Se durante la fase di pulizia gli aspiratori sono al MAX e terminata si ritorna al Livello 1 Che ha aspirazione 30% .. il cambio repentino di pressione puo' farmi scattare l'allarme pressurizzazione insufficiente? o è causa di qualcos'altro?
Me lo fa solo al passaggio di una pressione alta ad una bassa..
Ho soffiato e controllato il tubicino del pressostato ed è tutto ok.
Se lo escludo dai parametri di avvisi funziona normalmente invece.. ma vorrei tenerlo acceso visto che è una sicurezza, Al massimo disattivo la fase di pulizia che è impostata ogni 120 min ( Gli aspiratori che sono due, vanno solo al MAX non posso diminuirli)
Ringrazio in anticipo chi puo' aiutarmi.. -
.
di solito i pressostati hanno solo un lato col tubicino collegato al tubo/camera, e l'altro lato è libero in ambiente, cosi da non fare questi scherzi.
se il tuo invece ha un tubicino prima dell'aspirazione e l'altro dopo l'aspirazione può rompere le balle.
dovrebbe esserci un ritardo allarme impostabile per non mandare in blocco la stufa.
non so altro, buonafortuna. -
.
che stufa/caldaia è?
normalmente non ci sono questi problemi , l'aspiratore arma il pressostato gia a 1600 giri , a meno che tu non abbia diminuito drasticamente i giri non da questi problemi. -
.
Credo di aver risolto aumentando la voce: - tempo antirimbalzo termostato: in 25 sec (Prima era 10) Sotto ci sono le impostazioni di fabbrica..
Secondo me dovuto a quando si passa ad una aspirazione alta (50% di tiraggio al 30%) gli estrattori si fermano quasi per poi ripartire
Spero che questo parametro sia il tempo che il pressostato si accorga di questo sbalzo, ma non ne sono convinto neanche io
pressione minima: 0,7 Bar
- pressione massima: 3 Bar
- monitoraggio depressurizzazione: <on> - temperatura massima: 80°
- sovratemperatura: 90°
- temperatura massima termostato: 20°
(per spegnere da termostato quando temp. scambiatore uguale al valore impostato)
- tempo antirimbalzo termostato: 10 sec - delta temp. Spegnimento fiamma: 25° - tempo spegnimento fiamma: 0 sec
- tempo preriscaldamento: 10 min
- indietro. -
.
Come non detto il problema si presenta ancora, mi regge solamente fino al 36% di aspirazione .. solo che ho una fiamma bassa per il troppo tiraggio, a questo punto mi tocca o aumentare la discesa di pellet e mettere un po piu' di ritardo tra un periodo e l'altro...o tappare un po con della stagnola il tubo di aspirazione aria , che dite? . -
.CITAZIONE (Fenix34 @ 29/11/2023, 09:16)Credo di aver risolto aumentando la voce: - tempo antirimbalzo termostato: in 25 sec (Prima era 10) Sotto ci sono le impostazioni di fabbrica..
Secondo me dovuto a quando si passa ad una aspirazione alta (50% di tiraggio al 30%) gli estrattori si fermano quasi per poi ripartire
Spero che questo parametro sia il tempo che il pressostato si accorga di questo sbalzo, ma non ne sono convinto neanche io
pressione minima: 0,7 Bar
- pressione massima: 3 Bar
- monitoraggio depressurizzazione: <on> - temperatura massima: 80°
- sovratemperatura: 90°
- temperatura massima termostato: 20°
(per spegnere da termostato quando temp. scambiatore uguale al valore impostato)
- tempo antirimbalzo termostato: 10 sec - delta temp. Spegnimento fiamma: 25° - tempo spegnimento fiamma: 0 sec
- tempo preriscaldamento: 10 min
Queste impostazioni riguardano il circuito dell'acqua, non hanno nulla a che fare col tuo problema, occhi a non pasticciare .
Ti consiglio di dare dei dati di questa stufa, che forse qualche veterano ti puo aiutare
- indietro. -
.
Buongiorno di solito per chiederle i parametri scrive Renegade 66 io purtroppo non li ho mai variati, ho sempre pulito canna fumaria, camera di combustione e dal 2022 girofumi, canale di raccolta cenere sotto i turbolatori, cenete che otturava per metà il tubo d'ingresso della ventola estrattore fumi… se l'aria a potenza minima , quando si mette in modula è insufficiente ibterviene il depressosrato di solito sono da 20,30 o 50 millibar e le sta dicendo di pulire a fondo la stufa se ha i turbolatori sono da pulire i tubi di passaggio deivturbolatori e bisogna aprire la testata in alto, io però ho una idropellet Ravelli e dovrebbe aprire il manuale e vedersi la procedura di pulizia straordinaria: a stufa completamente pulita veda come si comporta..purtroppo il momento per restare al freddo non è dei migliori… se ha una caldaia a metano si scaldi con quella
il resto delle foto l'ho descritto qui
#entry459568466. -
.
Canna fumaria pulita, condensatori cambiati (per sicurezza), aspiratori fumi puliti..
Il problema da quello che ho capito è che la mia stufa ha gia' un buon tiraggio di suo.
Questi sono i parametri di fabbrica ...Dove TON è la caduta pellet e PWM l'aspirazione fumi
- livello 1 TON 3.0 sec PWM 50%
- livello 2 TON 5.0 sec PWM 60%
- livello 3 TON 8.0 sec PWM 90%
- livello 4 TON 10.0 sec PWM 100%
- livello 5 TON 12.0sec PWM 100%
Adesso con questi parametri la stufa gira male avendo fiamme troppo tirate al disotto del bruciatore o ai livelli alti fiamme esuberanti e temperatura altissime.
Modificando i parametri di aspirazione ho trovato le percentuali giuste... fin qui tutto ok...
Il problema si presenta sul livello 1 dove per 3 sec di caduta l'aspirazione giusta è il 33% ... ma mi da l'errore di Depressurizzazione insufficiente (Forse per la drastica diminuzione che si crea e che il pressostato intuisce) perche se la imposto al 37% percento non mi dice nulla ma man man che scendo mi esce sempre l'errore...
Adesso o devo aumentare la caduta pellet del livello minimo aumentando i consumi al minimo... o attivando l'impostazione di ignorare eventuali errori e lasciare cosi al 33% ...ma ho paura a disattivare una cosa di sicurezza.