
    Ovvero viene usato uno standard TTL half duplex su un sol filo ( escluso la massa ovviamente).

    Detto questo , peccato che i pc non comunicano in TTL half duplex , ma in seriale rs232 oppure in USB.
    In entrambi i casi è necessaria una conversione .

    A parte alcuni adattatori USB TTL in vendita su ebay , che si dovrebbe studiarseli se vanno bene ,

    questo dovrebbe invce andare benone

    http://www.ebay.it/itm/Atmel-ATMEGA168-20P...=item1e84848251

    per usarlo servirebbe solo una scheda di montaggio volante


    a questo punto col programma seraminet dovrebbe funzionare almeno la lettura .

    Resta il problema di trovare la psw del software e poi avere il file da caricare

    Edited by sandor626 - 17/12/2013, 15:43
     