    Buonasera, problema , ho sostituito il vaso di espansione della caldaia ,era forato, ho messo a pressione quello della stufa , dopo avere svuotato l'impianto e avere sostituito gli sfiatatoi aria della caldaia e della stufa .Peraltro ,ho verificato, se all'avviamento ,era cambiato qualche parametro nel menu' della stufa , il problema persiste , la temperatura l'ho impostata a 65 e la stufa arriva a 69 senza andare in stand by , quindi si abbassa la fiamma per fare scendere la temperatura, una volta arrivata a 58 ,la fiamma riparte e dopo 20 minuti circa ritorna a 69 e ricomincia la discesa.....e cosi' via

    La pressione stufa ,all'avviamento parte ad 1 e a 69 arriva massimo 1.2 . Il motore della circolazione h2o l'ho provato sia a 2 che a 3, la ventola fumi e' stata pulita e funzionante , come la canna fumaria. Qual'e' il problema, dopo avere provato 7 pellet diversi?
     