    ho paragonato i miei parametri hai tuoi; ci sono alcune differenze , specialmente nel crogiolo.....

    io al momento ho su 2 moririni che fanno 2 giri minuto invece dei normali 1.5 giri minuto, ma qnd li ha cambiati
    ha modificato solo coc1,2,3,4,5,6, il resta mi sembra l'abbia lasciato di default

    uso software 30!


    ESI Terzani Lollo
    COC 1 0,6 0,4
    COC2 0,8 0,7
    COC3 1,1 0,9
    COC4 1,3 1,2
    COC5 1,7 1,5
    COC6 1,9 1,8
    COC1 ON STAB F 1,3s 1,05
    FUMI REGIME 1 160 190
    FUMI REGIME 2 170 200
    FUMI REGIME 3 180 210
    FUMI REGIME 4 190 220
    FUMI REGIME 5 205 230
    FUMI REGIME 6 215 240
    FUMI ACC 240 240
    FUMI AVVUI 190 220
    VENTOLA REG 1 50 50
    VENTOLA REG 2 55 55
    VENTOLA REG 3 65 65
    VENTOLA REG 4 75 75
    VENTOLA REG 5 85 85
    VENTOLA REG 6 105 95
    CROG ON REG 1 1600s 600s
    CROG ON REG 2 1400s 540s
    CROG ON REG 3 1200s 480s
    CROG ON REG 4 1000s 420s
    CROG ON REG 5 900s 360s
    CROG ON REG 6 700s 300s
    T PULIZ INIZ 30s 30s
    T CARICO 50s 70s
    T PAUSA 180s 200s
    T ATTESA FIAMMA 720s 720s
    T STAB FIAMMA 120s 120s
    T RIT CROGIOLO 600s 600s
    T PULIZ PERIOD 1800s 1800s
    DURATA PULIZ PER 20s 30s
    T CAR 1 RES 100s 70s
    T PAUSA 1 RES 200s 200s
    T ATT F. 1 RES 900s 900s
    T SPEGNIM 60s 60s
    T FUNZ CONT 00000s 00000s
    T RIT SPEG 30s 30s
    T RIT PAS REG 10s 40s
    TEMP FUMI VENT 80°
    TEMP FUMI AVVIO 60°
    TEMP FUMI MAX 230°
    TEMP FUMI SPEG 65°
    TEMP FUMI MANT 100°
    D.T AMB RIACC 02°
    ASSORB 2 RES 1,5A
    ASSORB A RES 0,8A


    ciao ciao
     