  1. tgsimo_a
     
    .

    User deleted


    Per questa 3d voglio esordire direttamente con i parametri di configurazione della casa madre:

    Per ogni Pr (programma), il primo dato è il valore di fabbrica, gli ultimi due sono il range.

    GUIDA PER IL TECNICO
    PROGRAMMAZIONE PARAMETRI SCHEDA ELETTRONICA
    MODELLI: HYDRA - HYDRA STAR - HYDRA PLUS
    Per entrare nella programmazione dei parametri premere il tasto SET fino all’ accensione della luce (led)
    che contrassegna l’orologio. Ripremere SET fino a quando non compare la scritta UT4.
    A questo punto premere il tasto 1 e tenerlo premuto fino a quando compare la scritta G3 (se si dovesse
    oltrepassare la scritta G3 basterà premere una o più volte il tasto 2 per tornare indietro).
    Dopo aver fatto apparire la scritta G3, premere SET per accedere alla visione e modifica dei parametri.
    La visione dei vari parametri si esegue premendo più volte il tasto SET, mentre la modifica vera e propria
    dei vari parametri si esegue:
    • con il tasto 1: per aumentare il valore
    • con il tasto 2: per diminuire il valore
    La conferma di ogni modifica viene eseguita con il tasto SET.
    Per poter uscire in qualsiasi momento dai parametri basterà premere il tasto 4.

    Pr 01 Tempo massimo per l’accensione 15 min 1÷20’
    Pr 02 Tempo di stabilizzazione fiamma (FIRE ON) 2 min 1÷15’
    Pr 03 Intervallo minimo per funzione di pulizia crogiolo 30 min 20÷120’
    Pr 04 Tempo di ON del motore coclea in fase di accensione (LOAD WOOD) 1,8 sec 0,2÷5”
    Pr 05 Tempo di ON del motore coclea in fase di stabilizzazione fiamma (FIRE ON) 1,8 sec 0,2÷5”
    Pr 06 Tempo di On del motore coclea alla potenza 1 1,8 sec 0,2÷3,6”
    Pr 07 Tempo di On del motore coclea alla potenza 2 2,6 sec 0,2÷4,4”
    Pr 08 Tempo di On del motore coclea alla potenza 3 3,4 sec 0,3÷4,8”
    Pr 09 Tempo di On del motore coclea alla potenza 4 4,2 sec 0,3÷5,6”
    Pr 10 Tempo di On del motore coclea alla potenza 5 5,4 sec 0,4÷6,4”
    Pr 11 Tempo di ritardo di avviso allarme 40 sec 30÷240”
    Pr 12 Durata della funzione di pulizia crogiolo 60 sec 30÷240”
    Pr 13 Temperatura minima fumi per la fase di avvio 60°C 40÷120°C
    Pr 14 Massima temperatura fumi ammessa 230°C 130÷270°C
    Pr 15 Minima temperatura fumi per decretare lo spegnimento 60°C 40÷120°C
    Pr 16 Velocità aspiratore fumi in accensione (LOAD WOOD) 6 1÷6
    Pr 17 Velocità aspiratore fumi in stabilizzazione (FIRE ON) e pulizia crogiolo 6 1÷6
    Pr 18 Velocità aspiratore fumi alla potenza 1 1 1÷6
    Pr 19 Velocità aspiratore fumi alla potenza 2 2 1÷6
    Pr 20 Velocità aspiratore fumi alla potenza 3 3 1÷6
    Pr 21 Velocità aspiratore fumi alla potenza 4 4 1÷6
    Pr 22 Velocità aspiratore fumi alla potenza 5 5 1÷6
    Pr 23 Isteresi di raffreddamento bollitore per produzione acqua sanitaria 3° 1÷15°
    Pr 24 Isteresi di raffreddamento caldaia per accensione dopo spegnimento 5° 1÷15°
    Pr 25 Temperatura minima di caldaia per partenza pompa impianto 50° 30÷70°
    Pr 26 Tempo di attesa verifica temperature per decretare lo spegnimento 120 sec 10÷255”
    Pr 27 Impostazione tipo impianto: “0”= vaso aperto “1” = vaso chiuso 1 0÷1
    Pr 28 Non utilizzato
    Pr 29 Velocità aspiratore fumi alla potenza 6 6 1÷6
    Pr 30 Tempo di On del motore coclea alla potenza 6 6,6 sec 0,5÷7,0”
    Pr 31 Temperatura minima di mantenimento fiamma 120°C 40÷180°C
    Pr 32 Tempo aggiuntivo allo spegnimento del ventilatore fumi 0 min 0÷30’
    Aggiornamento 11.12.2008

    Attenzione: con un altro utente, notiamo un "comportamento strano" al PR 23 e PR 24: non si capisce se sono invertiti.
     
    Top
    .
  2. tgsimo_a
     
    .

    User deleted


    Aggiungo alcune foto del crogiolo:
    dscn2739
    dscn2980h
    dscn2979s
    Inoltre la griglietta forata in dotazione da appoggiare sopra i "tondini", (scrivono) da utilizzare solo con pellet certificato e di ottima qualità:
    dscn2977r
    [IMG=http://img163.imageshack.us/img163/3633/dscn2978g.jpg][/IMG]
    Ciao
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Super Moderatore
    Posts
    10,616
    Location
    Copparo (FE)

    Status
    Offline
    Ok! Così è chiarissimo.

    Secondo te qual'è il vantaggio di usare la griglia forata con pellet buono?
    (rispetto alla sola grata di tondini)
    (ne cade meno di sotto?)

    Diametro dei tondini? (e distanza fra loro?)
    Diametro dei fori?


    (Nota: termostufe/caldaie di potenza simile possono avere differenze anche notevoli nel numero e calibro dei fori.
    Per esempio qui sono 50... nel braciere in ghisa MCZ circa altrettanti, ma nella Thermorossi sono la metà,
    e nel braciere originale in acciaio della mia Nova Idro MCZ più del doppio...

    Comunque... gran bel baciere. Se va come sembra, anche se non è rotante, grossi problemi di intasamento
    non credo che te li dia... !!)
     
    Top
    .
  4. tgsimo_a
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (mariopagnanelli @ 18/1/2012, 22:56) 
    Secondo te qual'è il vantaggio di usare la griglia forata con pellet buono?

    Come dici tu, la griglia supplementare avendo spazi ridotti, impedisce ai pezzi incombusti o semi-incombusti, di precipitare nel braciere, portando ad esaurimento completo la combustione del pellet.
    Problemi di intasamento, non non ho praticamente "mai avuti", nemmeno con pellet "scadente"; poi, bruciando decine e decine di sacchi, una bella spazzolata è comunque necessaria.
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Super Moderatore
    Posts
    10,616
    Location
    Copparo (FE)

    Status
    Offline
    Vedi anche : https://stufapellet.forumcommunity.net/?t=43576988

    e http://picasaweb.google.com/10844105984679...840670932047138

    http://picasaweb.google.com/10844105984679...840726544393138

    ...alla fine, non c'è tantissima differenza...

    Siccome qui stiamo andando un pò "off topic"... ti invito a partecipare a :http://picasaweb.google.com/108441059846793347564/Crogiolo?gsessionid=Zl-npCJBxZm-IWV3_KH1YQ#5566840726544393138
     
    Top
    .
  6. tgsimo_a
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (mariopagnanelli @ 18/1/2012, 22:56) 
    Diametro dei tondini? (e distanza fra loro?)

    Interasse tra tondino e tondino 10mm, diametro tondino 6 mm, ovviamente spazio tra uno e l'altro 4 mm.
    Nell'insieme sono disposti a "semi-curva", per raccogliere il pellet in caduta al centro, dove sono presenti 2 candelette.
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Super Moderatore
    Posts
    10,616
    Location
    Copparo (FE)

    Status
    Offline
    Alla fine.... anche nella grata che mi sono fatto io, la distanza è di 4 mm.

    La forma a "conca", ci avevo fatto caso (anche a proposito della discussione "braciere modificato" ). Bella.

    Per la mia prossima grata, per ottenere una forma del genere, stavo pensando di modellare le "lame" curve,
    in modo che nell' insieme salta fuori una grata fatta a "taglia-uovo"...
     
    Top
    .
  8. CLIMAX.UD
     
    .

    User deleted


    scusatemi ragazzi, oggi ho messo le mani su questa caldaia del 2008. ma quella spece di barilotto è uno scambiatore?
     
    Top
    .
  9. tgsimo_a
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (CLIMAX.UD @ 8/12/2012, 22:58) 
    scusatemi ragazzi, oggi ho messo le mani su questa caldaia del 2008. ma quella spece di barilotto è uno scambiatore?

    Se ti riferisci a quella specie di cilindro alto circa 50 cm e diametro 10 cm, da dove partono tutte le tubazioni, dovrebbe essere qualcosa tipo un disgiuntore idraulico con funzione anticondensa... con la propria pompa circolatrice (suggerito da mariopagnanelli)
    Per le altre domande... sul display, si accende la spia con la lettera P quando la caldaia supera la temperatura impostata della pompa ???(circolatore posto sul basamento della caldaia)
    E cosa succede??? L'acqua circola solo per il riscaldamento o solo per il bollitore??? E se non circola da nessuna parte, la caldaia raggiunge la temperatura massima e va in spegnimento???
    Per la valvola a 3 vie, hai i fogli descrittivi??? C'è la possibilità di metterla in manuale... certo questo servirebbe solo per vedere se le pompe funzionano correttamente... poi nel caso tutto dovesse funzionare, potrebbe esserci un malfunzionamento di questa... Hai verificato se dopo aver sostituito la scheda hanno attaccato i fili???
    Facci sapere... ciao
     
    Top
    .
  10. CLIMAX.UD
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (tgsimo_a @ 11/12/2012, 20:13) 
    CITAZIONE (CLIMAX.UD @ 8/12/2012, 22:58) 
    scusatemi ragazzi, oggi ho messo le mani su questa caldaia del 2008. ma quella spece di barilotto è uno scambiatore?

    Se ti riferisci a quella specie di cilindro alto circa 50 cm e diametro 10 cm, da dove partono tutte le tubazioni, dovrebbe essere qualcosa tipo un disgiuntore idraulico con funzione anticondensa... con la propria pompa circolatrice (suggerito da mariopagnanelli)
    Per le altre domande... sul display, si accende la spia con la lettera P quando la caldaia supera la temperatura impostata della pompa ???(circolatore posto sul basamento della caldaia)
    E cosa succede??? L'acqua circola solo per il riscaldamento o solo per il bollitore??? E se non circola da nessuna parte, la caldaia raggiunge la temperatura massima e va in spegnimento???
    Per la valvola a 3 vie, hai i fogli descrittivi??? C'è la possibilità di metterla in manuale... certo questo servirebbe solo per vedere se le pompe funzionano correttamente... poi nel caso tutto dovesse funzionare, potrebbe esserci un malfunzionamento di questa... Hai verificato se dopo aver sostituito la scheda hanno attaccato i fili???
    Facci sapere... ciao

    allora il consenso pompa lo dà una volta ogni tanto e iniziano a scaldare i radiatori per un 1-2 minuti, poi si spegne nuovamente, strano perchè con bollitore in temperatura dovrebbe andare la pompa fino a 50 °C ... la valvola 3 vie si muove, ma non sono riuscito a verificare la continuità dei contatti micro all'interno della 3 vie honeywell.. non vorrei che il tecnico autorizzato cs thermos che ha cambiato la scheda abbia montato una scheda micronova air e sostituito solo il chip e magari non è compatibile..
     
    Top
    .
  11. tgsimo_a
     
    .

    User deleted


    Se il problema è sorto dopo l'intervento del tecnico, prova a sentire lui...
     
    Top
    .
  12. CLIMAX.UD
     
    .

    User deleted


    il problema è che mi sembra che capisca meno di me che di mestiere faccio assistenza a caldaie gas e gasolio..
     
    Top
    .
  13. tgsimo_a
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (CLIMAX.UD @ 12/12/2012, 15:50) 
    il problema è che mi sembra che capisca meno di me che di mestiere faccio assistenza a caldaie gas e gasolio..

    ...'ndemo ben...
     
    Top
    .
  14. CLIMAX.UD
     
    .

    User deleted


    problema risolto dal cat cs, sostituita la scheda.. per me aveva montato una air e non una idro
     
    Top
    .
  15. tgsimo_a
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (CLIMAX.UD @ 23/12/2012, 11:40) 
    problema risolto dal cat cs, sostituita la scheda.. per me aveva montato una air e non una idro

    Che tristezza...
     