Salve a tutti, da 5 anni sono possessore di una STUFA A PELLET DAL ZOTTO FRIDA IDRO, collegata all'impianto di riscaldamento insieme ad una caldaia a gas, da un po' di tempo mi fa i capricci, dopo qualche minuto di funzionamento mi va in errore ALL PRESSURE MIN. Ho verificato tutto e mi sono convinto che si tratta del trasduttore di pressione che non va pių. Ho individuato il sensore che si trova sul lato sinistro immediatamente dopo l'uscita della caldaia. C'č un modo per bypassarlo temporaneamente? Io avevo pensato di mettrci una resistenza con valore fisso in modo da ingannare la centralina. Grazie
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,854
- Location
- FVG
- Status
- Offline
|
|
Le sicurezze non si bypassano. Verifica la pressione impianto con un manometro. A caldo e a freddo
Poi, trai le conclusioni
|
|
| .
|