Err 03

DZ Idro 25

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    3

    Status
    Offline
    Buongiorno, ho una DZ Idro 25. Il problema era che non si accendeva ed il bracere si riempiva di pellet non combusto con "err 03" sul display. Ho fatto sostituire bracere poi la candeletta e pulizia canna fumaria. Ora la caldaia si accende, ma 1/2 volte a settimana si spegne dopo circa due ore di funzionamento e trovo il bracere di nuovo pieno di pellet incombusto e "err 03" sul display. Anche l'assistenza di Montefiascone (Viterbo) non sa più come procedere. Gentilmente spero che qualcuno mi possa dare un consiglio. Grazie
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    Napalm

    Group
    Simpatizzante
    Posts
    4,011
    Location
    Provincia Verona

    Status
    Anonymous
    Auguri di buona fine d'anno e buon principio:
    provi a cercare pure lei lo stesso problema nel forum

    https://stufapellet.forumcommunity.net/?t=62666675&st=15

    Edited by Marco.ise.nok - 31/12/2022, 18:14
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,132

    Status
    Offline
    err 03 spegnimento per bassa temperatura fumi

    fatta manutenzione straordinaria compreso pulizia canna fumaria fino al tetto ?
    come e fatta canna fumaria?
    quando va in allarme la fiamma e ancora presente?
    provato a pulire sonda fumi ?
    il pellet e molto corto o lungo ?

    se e in prevalenza pellet corto ne cade di più e può soffocare la stufa, prova con ricetta 1
     
    Top
    .
2 replies since 31/12/2022, 17:14   74 views
  Share  
.