    buongiorno, possiedo una caldaia da alcuni anni e devo solo dire bene
    Puntualmente ogni anno chiamo il tecnico per un controllo e gli espongo 2 problemi che però non sa risolvermi perchè poi rimangono

    1 ) la ventola di aria calda dell'ambiente entra in funzione ad una temperatura bassa perchè entra in funzione quando ancora la caldaia ha temperature basse e per parecchio tempo manda aria fredda

    2) nel mio impianto ci sono 3 circuiti: 2 con valvole di zona, 1 senza e naturalmente 3 termostati
    Quando tutte le zone sono spente la caldaia si spegne e il suo circolatore rimane acceso anche per 2-3 ore, fino a che l'acqua non
    scende sotto i 40 gradi sembrerebbe che abbia una valvola 3 vie che si chiuda e fa circolare l'acqua dentro se stessa fino a che la
    temperatura non si abbassi

    qualcuno può aiutarmi a risolvere questo problema se possibile e come impostare i parametri?
    Grazie
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    1,665
    Location
    Veneto

    Status
    Offline
    Ciao e ben arrivato
    Solitamente prima di fare richieste si dovrebbe passare dalla sezione di presentazione e descrivere le anomalie funzionali...

    Sai già entrare nei parametri?
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,855
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    1
    Settaggio parametri

    2
    Start circolatore?
    Vac?
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    8

    Status
    Offline
    si so come entrare ma non so quali sono i parametri
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    1,665
    Location
    Veneto

    Status
    Offline
    Allora per la ventola aria alla voce Pr11 che valore trovi scritto?
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    8

    Status
    Offline
    non ce ventola aria
    c'è ventilatore comburente e ventilatore riscaldamento
    i parametri per ventilatore riscaldamento sono da F01 a F07
    ho provato a vedere tutti gli altri paramentri e non ho visto parametri con Pr
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    1,665
    Location
    Veneto

    Status
    Offline
    ok hai una scheda diversa..
    Fra quelli da F01 a F07 hai una voce "Avvio ventola aria"?
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    pulcino bagnato

    Group
    Member
    Posts
    78

    Status
    Offline
    Ma se vai termostati temperatura ambiente e alzi quando sei al di sotto non butta aria ..metti la ventola in automatico la vedi con la lettera A sul display lato dx ..la voce pr11 il collega non so dove l'abbia letta magari non ha Ungaro ?
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    8

    Status
    Offline
    no, ci sono valori su f01 140 fino a f07 180
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    1,665
    Location
    Veneto

    Status
    Offline
    CITAZIONE (Sverna @ 28/1/2024, 16:55) 
    Ma se vai termostati temperatura ambiente e alzi quando sei al di sotto non butta aria ..metti la ventola in automatico la vedi con la lettera A sul display lato dx ..la voce pr11 il collega non so dove l'abbia letta magari non ha Ungaro ?

    Sono Ungaro ma con scheda diversa, sono presenti anche qui nel forum sulla sezione apposita, ma credo AqaC18 quindi probabile scheda Tiemme configurata diversamente...

    Edited by Oscardc73 - 28/1/2024, 17:46
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    8

    Status
    Offline
    il problema non è che parta prima o dopo rispetto alla temperatura ambiente, anche li ci sono anomalie che disuterò forse in futuro, è che parte se la caldaia non è ancora calda e di conseguenza esce aria fredda es:
    se ora fosse tarata con una temperatura di avvio di 40 gradi, a me servirebbe portarla a 50 in modo tale che non esca aria fredda

    per metterla in automatico non so come fare se vado su imposta termostato ambiente posso solo variare il valore
     
    Top
    .
  12.  
    .
    Avatar

    pulcino bagnato

    Group
    Member
    Posts
    78

    Status
    Offline
    Dovresti avere una voce su menu sistema.. ventilatore riscaldamento da F1 ad F7 ma non mi ricordo bene segnati parametri prima di modificare i miei partono da 150 e salgono di 10 ogni ogni parametro
     
    Top
    .
  13.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    1,665
    Location
    Veneto

    Status
    Offline
    Sverna grazie per il tuo intervento..
    Infatti quei valori simili li ha trovati, ma in questa scheda sembra ci sia pocca possibilità di scelta.
    Mi sembrava di aver letto qualcosa, posto questa discussione di Passero molto chiara per migliorare la gestione della ventola ambiente, pagina 2.

    https://stufapellet.forumcommunity.net/?t=61157311&st=30

    Edited by Oscardc73 - 28/1/2024, 18:31
     
    Top
    .
  14.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,134

    Status
    Online
    PS: non conosco la stufa
    posta la lista parametri,
    i valori da F1 a F7 menu ventilatore riscaldamento dovrebbero essere le velocita ventola per ogni potenza espresse in volt
    il valore che cercate e da qualche altra parte nel menu
     
    Top
    .
  15.  
    .
    Avatar

    pulcino bagnato

    Group
    Member
    Posts
    78

    Status
    Offline
    Oscardc73 grazie come riesco leggo tutto .. se vi serve qualche parametro della mia chiedere che metto foto .. grazie io per ora casa di 180 mq su 2 piani abbastanza ben isolata 1 sacco circa 10 ore ma accendo 20 minuti metano prima di avviare la stufa .. ho circa 20/21 gradi in casa 🏡
     
    Top
    .