Abbassamento pressione impianto termosifoni

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    27

    Status
    Offline
    Buon giorno a tutti
    Sono nuovo nel gruppo, vi scrivo perché ho notato secondo me un problema alla mia stufa ungaro Aqa 6-24 spero di spiegarmi bene:
    Allora carico l'impianto dei termosifoni massimo 1 bar naturalmente collegati alla stufa e noto che dopo quasi una giornata (a stufa spenta) che la pressione scende di 0.1 pui o meno, la discesa è più o meno costante e ogni 3- 4 giorni devo riempirei nuovamente.
    Perdite non ne ho aria nell'impianto non c'è né, i tubi sono nuovi in multistrato come anche la stufa è nuova acquistata questa estate.
    Cosa può essere
    Grazie mille a tutti
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,855
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    Ciao
    È sicuramente una lieve perdita.

    Controlla tutti i raccordi.
    Palpa bene con la mano secca. Troverai il lieve trafilaggio.

    Ricorda sempre che i raccordi a stringere, vanno controllati almeno una volta dopo alcuni mesi di utilizzo.
    Bisogna controllare il serraggio. Di solito 40N non di più
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    27

    Status
    Offline
    Ho controllato anche oggi e non trovo niente.
    Mi sono messo anche con un fazzoletto sottile sperando di trovare una trasudazione, magari assoriva l'acqua il fazzoletto.
    Risultato zero perdite
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,855
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    Hai controllato all'interno caldaia, al suo esterno, i collettori tutte le tubature a vista, i termi e vaso di espansione, boiler, puffer...eccetera?

    Controlla anche le valvoline jolly.
    A volte, si incantano
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    27

    Status
    Offline
    Il tecnico mi consiglia di mettere un altro caso di espansione sui collettori dei termosifoni.
    In oltre ho tolto la carteratura esterna e non ho trovato gocce
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,855
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    Usti. Certo.
    Il vaso di espansione da 24 litri, per l'impianto

    Obbligatorio
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    27

    Status
    Offline
    E dove va montato
    Hai foto di qualche modello che occupinpoco spazio.
    Quindi anche se la stufa ha un suo vaso di espansione devo metterne un altro apparte?
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,855
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    Si, va messo.
    A giudicare dalla potenza in ballo, hai molti termi.
    Molti termi e molti tubi, significa molta acqua.
    Molta acqua, molta espansione.

    Generalmente il vaso caldaia soddisfa la quantità contenuta in essa più pochi termi.

    Puoi mettere il vaso sul ritorno, dove hai spazio.

    Senti il parere di in idraulico

    Io ho questo
    Attached Image
    Screenshot_20230928_164836_Gallery

     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,136

    Status
    Offline
    monta una valvola di carico automatica ?
    una volta rimesso in pressione chiudi la valvola di carico , vedi se ce un calo di pressone
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    27

    Status
    Offline
    Ho2 termo grandi 15 elementi ogniuno 2 da 8 elementi e 2 Termoarredo 50x120
    Per il vaso di espansione dovrei metterne uno salva spazio perché ho il gabbiotto fuori stretto
    Grazie per l'aiuto

    Renegade si ho il gruppo di carico acqua ma lo gestisco io aprendo all'occorrenza
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    27

    Status
    Offline
    CITAZIONE (biomass @ 13/1/2024, 19:35) 
    Si, va messo.
    A giudicare dalla potenza in ballo, hai molti termi.
    Molti termi e molti tubi, significa molta acqua.
    Molta acqua, molta espansione.

    Generalmente il vaso caldaia soddisfa la quantità contenuta in essa più pochi termi.

    Puoi mettere il vaso sul ritorno, dove hai spazio.

    Senti il parere di in idraulico

    Io ho questo

    Io di vaso di espansione ho quello della stufa a 6 litri
    Quello supplementare sa quanto lo dovrei mettere
     
    Top
    .
  12.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    27

    Status
    Offline
    Buon giorno
    Problema risolto, alla fine ho dovuto montare un vaso di espansione aggiuntivo da 8 litri. Ora pressione costante e stufa che non va più in blocco per eccessiva pressione err. 10
    Grazie a tutti
     
    Top
    .
  13.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,855
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    Bene

    La pressione dei vasi di espansione la dovrai controllare ogni anno ad inizio stagione

    1,5bar ad impianto a 0 bar
     
    Top
    .
  14.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    27

    Status
    Offline
    Grazie mille per l'aiuto
     
    Top
    .