infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 7
- Status
- Offline
|
|
Caldaia Clemy in lavoro esce là lettere “t” lampeggiante in basso a destra e la caldaia nn funziona come si deve, e come se si mettesse in modula e la temperatura non sale anzi a volte scende quindi in casa temperatura bassa! Cosa posso fare grazie
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,817
- Location
- FVG
- Status
- Online
|
|
Da quello che ho capito, sta modulando. (Ultima frase del libretto. Menù compresso)
Significa che temperatura acqua è soddisfatta
Ti risulta?Attached Image
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 7
- Status
- Offline
|
|
Ma la lettera “t” mi esce già con la caldaia spenta che lampeggia poi nella fase accensione si toglie e quando passa al lavoro ritorna di nuovo, e nn c’è nessuno termostato ambiente collegato c’è il classico ponte di serie
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,817
- Location
- FVG
- Status
- Online
|
|
Spenta calda o spenta fredda?
Che temperatura caldaia hai impostato?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 7
- Status
- Offline
|
|
Spenta fredda t acqua70 perché a. 60 nn riscalda abbastanza
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,817
- Location
- FVG
- Status
- Online
|
|
Ovvio che c'è qualcosa che imperisce la circolazione
Termostatiche?
È sovradimensionata?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 7
- Status
- Offline
|
|
Perdonami la mia insistenza ma sto uscendo pazzo cosa può essere
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,817
- Location
- FVG
- Status
- Online
|
|
Devi spiegare meglio
Tipo di impianto?
Cosa è stato fatto in questi giorni, prima dell'evento?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 7
- Status
- Offline
|
|
Stavo collegando il termostato per abbiente ed è uscita questa letta lo messa in funzione ma mi dava sempre questo problema o scollegato tutto e messo di nuovo come c’era in origine ma questa lettera nn si è tolta, o fatto anche i reset totale della caldaia ma niente ma questa lettera nn va via
|
|
| .
|
-
| .
|
Napalm
- Group
- Simpatizzante
- Posts
- 3,995
- Location
- Provincia Verona
- Status
- Anonymous
|
|
se non ce la cava chiami l'assistenza che sia il Cat che sia la Palazzetti.
Io è da novembre che uso il termostato esterno su una Idro Ravelli, e se rimetto il palmare mi dà per 15minuti l'ambiente in casa 90°C poi mi dà la temperatura giusta 20°C , ma ora,uso solo il termostato esterno wi fi e non leggo più la temperatura ambiente
Edited by Marco.ise.nok - 14/2/2024, 11:07
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,817
- Location
- FVG
- Status
- Online
|
|
Potevi dire subito la conseguenza.
Mi concentrerei sui cablaggi modificati
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 7
- Status
- Offline
|
|
| .
|
-
| .
|
lanciafiamme
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 1,651
- Location
- Veneto
- Status
- Online
|
|
Prova a ricontrollare se effettivamente hai ricollegato tutto come in origine....
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 7
- Status
- Offline
|
|
Grazie a tutti ma o risolto si era bruciato un finale 😂😂
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,817
- Location
- FVG
- Status
- Online
|
|
| .
|
15 replies since 14/2/2024, 00:37 132 views
.