Buon giorno a tutti Sono nuovo nel gruppo, vi scrivo perché ho notato secondo me un problema alla mia stufa ungaro Aqa 6-24 spero di spiegarmi bene: Allora carico l'impianto dei termosifoni massimo 1 bar naturalmente collegati alla stufa e noto che dopo quasi una giornata (a stufa spenta) che la pressione scende di 0.1 pui o meno, la discesa è più o meno costante e ogni 3- 4 giorni devo riempirei nuovamente. Perdite non ne ho aria nell'impianto non c'è né, i tubi sono nuovi in multistrato come anche la stufa è nuova acquistata questa estate. Cosa può essere Grazie mille a tutti
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,855
- Location
- FVG
- Status
- Offline
|
|
Ciao È sicuramente una lieve perdita.
Controlla tutti i raccordi. Palpa bene con la mano secca. Troverai il lieve trafilaggio.
Ricorda sempre che i raccordi a stringere, vanno controllati almeno una volta dopo alcuni mesi di utilizzo. Bisogna controllare il serraggio. Di solito 40N non di più
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 27
- Status
- Offline
|
|
Ho controllato anche oggi e non trovo niente. Mi sono messo anche con un fazzoletto sottile sperando di trovare una trasudazione, magari assoriva l'acqua il fazzoletto. Risultato zero perdite
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,855
- Location
- FVG
- Status
- Offline
|
|
Hai controllato all'interno caldaia, al suo esterno, i collettori tutte le tubature a vista, i termi e vaso di espansione, boiler, puffer...eccetera?
Controlla anche le valvoline jolly. A volte, si incantano
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 27
- Status
- Offline
|
|
Il tecnico mi consiglia di mettere un altro caso di espansione sui collettori dei termosifoni. In oltre ho tolto la carteratura esterna e non ho trovato gocce
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,855
- Location
- FVG
- Status
- Offline
|
|
Usti. Certo. Il vaso di espansione da 24 litri, per l'impianto
Obbligatorio
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 27
- Status
- Offline
|
|
E dove va montato Hai foto di qualche modello che occupinpoco spazio. Quindi anche se la stufa ha un suo vaso di espansione devo metterne un altro apparte?
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,855
- Location
- FVG
- Status
- Offline
|
|
Si, va messo. A giudicare dalla potenza in ballo, hai molti termi. Molti termi e molti tubi, significa molta acqua. Molta acqua, molta espansione.
Generalmente il vaso caldaia soddisfa la quantità contenuta in essa più pochi termi.
Puoi mettere il vaso sul ritorno, dove hai spazio.
Senti il parere di in idraulico
Io ho questoAttached Image
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,136
- Status
- Offline
|
|
monta una valvola di carico automatica ? una volta rimesso in pressione chiudi la valvola di carico , vedi se ce un calo di pressone
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 27
- Status
- Offline
|
|
Ho2 termo grandi 15 elementi ogniuno 2 da 8 elementi e 2 Termoarredo 50x120 Per il vaso di espansione dovrei metterne uno salva spazio perché ho il gabbiotto fuori stretto Grazie per l'aiuto
Renegade si ho il gruppo di carico acqua ma lo gestisco io aprendo all'occorrenza
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 27
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE (biomass @ 13/1/2024, 19:35) Si, va messo. A giudicare dalla potenza in ballo, hai molti termi. Molti termi e molti tubi, significa molta acqua. Molta acqua, molta espansione.
Generalmente il vaso caldaia soddisfa la quantità contenuta in essa più pochi termi.
Puoi mettere il vaso sul ritorno, dove hai spazio.
Senti il parere di in idraulico
Io ho questo Io di vaso di espansione ho quello della stufa a 6 litri Quello supplementare sa quanto lo dovrei mettere
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 27
- Status
- Offline
|
|
Buon giorno Problema risolto, alla fine ho dovuto montare un vaso di espansione aggiuntivo da 8 litri. Ora pressione costante e stufa che non va più in blocco per eccessiva pressione err. 10 Grazie a tutti
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,855
- Location
- FVG
- Status
- Offline
|
|
Bene
La pressione dei vasi di espansione la dovrai controllare ogni anno ad inizio stagione
1,5bar ad impianto a 0 bar
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 27
- Status
- Offline
|
|
| .
|
13 replies since 13/1/2024, 07:19 149 views
.