If I set up the room.temperatur at 22°,I have like 58° water temperature.its heating fast the water.the only pump its the one from the stove.
CITAZIONE (Lupo delle Nevi @ 24/2/2024, 20:55) CITAZIONE (Petru Laurentiu Lupu @ 24/2/2024, 20:46) I have made small changes already, after what I saw on the forum. related to the flame, pellets ... From Romania but I live in Germany so my nearest CAT its far from me and they dont wanna come and check it ...thats why I am asking here ... ******************** Ho già apportato piccole modifiche, dopo quello che ho visto sul forum. legati alla fiamma, al pellet... Dalla Romania ma vivo in Germania quindi il mio CAT più vicino è lontano da me e non vogliono venire a controllarlo... ecco perché lo chiedo qui... Le modifiche che hai apportato le hai fatte dal menù CAMINO e RICETTA PLT ?? Ho visto che è intervenuto un ottimo tecnico idraulico a darti una mano, fai quello che ti dice. Per i parametri e le relative impostazioni ti consiglio di rivolgerti via mail ad un bravo CAT che sta in Romania ... tra connazionali dovreste intendervi. https://stufapellet.forumcommunity.net/?ac...le&MID=11468651 Thanks you ,I will contact him.
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,854
- Location
- FVG
- Status
- Offline
|
|
Hai solo 1 pompa?
La stufa scalda il puffer in foto?
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,854
- Location
- FVG
- Status
- Offline
|
|
Se stufa scalda il puffer, è collegato tipologia tedesca.
Per questa tipologia, serve la pompa secondaria che viene accesa da cronotermostato/valvola di zonaAttached Image
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 11
- Status
- Offline
|
|
The Puffer its warmed up from 2 pipes wich its passing trought.the puffer its used only for domestic water in the bathroom and kitchen .so yes ,only one pump.
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,854
- Location
- FVG
- Status
- Offline
|
|
Dovresti descrivere meglio, tutto il tuo impianto.
Intendi boiler acqua sanitaria oppure intendi puffer acqua tecnica con serpentina acqua calda sanitaria?
Hai uno schema impianto?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 11
- Status
- Offline
|
|
I hope I translated well.
La stufa riscalda tutta la casa tramite i radiatori e l'acqua nel serbatoio termico attraverso un serpentino utilizzato per l'acqua sanitaria. La mia domanda era come posso purgare l'impianto (ho provato il metodo classico) e i radiatori non sono completamente caldi nella parte inferiore, il che mi fa pensare se sia necessaria un'altra pompa di ricircolo, e in tal caso, dove dovrebbe essere montata e se deve comunicare con la stufa.
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,854
- Location
- FVG
- Status
- Offline
|
|
Tipo A o tipo B
In tutti i casi, il sistema funziona con una pompa secondaria, gestita da coronotermostato.
La caldaia deve gestire solo la temperatura del puffer, con la sua pompa.
La pompa della caldaia non può spingere acqua calda ai radiatori perché spingerla nel puffer, è più facile.
Scegli tipo A o tipo B con le priorità che distingue la topologia. Metti una pompa per ogni piano, se vuoi che vengano gestiti diversamente
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 11
- Status
- Offline
|
|
Thank you ,i'll try with the second pump and I let you know the difference.
How can I take the air out from the stove ? Only from the radiators ?
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,854
- Location
- FVG
- Status
- Offline
|
|
Tutte le caldaie, in alto, hanno la valvola jolly. Attached Image
|
|
| .
|