Stufe a biomassa, pellet e altro

Posts written by aldobordi

  1. .
    CITAZIONE (Ruggiero Saggiomo @ 5/9/2016, 13:36) 
    ciao, io ho una csthermos e non è predisposta per accensioni con telecomando. secondo voi si può fare qualcosa?

    Se puoi impostarla per partire in automatico quando è presente l'alimentazione basta utilizzare una presa con comando remoto.
    Ho provato la ciabatta MP1 della Broadlink e funziona perfettamente, ha 4 prese comandabili tramite app o programmabili con timer, basta collegarla alla rete Wi-Fi ed è accessibile anche dall'esterno della rete.
  2. .
    Sto testando un interessante telecomando universale IR e RF, che può registrare e riprodurre i codici dei telecomandi in dotazione a stufe, condizionatori, ecc. e tramite collegamento WiFi e Internet è accessibile anche da remoto tramite smartphone.
    Si tratta del Broadlink Rm PRO, e costa circa 35-50€ .
    Per ora lo sto usando per accendere il condizionatore prima di tornare a casa, e per pilotare delle prese comandate a RF per le luci.
    Il telecomando funziona collegato alla rete WiFi di casa. Si registrano i comandi desiderati che vengono associati a un telecomando virtuale su smartphone
    Dovrebbe poter funzionare senza problemi per le stufe con telecomando a infrarossi, da testare per quelle con telecomando a radiofrequenza (è più difficile registrare i comandi dato che il telecomando comunica in modo interattivo con la stufa, alla prima occasione riprovo!).
    Grazie alla funzione cloud il telecomando è accessibile da Internet senza mappare porte o connessioni VPN, anche con una connessione 3G (che offre solo indirizzi privati e quindi non accessibile da remoto).

    Aldo
  3. .
    CITAZIONE (ciccio88it @ 10/12/2015, 10:17) 
    Tramite la porta Seriale DB9 si riesce a fare qualcosa? Ho visto che gli adattatori da DB9 a USB non costano una follia, credi che si potrebbe comandare tramite questa?

    Sono anch'io interessato al controllo di una stufa Piazzetta, la P961, con radiocomando e porta seriale.

    Il controllo può avvenire in 2 modi:
    - Clonando i comandi RF e utilizzando un trasmettitore a 433 MHz collegato via GPIO
    - Con opportuni comandi via seriale (in altro post, https://stufapellet.forumcommunity.net/?t=57458738 c'è una descrizione della comunicazione e della mappa di memoria).

    Aldo
  4. .
    Un aspetto spesso sottovalutato: le valvole termostatiche, con il sensore posizionato sul termosifone, NON regolano la temperatura dell'ambiente, ma quella del calorifero su cui sono posizionate.
    In altre parole, dosano la quantità di calore che un termosifone cede all'ambiente circostante, ma non reagiscono, se non in minima parte, alla effettiva temperatura raggiunta dall'ambiente, e non assicurano quindi una corretta termoregolazione e un effettivo risparmio energetico.
    Al contrario, in alcune situazioni aumentano i consumi: ad esempio, nelle giornate miti, quando servirebbe meno calore, tendono invece a mantenere costante la temperatura del termosifone.
    Le uniche termostatiche che funzionano veramente sono quelle con il sensore separato che, se ben posizionato, rileva l'effettiva temperatura della stanza e regola quindi l'erogazione di calore in funzione della necessità, limitando la temperatura massima a quella impostata.
  5. .
    CITAZIONE (maxlink @ 29/4/2012, 21:57) 
    Mi farebbe anche piacere conoscere l'esperienza di chi già possiede questi modelli.

    Io ho una P961 da 2 inverni. Ha sempre funzionato perfettamente senza problemi.
    Unico neo il rumore dell'aria, soprattutto se per migliorare l'efficienza regoli le ventole al massimo. La rumorosità, più che dalle ventole, è causata dalle aperture di uscita aria, a mio avviso troppo piccole (forse volutamente per lanciare l'aria calda a maggior distanza lungo il pavimento). Prima avevo una Superior Sabrina ed era un po' più silenziosa.
    Da notare che la rumorosità è migliorata sdoppiando l'uscita aria con l'apposito accessorio a Y.

    Aldo
  6. .
    CITAZIONE (videolab @ 26/1/2015, 11:59) 
    Altra cosa io non ho ben capito il calcolo del checksum se per cortesia puoi fare qualche esempio dettagliato.

    Riporto una formula Excel copiata da un altro post (che stranamente non riesco più a trovare sul forum):

    =DECIMALE.HEX(SE(HEX.DECIMALE(A3)+HEX.DECIMALE(B3)+HEX.DECIMALE(C3)>=256;HEX.DECIMALE(A3)+HEX.DECIMALE(B3)+HEX.DECIMALE(C3)-256; HEX.DECIMALE(A3)+HEX.DECIMALE(B3)+HEX.DECIMALE(C3)))

    nelle caselle A3, B3, C3 metti rispettivamente
    comando, posizione, valore

    Edited by bmwmilos - 26/1/2015, 12:07
  7. .
    CITAZIONE (Uman @ 11/12/2014, 21:05) 
    Scrivendo nella memoria EEPROM_0x7D si riesce a comandare la stufa da remoto.
    Ho provato a variare detta loscazione e la stufa ha accettato l'impostazione, passando da "LAVORO" a "MODULAZIONE" e viceversa.
    La sovrascrittura della locazione RAM_0x19 non ha effetto perche' viene riaggiornata.
    La lettura della memoria RAM_0x01 fornisce l'informazione sul corretto funzionamento.

    Complimenti per l'ottimo lavoro!
    Nel frattempo hai scoperto altre locazioni utili ?

    Hai un esempio del comando di scrittura temperatura ?
  8. .
    CITAZIONE (gruppo_di_acquisto @ 20/12/2014, 13:42) 
    nel frattempo in previsione che si possa creare una interfaccia web consiglio di acquistare un arduino con più porte seriali tipo il mega2560

    Sto seguendo la discussione con molto interesse, ho anch'io la necessità di comandare accessione e spegnimento da remoto... ho già un Raspberry, nel fine settimana testo se riesco a comunicare con convertitore USB e interfaccia 7407.

    Hai il comando di spegnimento stufa ?
  9. .
    Hai qualche riferimento normativo per l'applicazione dell'IVA al 10% con la semplice comunicazione di inizio lavori ?
    Ho cercato conferme sul sito dell'Agenzia delle Entrate e sui siti dei produttori, ma senza successo: l'IVA al 10% sul costo intero della stufa sembra limitata alla ristrutturazione.
    Ovviamente sarei ben lieto di sfruttare l'IVA agevolata, ma non vorrei rischiare sanzioni...

    Aldo
  10. .
    No, se ricordo bene il distributore vende del faggio a 3,90, e abete non certificato a 4,30.
    Per il Royal Pellets devi salire a Cimbergo, e superare il paese verso Paspardo.
  11. .
    Aggiungo alla lista:
    De Marie, sulla provinciale tra Cimbergo e Paspardo: Royal Pellets (Mayr-Melnhof), omologato Din-Plus 7A049 e Ö-Norm, 4,50 al sacco.
  12. .
    Hai le specifiche del protocollo seriale per il telecontrollo remoto ?
    Con Il Seraminet, o altri software, si riesce ad accendere una stufa sfruttando un normale model GPRS, anzichè il costoso modem dedicato ?
    Grazie

    Aldo
  13. .
    Grazie mille per aver condiviso le utilissime info!
    In zona non avevo trovato quasi niente di certificato, ecosì me lo caricavo in macchina venendo da Milano...
    Se trovo altro non mancherò di postarlo.

    Aldo
  14. .
    @giallo1975: Puoi trovare i telecontrolli Tellab su eBay, intorno ai 70 Euro, o a prezzi inferiori acquistando direttamente, anzichè passare dal sito ufficiale.
  15. .
    Ho appena acquistato un telecontrollo della Tellab, il TEL11C, funziona perfettamente, ed è anche più economico.
    Aggiungendo una sonda di temperatura può inviare tramite SMS la temperatura e fare da termostato.
    Lo consiglio senz'altro.
    Peccato solo che la mia stufa, una Superior, non abbia l'ingresso aux per pilotare direttamente l'accensione. Così ho dovuto programmare il cronotermostato della stufa con un paio di orari di accensione al giorno, ed usare il telecontrollo per dare tensione alla stufa.

    Aldo
53 replies since 29/9/2011
.