Geomcap.
User deleted
Buongiorno.
Ho impostato la caldaia in modo da stare - finalmente caldi!!! Mi sorge un problema: siccome il tempo di coclea è piuttosto alto (2.3''), ho bisogno di aumentare l'intervallo di tempo che c'è tra 2 fasi di coclea.
Come si fa? Quali parametri sono interessati e come si modificano?
Grazie a tutti e BUON ANNO!!!!!!
In ritardo perchè fino ad oggi non sono riuscito ad entrare nel Forum.. -
linoblanc.
User deleted
Salve,credo non sia possibile modificare tale tempo; un modo potrebbe essere quello di sostiuire il motoriduttore con uno che faccia meno giri al minuto ,non credo che ne valga la pena e poi a che scopo aumentare il tempo di pausa tra un movimento e il successivo della coclea ? a questo punto man mano riduci il tempo di rotazione automaticamente si allunga quello di pausa e viceversa;in oltre se è stata progettata cosi il motivo ci sarà. . -
Geomcap.
User deleted
Ciao. Pare sia possibile! Purtroppo per ovvi e comprensibili motivi il Costruttore - quattro squisite & cordialissime persone - non mi fornisce l'accesso al parametro. . -
pieroscamarcio.
User deleted
semplicissimo..
Pr11 Rotazione del motoriduttore ogni 4-8-12 sec (0-1-2)