non so' nemmeno come entrare in programmazione.......aiutooooo . -
biomass.
User deleted
Tranquillo...
spiegami bene il problema...(è solo la potenza 1 da mettere le mani addosso?). -
.
principalmente il problema e' in potenza 1 ma sicuramente saranno da verificare un po' tutti i parametri perche' me l' hanno montata accesa e poi ciao ciao senza verificare nulla. ti spiego troppo pellet cade in potenza uno e la stuva brucia con una fiamma altissima poi in accensione addirittura la fiamma esce da sotto il bracere in pratica mi sa' che sia un po' tutta da rimappare. pero' non so' come si entra in programmazione.. . -
tignes1.
User deleted
Alora set puoi insieme freca destra sinistra quando se visualisa scrita parametri set puoi con freca destra o sinistra sposti fino 33 e puoi set e sei entrato con destra o sinistra scori su vari parametri con set scegli con destra o sinistra modifici con set confermi.Per uscire piu volte tasto acensione fin che non vedi scermata principale.Prima di modificare meglio scrivi parametri orginali. . -
biomass.
User deleted
per aiutarti di più, dovresti postare i parametri che hai ora.
seleziona il combustibile "pellet1" e come scrive tignes1, vai a leggere
tutti i parametri e li scrivi, anche per noi.
Saremo disponibili a ritoccare al meglio,tutti i parametri della tua stufa.
Il fatto che vedi le fiamme fuori dal bracere, può dipendere anche dall' eccessivo
carico di pellet in accensione.
Verifica anche questo se puoi....cioè quando senti che ha finito il carico in accensione,
con una pila, guarda dentro il braciere.
Il pellet deve appena coprire le candelette. Di più è veramente troppo..... -
.
ok stasera quando torno dal lavoro mi metto all opera poi vi posto le regolazioni che erano impostate.per il momento grazie mille.saluti christian . -
biomass.
User deleted
Attenzione...
se devi pasticciare, fallo solo su un combustibile.
Ogni volta che modifichi un parametro, controlla di essere nel combustibile giusto.
Se vuoi lasciare originali i 4 combustibili principali, farai le modifiche solo sul
combustibile "ALTRO" cioè il quinto, cioè quello che non userai mai.. -
.
i parametri erano in maggior parte altissimi tanto e' vero che quelli dell'afflusso pallet erano tutti esattamente il doppio ovvero potenza 1 era 1,2 ora 0,6 pot 2 1.5 ora 0.8 ecc ecc in ogni caso grazie per le chiavi di accesso ,una volta entrati il menu' e' fatto veramente bene e tutto in italiano con scritto chiaramente che funzione e' quella che si seleziona. in potenza uno adesso e' impostato un tempo di pulizia crogiolo ogni 25 minuti che dite e' troppo poco? adesso brucio del pellet GREEN ARROW certificato gold pellet me ne a lasciato una decina di sacchi il venditore.
cosa mi potete consigliare per i futuri acquisti?
grazie a tutti per l' aiuto. -
biomass.
User deleted
Confermo che parametrare una cs è semplice. E' scritto tutto chiaramente....
Tuttavia bisogna sempre seguire la regola del buon senso....mi raccomando.
La pulizia bracere la setti personalmente in base a ciò
che trovi nel braciere, tra una pulizia e l' altra.
+ sporco...- tempo tra una pulizia e l' altra...
- sporco + tempo tra una pulizia e l' altra....
io personalmente, ho il tempo tra 1 e l' altra, a max ma con una durata al minimo in secondi.
Che siano alti di fabbrica, ormai lo sanno tutti....quello che non capisco
è perchè perseverano....
Potrebbero parametrare una pot1 sul bassino, e le restanti, parametrarle con
una forbice più ampia......
Edited by biomass - 27/3/2012, 16:38. -
.
se qualcuno si trova un attimo di tempo prima dell arrivo della bella stagione......per favore datemi qualche dritta su come regolare a modo la tesi biomassa per bruciare pellet(binderholz) ho intitolato ''REGOLAZIONE OTTIMIZZATA TESI BIOMASSA''
grazie a tutti che come sempre in questo forum tutti ci si aiuta .. -
.
SE QUALCUNO SA DARMI QUALCHE DRITTA PER OTTIMIZZARE I PARAMETRI DELLA CSTHERMOS TESI BIOMASSA.
PER LA COMBUSTIONE A PELLET VI SCRIVO I PARAMETRO
COC 1 0,5
COC2 0,8
COC3 1,2
COC4 1,6
COC5 2
COC6 2,4
COC1 ON STAB F 1,2
FUMI REG1 190
REG2 200
REG3 210
REG4 220
REG5 230
REG6 240
FUMI ACC 240
FUMI AVVUI 220
VENT REG 1 40
REG2 45
REG3 55
REG4 65
REG5 75
REG6 85
CROG ON REG 1 1800 SEC
REG2 1600
REG3 1200
REG4 1000
REG5 900
REG6 800
T PULIZ INIZ 30 SEC
T CARICO 50 SEC
T PAUSA 200 SEC
T ATTESA FIAMMA 720 SEC
T STAB FIAMMA 120 SEC
T RIT CROGIOLO 600 SEC
T PULIZ PERIOD 2000 SEC
DURATA PULIZ PER 20 SEC
T CAR 1 RES 100 SEC
T PAUSA 1 RES 200
T ATT F. 1 RES 800
T SPEGNIM 60 SEC
T FUNZ CONT 0000
T RIT SPEG 30 SEC
T RIT PAS REG 10 SEC
T FUMI VENTOLA 70
T FUMI AVVIO 50
T FUMI MAX 210
T FUMI SPEG 50
T FUMI MANT 100
LA STUFA E' CANALIZZATA E VORREI CHE LE VENTOLE UNA VOLTA ARRIVATA A TEMPERATURA RIMANESSERO IN VELOCITA' PIU' ALTA DELLA PRIMA MARCIA ANCHE QUANDO LA STUFA E' IN MODULAZIONE(SE E' POSSIBILE) BRUCIO DEL PELLET BINDERHOLZ. -
biomass.
User deleted
Ciao,
devi alzare il paramerto
vent reg1.
mi pareva di aver letto una risposta, ma non sono sicuro.
Grazie per la rece.. se hai bisogno, chiedi pure... -
.
eccoci...abbiamo acceso un pochino la sera!! con le regolazioni sopra scritte vedo che zampillano via dal crogiolo pezzetti di pellet incendiati e mi stufa scalda poco,sembra che tutto il calore se ne vada per la canna fumaria.qualcuno mi sa dare qualche dritta su come muovermi?? grazie . -
.
Buona sera ho acquistato una stufa di seconda mano csthermos mod tesi .si possono avere i parametri della stufa con consumi normali. COC on reg 1 1.65. Reg. 2 2.05. . -
.
Di solito, si segola la coclea con la temperatura fumi.
95° stabili a pot1
180° a pot6
Hai fatto già un reset di fabbrica?.