infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 4
- Status
- Offline
|
|
La mia hrv160 raggiunta la temperatura ambiente e h2o impostate sul telecomando va in modula e poco dopo si spenge per poi riaccendersi dopo 15/20 minuti. Il che non mi pare normale spero ci sia un modo per farla restare in modula pių a lungo per evitare queste continue riaccensione. Grazie
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 9,470
- Status
- Offline
|
|
Cosa compare a display una volta spenta?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 4
- Status
- Offline
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 9,470
- Status
- Offline
|
|
Allora c'č la funzione confort clima attiva, basta disattivarla dal menų utente e la stufa rimane in modulazione
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 4
- Status
- Offline
|
|
Grazie non ci sarei mai arrivato... anche se č cosė semplice. Leggendo il manuale non avevo capito bene cosa facesse ma era giā impostato cosė dopo la prima installazione credo dal tecnico.
|
|
| .
|