Troppe accensioni caldaia più puffer

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    fiamma libera

    Group
    Member
    Posts
    418

    Status
    Offline
    Ho una caldaia a pellet nordica PR20 con puffer da 800l tutta acqua tecnica solo una serpentina interna per acs, ho una casa vecchia dove se spengo i termo per 10min si raffredda tutta casa e nel riaccendere in pochi minuti raffredda tutto il puffer con consumi eccessivi e tempi più lunghi per ritornare tutto a temperatura, quindi rimango sempre attivo il termostato e ho impostato le valvole termostatiche a 19°, il punto e questo che ogni 4 ore la caldaia si accende per riscaldare il puffer la sonda del Min e impostata a 60° e quella del massimo a 75°, come posso evitare troppe accensioni? Ah la caldaia già è impostata alla 4 potenza (la 5 e il massimo) pensavo di passare a 3 però chi la montata/venduta mi ha detto che forse e facile chs si intasi la canna fumaria (poco tiraggio dopo per com'è fatta la canna fumaria forse boh) a parte questo la caldaia rimarrebbe al minimo 24h su 24h accesa per tutti i mesi invernali non so se andrebbe bene o ditemi voi come fare e perché questo problema puffer piccolo per casa vecchia e grande?? Accetto consigli anche perche in due anni neanche e già ho sostituito una candeletta. Spero di essermi spiegato bene.
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,871
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    Provato ad abbassare la velocità della pompa secondaria?

    Hai una miscelatrice in uscita puffer?
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    fiamma libera

    Group
    Member
    Posts
    418

    Status
    Offline
    CITAZIONE (biomass @ 28/2/2024, 12:28) 
    Provato ad abbassare la velocità della pompa secondaria?

    Hai una miscelatrice in uscita puffer?

    No nessuna miscelatrice, la pompa secondaria era già a potenza media, ho provato ad alzare la velocità e ho visto che torna più calore indietro la parte bassa del puffer sale di 1/2° in pochi minuti, non posso metterla al minimo la pompa perché è una casa a due piani con 10 termosifoni tutti con un unica pompa, ma comunque già ho fatto varie prove anche nei mesi scorsi anche al minimo non cambia molto la cosa sempre spesso si accende la caldaia.

    Se metto la valvola miscelatrice non si aprirà mai perché il ritorno in puffer e sempre freddo 20°/30° max e avrò la portata ridotta sui termo con conseguenza di problemi sul riscaldamento,non capisco il motivo se il puffer piccolo se i termo in ghisa avendo troppa acqua incidono, e come risolvere
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Napalm

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    5,460
    Location
    Fiume Po

    Status
    Anonymous
    Anche io avevo casa grande poco coibentata e addirittura il mio puffer era più piccolo del tuo da 500 Litri.
    L'errore secondo me è che non devi lasciare la caldaia a lavorare a potenze troppo elevate per evitare di saturare il puffer e mandare la caldaia in st-by
    Cala la potenza al bisogno portandola in certi periodi dell'anno anche a 1. La caldaia deve lavorare a regime costante alla potenza più bassa che puoi per mantenere il comfort.
    Con l'auto se hai 6 marce immagino le sfrutti tutte, vero? E allora perchè non farlo con la caldaia?
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,871
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    CITAZIONE
    Se metto la valvola miscelatrice non si aprirà mai perché il ritorno in puffer e sempre freddo 20°/30° max e avrò la portata ridotta sui termo con conseguenza di problemi sul riscaldamento

    La miscelatrice non riduce la portata.

    Imposti una temperatura, ipotesi 50°, e le ti manda max 50° ai termi. Anche se il puffer è a 70°.

    Poi, la caldaia dovrebbe modulare meglio. Senza spegnersi...
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    fiamma libera

    Group
    Member
    Posts
    418

    Status
    Offline
    CITAZIONE (Stufo di tutto @ 28/2/2024, 15:41) 
    Anche io avevo casa grande poco coibentata e addirittura il mio puffer era più piccolo del tuo da 500 Litri.
    L'errore secondo me è che non devi lasciare la caldaia a lavorare a potenze troppo elevate per evitare di saturare il puffer e mandare la caldaia in st-by
    Cala la potenza al bisogno portandola in certi periodi dell'anno anche a 1. La caldaia deve lavorare a regime costante alla potenza più bassa che puoi per mantenere il comfort.
    Con l'auto se hai 6 marce immagino le sfrutti tutte, vero? E allora perchè non farlo con la caldaia?

    Mi hanno detto che si intasa la canna fumaria facendola andare al minimo... Ma tu quindi la tieni accesa 24h su 24h ??
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    pietra focaia

    Group
    Member
    Posts
    182

    Status
    Anonymous
    Ritorno dai termosifoni 20/30 gradi con pompa a metà delle velocità? Che razza di dispersone. A velocità 2 su 6 da me torna a 50 gradi con mandata a 58/60, 18 termosifoni, una pompa sola e due piani per 360mq complessivi anni 70.


    Ogni 4 ore per quanto rimane accesa?
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    fiamma libera

    Group
    Member
    Posts
    418

    Status
    Offline
    CITAZIONE (biomass @ 28/2/2024, 15:58) 
    CITAZIONE
    Se metto la valvola miscelatrice non si aprirà mai perché il ritorno in puffer e sempre freddo 20°/30° max e avrò la portata ridotta sui termo con conseguenza di problemi sul riscaldamento

    La miscelatrice non riduce la portata.

    Imposti una temperatura, ipotesi 50°, e le ti manda max 50° ai termi. Anche se il puffer è a 70°.

    Poi, la caldaia dovrebbe modulare meglio. Senza spegnersi...

    Si scusa ora pensavo alla miscelatrice come la valvola anticondensa, si e una buona idea la miscelatrice ma dovrei chiamare qualcuno bravo che me la monti, a parte questo secondo te tenere la calsaia sempre accesa al minimo non si intasa la canna fumaria??

    CITAZIONE (Pellet86 @ 28/2/2024, 16:00) 
    Ritorno dai termosifoni 20/30 gradi con pompa a metà delle velocità? Che razza di dispersone. A velocità 2 su 6 da me torna a 50 gradi con mandata a 58/60, 18 termosifoni, una pompa sola e due piani per 360mq complessivi anni 70.


    Ogni 4 ore per quanto rimane accesa?

    Ah anche io penso che ci sia qualcosa che mi dispersa troppo calore, comunque rimane spenta per 4h e rimane accesa più o meno 3h/4h a potenza 4
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    Napalm

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    5,460
    Location
    Fiume Po

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (AlessandroN86 @ 28/2/2024, 15:59) 
    Mi hanno detto che si intasa la canna fumaria facendola andare al minimo... Ma tu quindi la tieni accesa 24h su 24h ??

    sulla canna fumaria non so che dirti
    ma senza miscelatrice devi regolare la potenza della caldaia per adeguarla alla richiesta di calore della casa.
    La regola è potenza minima per mantenere il confort, per più tempo possibile. Accendi e spegni creano cattivo confort e alti consumi.

    Prima del cappotto la mia caldaia funzionava dalle 6 del mattino alle 20 di sera. A quell'ora saturavo il puffer che era pronto alla mattina seguente per dare una mano intanto che la caldaia si accendeva. Durante i freddi intensi capitava una accensione o due anche di notte per evitare di scendere troppo di temperatura
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    fiamma libera

    Group
    Member
    Posts
    418

    Status
    Offline
    CITAZIONE (Stufo di tutto @ 28/2/2024, 16:36) 
    CITAZIONE (AlessandroN86 @ 28/2/2024, 15:59) 
    Mi hanno detto che si intasa la canna fumaria facendola andare al minimo... Ma tu quindi la tieni accesa 24h su 24h ??

    sulla canna fumaria non so che dirti
    ma senza miscelatrice devi regolare la potenza della caldaia per adeguarla alla richiesta di calore della casa.
    La regola è potenza minima per mantenere il confort, per più tempo possibile. Accendi e spegni creano cattivo confort e alti consumi.

    Prima del cappotto la mia caldaia funzionava dalle 6 del mattino alle 20 di sera. A quell'ora saturavo il puffer che era pronto alla mattina seguente per dare una mano intanto che la caldaia si accendeva. Durante i freddi intensi capitava una accensione o due anche di notte per evitare di scendere troppo di temperatura

    Vorrei fare qualcosa di simile anche io provo a mettere la caldaia a minimo resterà accesa di più e vedrò come va, mi spieghi meglio come facevi tu tenendola accesa tutto il giorno più la sera facevi arrivare il puffer a temperatura e impostavi la caldaia per non farlo raffreddare?? Ma i termo sempre accesi notte e giorno come me??
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    Napalm

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    5,460
    Location
    Fiume Po

    Status
    Anonymous
    La potenza della caldaia va tarata in base alle temperature esterne e per quello ci devi prendere la mano. Quella potenza deve consentire di mantenere la T in casa che ti soddisfa senza far aumentare troppo la T del puffer, ma nemmeno farla scendere troppo.
    I termosifoni stavano accesi dalle 6 alle 20. A quell'ora i cronotermostati spegnevano i circolatori collegati ai termosifoni. Il puffer senza più richiesta iniziava a scaldarsi fino al set point impostato che una volta raggiunto mandava in spegnimento la caldaia.

    Nelle notti molto fredde la caldaia faceva una o due altre accensioni per ripristinare il puffer che si scaricava
     
    Top
    .
  12.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    3,462
    Location
    Provincia di Torino

    Status
    Offline
    Anch'io ho casa singola annni 60 ,ristrutturata ma non coibentata,solo infissi con doppi vetri e guarnizioni sulle chiusure,non so in quale zona abiti tu o in che zona climatica sei ,io sto nei pressi di Torino in pianura,secondo me tieni una temperatura troppo alta nell'acqua impianto,io tengo un minimo di 50° e un massimo di 65° nel puffer,temperatura max acqua caldaia a 70° potenza max ,cioè P5 ,tanto quando la temperatura si avvicina a quella max impostata lei modula a potenza inferiore,in casa tengo 20° costanti h 24,in questi giorni che piove e fa freddo fa 3-4 accensioni nell'arco delle 24 ore,ma le settimane scorse che faceva bello solo 2-3 al massimo...scaldo 200 mq , i metri cubi sono piu di 600,il consumo attuale è di 4 sacchi ogni 24 h ma se fa bello e al pomeriggio esce il sole il consumo scende a 2 o 3 sacchi max al giorno...
     
    Top
    .
  13.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,871
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    Bisogna verificare molte cose.

    Posizione sonda on caldaia.
    Posizione sonda off caldaia.
    Spero non ci sia una sola sonda...

    Delta modulazione caldaia. (Si spegne dopo quanto tempo e quanti gradi)
     
    Top
    .
  14.  
    .
    Avatar

    falò estivo

    Group
    Member
    Posts
    598
    Location
    Modena

    Status
    Online
    CITAZIONE (pino59 @ 28/2/2024, 17:38) 
    Anch'io ho casa singola annni 60 ,ristrutturata ma non coibentata,solo infissi con doppi vetri e guarnizioni sulle chiusure,non so in quale zona abiti tu o in che zona climatica sei ,io sto nei pressi di Torino in pianura,secondo me tieni una temperatura troppo alta nell'acqua impianto,io tengo un minimo di 50° e un massimo di 65° nel puffer,temperatura max acqua caldaia a 70° potenza max ,cioè P5 ,tanto quando la temperatura si avvicina a quella max impostata lei modula a potenza inferiore,in casa tengo 20° costanti h 24,in questi giorni che piove e fa freddo fa 3-4 accensioni nell'arco delle 24 ore,ma le settimane scorse che faceva bello solo 2-3 al massimo...scaldo 200 mq , i metri cubi sono piu di 600,il consumo attuale è di 4 sacchi ogni 24 h ma se fa bello e al pomeriggio esce il sole il consumo scende a 2 o 3 sacchi max al giorno...

    Uguale a me..😃
     
    Top
    .
  15.  
    .
    Avatar

    falò estivo

    Group
    Member
    Posts
    632

    Status
    Offline
    Bypassa il puffer e vedrai che diminuisci il consumo. Non sempre il puffer ha senso
     