    Salve a tutti, ho una caldaia a pellet Karmek One Termo Rodi 18a.
    L'anno scorso mi è stata installata questa caldaia, a metà inverno ha incominciato a dare problemi di condensa e usciva tutta l'acqua da sotto la caldaia.
    Chiamando il tecnico mi è stato detto che il problema non era il tiraggio ma (forse) la poca potenza della caldaia o i tubi che erano troppo freddi, quindi mi ha tolto delle spirali che trattengono i fumi cosi da avere piu calore sui tubi, con questo il problema è stato risolto.
    Oggi ho coibentato la canna fumaria, volevo chiedevi se secondo voi potrei rimettere le aspirarli che mi sono state tolte, visto che ora con la coibentazione i tubi sono meno esposti al freddo.
    P.S. a me fa strano che sia un problema di caldaia e non di tiraggio anche se non ne capisco nulla.
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,145

    Status
    Offline
    darei una bella ripulita completa alla stufa e rimonterei le molle

    strano che il tecnico abbia agito in quel modo togliendo molle raschiatori, ok coibentare i tubi fumi va bene,
    verifica temp fumi a pot 1 e pot 5
    verifica anche carico pellet da menu Gestione combustione - POTENZA PELLET - TARATURA COCLEA -5 0 +5
    se sta a 0 prova con coclea a +1
    Taratura Ventola Combustione -5 0 +5
    verifica che Taratura Ventola Combustione sia a 0

    mio parere ,da quel che vedo in scheda tecnica i fumi sono troppo bassi x una 18kw

    Edited by renegade66 - 24/10/2023, 20:44
    Attached Image
    Immagine

     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    3

    Status
    Offline
    Grazie della risposta, scusa ho sbagliato il modello, è la 22 A.
    Comunque, si ho ripulito tutta la caldaia e ho messo le molle provvisoriamente perchè non la sto ancora usando.
    Il tecnico mi ha settato questo:
    Potenza pellet auto
    Termostato caldaia min. 60 set. 70 (non ho avuto piu problemi)
    Taratura coclea min. -5 set. 0 max 5
    (tutto ciò senza 3 molle su circa 10)
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,145

    Status
    Offline
    cambia poco 18 o 22 adesso provala con le molle e tubo fumi coibentato, vedi come va

    Edited by renegade66 - 25/10/2023, 11:53
     