infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 15
- Status
- Offline
|
|
Buongiorno Ho installato una termika 24 direttamente collegata con 7 radiatori in ghisa. Una volta raggiunta la temperatura impostata la caldaia modula giustamente in P1, il problema e' che anche lavorando in P1 la caldaia aumenta di temperatura e superato il delta di 15 gradi si spegne. Penso che il problema sia la caldaia sovradimensionata e i radiatori che emanano lentamente il calore. Volevo sapere quali parametri e se e' possibile regolare la potenza in P1?
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
CITAZIONE (Francescore @ 29/10/2023, 16:19) Volevo sapere quali parametri e se e' possibile regolare la potenza in P1? Ciao Francesco!! E' possibile entro certi limiti abbassare il pellet agendo sul tempo della rotazione coclea a P1 Occorre distinguere tra due casi: 1) Il parametro dell'autoregolazione At è impostato su ON In questo caso puoi diminuire il carico pellet col parametro L1 impostato di default sul 23%
2) Il parametro dell'autoregolazione At è impostato su OFF In questo caso puoi diminuire il carico pellet col parametro P1 impostato di default sul 25%
Sincerati che il parametro SL (Sistema Leonardo) sia impostato su ON in quanto Leonardo adatterà - entro certi limiti - la velocità della ventola fumi (e quindi la combustione) alla diversa quantità del pellet immesso.
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 15
- Status
- Offline
|
|
I parametri al momento impostati sono: At on L1 23
SL of
Provo a cambiare SL e ridurre L1
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 15
- Status
- Offline
|
|
Il parametro SL non si riesce a mettere su ON
|
|
| .
|
3 replies since 29/10/2023, 16:19 101 views
.