infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 6
- Status
- Offline
|
|
Buongiorno a tutti dopo aver scritto in questo forum ho risolto il problema della mia stufa ecoteck modello Arianna che andava in allarme depressione dopo l'accensione. Ora però ho un'altra piccolo problema. Dopo l'accensione e la caduta del pellet in attesa della fiamma,inizia tanto fumo poi parte la fiamma e si accende. Ma il braciere si riempie troppo. Ora dalle istruzioni sono andata a vedere i parametri impostati del tiraggio e caduta pellet e mi sono ritrovata tiraggio 0 e pellet 1. Premetto che la canna fumaria è pulita ed anche la stufa è stata pulita da un tecnico. Devi cambiare i parametri che io non ho toccato? La stufa lavora a potenza 3. Grazie a chi mi risponderà
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,862
- Location
- FVG
- Status
- Offline
|
|
L'accumulo dipende da più fattori.
Escludendo la pulizia intima, escludendo la bontà di tenuta delle guarnizioni porta e cassetto, escludendo l'errata posizione del braciere, direi che sono i parametri da ritoccare.
Da abbassare la coclea nella esatta fase in cui si trova l'accumulo. In caso aumentare il girofumi nella identica fase di lavoro
Puoi riuscire?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 6
- Status
- Offline
|
|
| .
|
2 replies since 16/11/2023, 08:26 70 views
.