Problema con impostazioni

Buon giorno ho una stufa mod Matilde

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    22
    Location
    toscana

    Status
    Offline
    Buon giorno ho ho stufa mod Matilde nonostante incremento la potenza dal display non cambia niente passo da p1 a p5 con gli stessi risultati la ventola non aumenta di giri la fiamma rimane uguale inoltre a p1 non entra nemmeno in modulazione dopo poco il vetro è completamente nero non vedo più la fiamma ,ho provato ad entrare nel menù tecnico fino arrivare a mi 4 innalzando il valore dell' estrazione dei fumi ma senza risultato cosa posso fare ? Grazìe
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    22
    Location
    toscana

    Status
    Offline
    Scusate ma sono nuovo del gruppo volevo ringraziare per avermi accettato
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,812
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    Sicuro del cambio parametri corretti?
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    22
    Location
    toscana

    Status
    Offline
    Buongiorno si cambio le potenze dal display Eno cambia nulla
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,812
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    Temperatura ambiente? temperatura impostata?
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    22
    Location
    toscana

    Status
    Offline
    Si

    Potrebbe essere la scheda guasta o la sonda fumi ?
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,097

    Status
    Offline
    la stufa e Nuova? e il modello da 4kw con display 3 tasti ?
    da taratura tecnico menu tipo camino a quanto e impostato?

    prima di cambiare parametri hai copiato i valori originali?
    fatta manutenzione straordinaria ?
    Attached Image
    Immagine

     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    22
    Location
    toscana

    Status
    Offline
    buona sera Renegade 66 si il display è a 3 tasti come quello che ha postato il tipo di camino m8 4 era inpostato 00 ho provato ad incrementare fino a + 9 e decrementare fino a -9 non cambia nulla cosa puo' essere ? Grazie a tutti voi per l'interessamento
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,097

    Status
    Offline
    la stufa e Nuova? e il modello da 4kw ?
    temp ambiente a quanto e impostata?
    quando cambi potenza la ventola aria calda sale di giri ?

    visto che sai entrare nei parametri posta la lista in tarature varie
    e metti la lista parametri taratura fabbrica

    Edited by renegade66 - 9/11/2023, 18:34
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    22
    Location
    toscana

    Status
    Offline
    il problema
    principale è il giro fumi non aumenta ne diminuisce i giri
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,097

    Status
    Offline
    se puoi rispondi alle domande
    la stufa e Nuova?
    e il modello da 4kw ?
    temp ambiente a quanto e impostata?
    quando cambi potenza la ventola aria calda sale di giri ?
    sai entrare in centralina?

    se sai entrare nei parametri posta la lista in tarature varie
    e metti la lista parametri taratura fabbrica
     
    Top
    .
  12.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    22
    Location
    toscana

    Status
    Offline
    faccio una foto ai parametri
     
    Top
    .
  13.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    22
    Location
    toscana

    Status
    Offline
    Ecco la foto dei parametri

    Questi sono i parametri
    Attached Image
    IMG_20231110_070216_9~3

     
    Top
    .
  14.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    22
    Location
    toscana

    Status
    Offline
    Buongiorno se volete ho il manuale tecnico per la scheda micronova n100
     
    Top
    .
  15.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,097

    Status
    Offline
    il manuale ce lo già disponibile,
    x una 4,6 kw il pellet e altissimo, ventola aria calda lenta, neanche la mia 12kw a pellet cosi alto,
    Consumo orario pellet: min 0,5 kg/h - max 1,0 kg/h
    questi non sembrano i suoi parametri originali, qualcuno li ha modificati ?
    quando cambi potenza la ventola aria calda sale di giri ?
    prova cosi
    pr1 18
    pr2 05
    pr3 60
    pr12 30
    pr14 250°
    pr15 80°
    pr18 1400
    pr20 160
    pr21 205

    servono quelli del menu Tarature Varie
     
    Top
    .
41 replies since 9/11/2023, 07:49   529 views