    Mio amico ha comprato una Termo Jutta.Purtroppo qui in Croazia non credo che c'e centro assistenza della Cola.Visto che faccio il CAT per altre marche,volevo chiedere se qualcuno ha il codice di accesso e la lista dei parametri di questa stufa ?
    Il display e questo ( touch ) :



    So entrare nella scritta CODE ma non conosco il codice :



    Il problema e che l'aspirazione e molto alta ed il cassetto cenere e pieno di brace dall pellet che vola in alto e cade giu.

    Inoltre non so come regolare ( o escludere ) la ventola ambiente ( fa troppo caldo ).

    E volevo sapere se esiste la possibilita di diminuire la potenza della stufa ? Sta lavorando solo a potenza massima fino all raggiungimento della temp h2o
     
    Top
    .
  2. solopellet
     
    .

    User deleted


    Ciao,
    anch'io possiedo una Tehrmo Jutta.
    Il codice sulla mia č: 301971.
    Altro codice per altri parametri: 001234

    Se hai tempo riesci a postare i valori che trovi? Giusto per confrontarli.
    Ciao
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    Napalm

    Group
    Member
    Posts
    5,523
    Location
    Rijeka,Croazia

    Status
    Anonymous
    Puoi anche fare una lista dei tuoi cosi ho un riferimento.
     
    Top
    .
  4. solopellet
     
    .

    User deleted


    Li abbiamo giā discussi (almeno in parte):

    https://stufapellet.forumcommunity.net/?t=42095709

    Gentilmente mi sapresti dire qual'č la regolazione ottimale per le 5 potenze e relative velocitā fumi?

    Grazie ciao
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    Napalm

    Group
    Member
    Posts
    5,523
    Location
    Rijeka,Croazia

    Status
    Anonymous
    Riporto qui i dati che ho trovato nell menu :

    P01 002
    P02 001
    P03 070
    P04 013
    P05 001
    P06 001
    P07 080
    P08 014 on carico pellet accensione
    P09 020 on carico pellet fiamma presente
    P10 005 " " " pul braciere
    P11 020 " " " pot a1
    P12 028 pot a2
    P13 038 pot a3
    P14 050 pot a4
    P15 067 pot a5
    P16 003
    P17 036
    P18 050
    P19 100
    P20 004
    P21 006
    P22 016
    P23 001
    P24 004
    P25 008
    P26 012
    P27 016
    P28 036
    P35 032
    P40 056
    P54 030
    P55 075

    Ho provato a cambiare il P27 ma appena vado su nell menu si ferma tutto,per poi ripartire di nuovo ( ventola ambiente e aspiratore fumi ). Ma la velocita della ventola fumi rimane la stessa,anche mettendo P27 a 6. Non riesco a capire il perche. So che alcuni parlavo di parametri come "aggiunta calibrazione max" ma io non li ho trovati,neanche nell altro menu.

    I valori di stato in accensione :
    S16 C00 055
    ON E023 V000 20
    55

    in lavoro
    S21 C67 179
    ON E042 V031 20
    66

    Se ho capito bene la E e la velocita dell estrattore ma non scende.Forse dovevo cambiare il P28 ??

    Non riesco a diminuirla e c'e il cassetto cenere pieno di pellet che fa brace perche salta fuori dall braciere davanti all divisorio.
     
    Top
    .
  6. dimie
     
    .

    User deleted


    Ciao a tutti,

    Ho lo stesso stesso stufa Jutta, touchscreen
    e ci sono sei elementi di riscaldamento collegati alla stufa
    Ho il mio schermo 65 gradi, ma l'ultimo elemento di riscaldamento č fresco,
    la pompa č abbastanza pesante?? (p 3/5-tipo wilo r325)? o devo fare qualcosa per le mie impostazioni??
    Cordiali saluti
     
    Top
    .
  7. solopellet
     
    .

    User deleted


    Ciao bmwmilos,
    scusa se ti rispondo solo ora ma sono stato impegnato.
    Allora, le regolazioni le devi fare a stufa accesa ma non in esercizio altrimenti effettua il ciclo di pulizia per poi ripartire.
    Io ho abassato le 5 velocitā fumi e le 5 potenze:
    P11 18
    P12 24
    P13 26
    P14 32
    P15 38
    P22 18 (ho alzato per la pulizia del braciere)
    P24 002
    P25 004
    P26 004
    P27 006
    Per il P28 non so aiutari. Anch'io ho 36 come valore.
    Saluti

    ..... dimenticavo....
    l'unico parametro che non torna per il resto č il P03.
    Tu hai 70 come valore io 58. Non so a cosa serva.
    ciao
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    Napalm

    Group
    Member
    Posts
    5,523
    Location
    Rijeka,Croazia

    Status
    Anonymous
    Se non erro dovrebbe essere temperatura fumi per la ripartenza.
     
    Top
    .
  9. solopellet
     
    .

    User deleted


    si dovrebbe proprio essere quello...
    Grazie.
     
    Top
    .
  10. dimie
     
    .

    User deleted


    dsc00148po
    Ciao,
    dove codice ora entrando

    Grazie.
     
    Top
    .
  11. Portale
     
    .

    User deleted


    Ciao io non so entrare nel menu code della emma puoi aiutarmi
     
    Top
    .
  12. lucaelisa
     
    .

    User deleted


    sapete dirmi quali codici devo modificare per diminuire la discesa del pellet e velocita delle ventole. grazie
    le impostazioni che ho trovato nella mia cola mod. Focus:

    P03 058
    P04 010
    P05 001
    P06 005
    P07 070
    ON COCLEA CARICO PELLETS P08 014
    ON COCLEA FIAMMA PRESENTE P09 022
    ON COCLEA PULIZIA BRACIERE P10 005
    ON COCLEA POTENZA A1 P11 012
    ON COCLEA POTENZA A2 P12 018
    ON COCLEA POTENZA A3 P13 028
    ON COCLEA POTENZA A4 P14 036
    ON COCLEA POTENZA A5 P15 042
    bit P16 003
    bit P17 036
    bit P18 060
    bit P19 100
    VELOCITĀ FUMI CARICO PELLETS P20 004
    VELOCITĀ FUMI FIAMMA P21 006
    VELOCITĀ FUMI PULIZIA BRACIERE P22 015
    VELOCITĀ FUMI POTENZA 1 P23 002
    VELOCITĀ FUMI POTENZA 2 P24 004
    VELOCITĀ FUMI POTENZA 3 P25 008
    VELOCITĀ FUMI POTENZA 4 P26 010
    VELOCITĀ FUMI POTENZA 5 P27 012
    P28 036
    P35 032
    P40 050
    P54 030
    P57 075
     
    Top
    .
  13. solopellet
     
    .

    User deleted


    ciao
    da P11 a P15 hai la discesa del pellet. (Andersti a variare i giri della coclea).
    P11 č la potenza in modulazione (quando va al minimo).
    P15 č la potenza a pieno regime (quando deve arrivare a temperatura).
    Da P23 a P27 le relative velocitā fumi.
    Varia gradualmente in proporzione.
    Facci sapere.
     
    Top
    .
  14. lucaelisa
     
    .

    User deleted


    ok appena ho un po di tempo ci provo maaa le posso variare da accesa o solo da spenta???
     
    Top
    .
  15. solopellet
     
    .

    User deleted


    Spenta.
    Altrimenti ti va in blocco e si riavvia.......
    Spegni, dopo che ha terminato di soffiare modifichi, poi riparti......